Haluaisin kuumentaa lämminvesivaraajan vastuksella 90 asteeseen. Kuinka se tarkalleen ottaen tapahtuu, kun ohjeista en löydä apua?
L-Ässässä on kaksiosainen varaaja 280+140 =420 litraa
Jos lähtötilanteessa on varaajien keskilämpötila 40 C ja lopputilanteessa 90 C, kuluu lämmittämiseen 24 kWh
L-Ässän sähkövastus on ylälävaraajassa ja vastuksen suunniteltu käyttö on kompressorin häiriötilanteessa tuottaa lämmintä käyttövettä ja lämmittää taloa, tämän se tekeekin.
Jos sähkövastusta lämmitetään ulkopuolisella esim aurinkosähköllä, lämpiää ainoastaan ylävaraaja , 140 litraa. Jos haluaisi lämmittää koko varaajaa, 420 litraa, pitää tehdä putkistomuutoksia ja lisätä ylimääräinen kierrätyspumppu.