Kirjoittaja Aihe: Mukavuuslämpö märkätiloihin kesällä Vitocal 333-G  (Luettu 2047 kertaa)

Poissa Chacal

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Minkähänlaisilla asetuksilla Vitocal 333-G:llä olisi järkevintä koittaa pitää märkätiloissa mukavuuslämpöä näin varsinaisen lämmityskauden ulkopuolellakin ottaen huomioon, että järjestelmässä ei ole puskurivaraajaa?

Tällaista kokeilin, mutta tuntuu johtavan sen verran tiuhaan pätkäkäyntiin, että alkoi huolettaa kompuran puolesta:

- Muiden kuin märkätilojen lattialämmityksen piirit kiinni jakotukeilta
- Lämmityskäyräksi jyrkkyys = 0, taso = 0, huone asetuslämpötila = 20 (tuottaa 25°C vakiopyynnin)

Tällä tosiaan homma pelaa muuten ihan OK, mutta käyntijaksot jäävät muutamiin minuutteihin ja kompura käynnistyy usein monta kertaa tunnissa.

Saako pumppua jotenkin pakotettua käymään pidempään ja sit vastaavasti huilimaan pidempään? Yhdeksi vaihtoehdoksi ajattelin laittaa lämmitykselle aikaohjelman, jossa olisi tunnin välein lämmitys päällä ja pois, mutta vähän viritykseltä tuokin tuntuu..

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 821
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mukavuuslämpö märkätiloihin kesällä Vitocal 333-G
« Vastaus #1 : 07.05.23 - klo:14:25 »
Laita lämmitys joka toinen päivä ja nosta lämpöjä vähän ylemmäs.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa Otor

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mukavuuslämpö märkätiloihin kesällä Vitocal 333-G
« Vastaus #2 : 09.06.23 - klo:18:10 »
Vähän sama ongelma täällä.

Jos muut piirit kuin khh ja pesuhuone/sauna on kiinni pumppu nostaa veden lämmön yli 30 asteeseen startissa ja sammuttaa itsensä. Pienen odottelun jälkeen pumppu tekee saman uudestaan.

Pumppu lähtee käyntiin 54% teholla ja pitää tehon hetken siinä jonka aikana veden lämpö lähtee kovaan nousuun. Pumppu kerkeää vähän laskea tehoa ennen kuin sammuu, mutta ei riittävästi.

Muita piirejä jos aukoo pumppu kerkeää laskea tehon pienemmälle ja sen jälkeen pystyy kaikki muut sulkemaan ja pumppu pysyy päällä vaikka tunnin.

Ohjekirjasta luin että jossakin asetuksissa oli kompressorin teho ulkolämpötilan mukaan, mutta en löydä sitä asetusta pumpusta. Oletan että sillä säädöllä kerrotaan mille teholle pumppu ajaa kompressorin käynnistys syklin jälkeen.

Osaako joku sanoa millä numerolla tuo asetus löytyy jos se on edes olemassa?

Poissa JS88

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mukavuuslämpö märkätiloihin kesällä Vitocal 333-G
« Vastaus #3 : 07.07.23 - klo:12:41 »
Hei

Itse laitoin tasoa vähän alemmas ja aamuun ja iltaan jolloin noissa tiloissa käyttöä tuon kiinteän pyynnin ja asetin sinne maksimiin olikohan 28. Pumppailee nätisti tunnista kolmeen ja sitten väliajat huilailee. Muut kuin kosteat piirit ruuvailin manuaalisesti kiinni tukista, mutta hommasin niihinkin säätölaitteet kun jostain löysin edullisesti ja ajattelin shellyllä ajastaa jatkossa noi piirit kiinni silloin kun kosteiden tilojen lämmönkorotus on päällä jottei tule makkareihin kuuma ja muuten saa olla sitten kierto auki. Saa nähdä koska jaksaa tuon väsätä testivaiheeseen kun toiminut näinkin vallan hyvin.

Poissa neptunus

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mukavuuslämpö märkätiloihin kesällä Vitocal 333-G
« Vastaus #4 : 27.09.24 - klo:06:56 »
Vähän sama ongelma täällä.

Jos muut piirit kuin khh ja pesuhuone/sauna on kiinni pumppu nostaa veden lämmön yli 30 asteeseen startissa ja sammuttaa itsensä. Pienen odottelun jälkeen pumppu tekee saman uudestaan.

Pumppu lähtee käyntiin 54% teholla ja pitää tehon hetken siinä jonka aikana veden lämpö lähtee kovaan nousuun. Pumppu kerkeää vähän laskea tehoa ennen kuin sammuu, mutta ei riittävästi.

Muita piirejä jos aukoo pumppu kerkeää laskea tehon pienemmälle ja sen jälkeen pystyy kaikki muut sulkemaan ja pumppu pysyy päällä vaikka tunnin.

Ohjekirjasta luin että jossakin asetuksissa oli kompressorin teho ulkolämpötilan mukaan, mutta en löydä sitä asetusta pumpusta. Oletan että sillä säädöllä kerrotaan mille teholle pumppu ajaa kompressorin käynnistys syklin jälkeen.

Osaako joku sanoa millä numerolla tuo asetus löytyy jos se on edes olemassa?

Moi. Itse myös painiskelen Vitocal 333G pumpun kanssa näiden märkätilojen lämityksen osalta. Löysitkö koskaan tuota parametria jolla kompressorin tehoa pystyisi rajoittamaan?

Tuntuu tosiaan siltä että lämmitysveden lämmitysjakson alussa kompressori käynnistyy varsin kovilla tehoilla (luokkaa 50%) ja tämä saa veden lämpötilan nousemaan äkisti jos kiertoa ei ole kuin märkätiloissa. Itsellä märkätilaneliöitä n. 40m2.

Kokeilin tuota samaa kikkaa että käyntijakson alussa ruuvasin kuivien tilojen piirit hetkeksi auki ja sitten kiinni. Tämä tosiaan toimii, eli nyt sain ajettua märkätiloihin +28c vettä, mikä ei aikaisemmin ole onnistunut jos muut piirit ovat kiinni.

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 458
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mukavuuslämpö märkätiloihin kesällä Vitocal 333-G
« Vastaus #5 : 28.09.24 - klo:19:35 »
Löysitkö koskaan tuota parametria jolla kompressorin tehoa pystyisi rajoittamaan?

Startissa korkeampi teho saattaa olla ihan suunniteltua toimintaa jonka jo kompressorivalmistaja voi olla speksannut. Esim copeland sanoo että aluksi kompuraa on ajettava korkeammilla kierroksilla.

Tuossa lisää aiheesta s. 9 eteenpäin
https://www.copeland.com/documents/copeland-scroll-variable-speed-compressors-xhv0181p-to-xhv0382p-application-guidelines-en-gb-5260810.pdf
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)