Bosch CS7800i lyhyitä pysähdyksiä
« : 07.04.23 - klo:10:33 »
Hei,

Löytyykö täältä muita jotka ovat huomanneet että CS7800i tekee lyhyitä n.7 min pysähdyksiä? Olen kiinnittänyt huomiota että oma 3-12kW pumppu pysähtelee ilman selkeää syytä. Ja kun pumppu pysähtyy niin ajastin valikoista näkyy XX sekunttia kompressorin käynnistykseen. Välillä kun pumppu on seissyt 1-2h  ja se on käynnistyy niin n.10 min kulutta se pysähtyy ja käynnistyy sitten n.7 min kuluessa. ja joskus se voi pysähtyä 5 min päästä uudestaan. Tai sitten välillä öisin kun on ollut kylmempää niin on pysähdellyt jopa 6 kertaa 7 minuutiksi. Kun pumppu pysähtyy niin sekä lämmönjako että viinapumppu pysähtyy myös.

Speksit: Bosch CS7800i 3-12 kW 195m reiällä
Lämmönjako yksilehtisillä pattereilla
100l varaaja kytketty 3 putki kytkennällä ja varaajasta löytyy käyttöveden esilämmityskierukka joka on käyttössä. En usko että varaajan lämpötilan nopea tippuminen lämmintä vettä käyttäessä voisi aiheuttaa pysähdyksiä koska pumppu pysähtelee myös öisin jolloin ei ole käytetty vettä.

Onko ideaa mistä etsiä vikaa? Olen ollut yhteydessä Boschin tukeen ja ovat lupaneet "selvitellä asiaa" jo yli 2 kk.

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 979
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch CS7800i lyhyitä pysähdyksiä
« Vastaus #1 : 07.04.23 - klo:11:00 »
Tuleeko vikalokiin mitään?
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa Punainentupa

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch CS7800i lyhyitä pysähdyksiä
« Vastaus #2 : 07.04.23 - klo:11:55 »
Ei yhtikäs mitään...

Tuleeko vikalokiin mitään?

Poissa T5ID

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch CS7800i lyhyitä pysähdyksiä
« Vastaus #3 : 08.04.23 - klo:10:12 »
Hei,

en tiedä, onko sinulla tästä kysymys, mutta tuo kone näyttää pysähtyvän 5-10 minuutiksi aina käyttöveden teon jälkeen. Lämmityksestä se vaihtaa käyttöveden teolle vauhdissa. Ja tosiaan kaikki pysähtyy, maapiirikin.

Tämän ehkä pystyy muuttamaan, jos valitset asentajan valikosta ohitus asennettu = kyllä.

Minulla ei ole puskurivaraajaa, joten en ole sitä muutellut. Lisäksi en ole huomannut, että tuosta olisi mitään haittaa. Varmaan yrittää estää liian kuuman veden menemistä lämpöjohtoon. On kyllä vakuuttava kone tekemään lämmintä, tekee mukavuus- asetuksella 67- asteista käyttövettä ilman sähkövastusta.
Bosch cs7800lwm4-16, kaivon aktiivisyvyys 295 m, putkitus 50 x 3 turbocollector

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 979
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch CS7800i lyhyitä pysähdyksiä
« Vastaus #4 : 08.04.23 - klo:11:31 »
Käyttöveden teon jälkeen n. 15 min pysähdys on normaalia, mutta ei tuossa käyrien mukaan ole käyttövettä tehty.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa Punainentupa

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch CS7800i lyhyitä pysähdyksiä
« Vastaus #5 : 08.04.23 - klo:12:05 »
Kone tosiaan pysähtyy 5-10min käyttöveden teon jälkeen. Mutta tässä minun tapauksessa ei ole kone tehnyt käyttövettä. Yllättävän tehokas tuo käyttöveden esilämmitys. Parhaimillaan on mennyt 5 pv ettei ole kone tarvinnut tehdä käyttövettä ja tänä aikana on kuitenkin tullut otettua lyhyitä suihkuja.