Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Nibe F1255  (Luettu 1326 kertaa)

Poissa -menni-

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Nibe F1255
« : 02.07.23 - klo:08:26 »
No nyt ollaan sellaisen asian äärellä etten ymmärrä! Talossa tosiaan nibe f1255 maalämpökone…huoneet termostaateilla säädettävät ja khh sekä ph ”pakkokierrolla”…kesäksi aina termostaatit huoneista pyöritetty kiinni,mutta en tiedä miten saan kosteantilan lattialämmön pysymään min23 astetta ilmasta huolimatta…ei ole enää toista neuvomassa jonka vastuulla nämä asiat talossamme oli😔

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 784
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1255
« Vastaus #1 : 02.07.23 - klo:09:45 »
No nyt ollaan sellaisen asian äärellä etten ymmärrä! Talossa tosiaan nibe f1255 maalämpökone…huoneet termostaateilla säädettävät ja khh sekä ph ”pakkokierrolla”…kesäksi aina termostaatit huoneista pyöritetty kiinni,mutta en tiedä miten saan kosteantilan lattialämmön pysymään min23 astetta ilmasta huolimatta…ei ole enää toista neuvomassa jonka vastuulla nämä asiat talossamme oli😔

Oletan, että järjestelmässä ei ole mitään erikoista, kuten esimerkiksi jäähdytystä kytkettynä.

Joudut säätämään suodatusasetuksia niin, että Nibe pitää lämmityskauden päällä kesälläkin, eli nostat siellä lämpötilan vaikka 40 asteeseen (valikosta 4.9.2 "lämmityksen pysäytys"), ja tämän lisäksi minimimenolämpötilaksi (valikko 1.9.3) vaikka 25 astetta.

Lisäksi voi varmistaa, että kiertovesipumppulla on joku riittävä nopeus (huoltovalikko 5.1.11 "odotustila" vaikka 30%).
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa -menni-

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1255
« Vastaus #2 : 15.08.23 - klo:06:35 »
Mitään erikoisuuksia ei ole käytössä. Nyt ulkolämpötila näyttää +13 ja pesuhuoneen lattialämpötila vain 20,5c vaikkakin min 23 asetettu koneesta. Katsoin nyt itse pumppuakin niin kierto ja lämmönkeruu 0%. Ehkä kokeilen antamaasi neuvoa ja jos se ei tilannetta muuta,niin täytyy soittaa jokin ammattilainen katsomaan! Talvella kuitenkin pesuhuoneen latrialämpö pysyy 21-22 välillä. On nämä kyllä vaikeita asioita näitä ymmärtämättömälle ihmiselle.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 921
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1255
« Vastaus #3 : 16.08.23 - klo:10:24 »
Mitään erikoisuuksia ei ole käytössä. Nyt ulkolämpötila näyttää +13 ja pesuhuoneen lattialämpötila vain 20,5c vaikkakin min 23 asetettu koneesta. Katsoin nyt itse pumppuakin niin kierto ja lämmönkeruu 0%. Ehkä kokeilen antamaasi neuvoa ja jos se ei tilannetta muuta,niin täytyy soittaa jokin ammattilainen katsomaan! Talvella kuitenkin pesuhuoneen latrialämpö pysyy 21-22 välillä. On nämä kyllä vaikeita asioita näitä ymmärtämättömälle ihmiselle.

Sulla saattaa olla kiertovesipumppu "ajoittaisella" käynnillä. Tuo pitää olla "jatkuva" jotta kiertopumppu pyörii silloinkin kun kompura ei tee mitään. En nyt muista varmaksi noita termejä enkä pysty asentajan manuaalista asiaa tarkistamaan..
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Paikalla maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 381
Vs: Nibe F1255
« Vastaus #4 : 16.08.23 - klo:11:17 »
Sulla saattaa olla kiertovesipumppu "ajoittaisella" käynnillä. Tuo pitää olla "jatkuva" jotta kiertopumppu pyörii silloinkin kun kompura ei tee mitään. En nyt muista varmaksi noita termejä enkä pysty asentajan manuaalista asiaa tarkistamaan..

Käsittääkseni valikko 5.1.9 ja "nop odotustilassa" on paikka.
Nopeudeksi voi laittaa vaikka 30%

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 921
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1255
« Vastaus #5 : 16.08.23 - klo:14:34 »
Käsittääkseni valikko 5.1.9 ja "nop odotustilassa" on paikka.
Nopeudeksi voi laittaa vaikka 30%

Tässä nämä mitkä vaikuttaa lämpöjohtopumppuun:

Valikko 5.1.10 - käyttötila lämpöjohtopumppu
käyttötila
Säätöalue: auto, ajoittainen
Tehdasasetus: auto


Jos tuo on ajoittaisella, kiertovesipumppu on stopissa jos lämmityspyynti ei ole päällä. Tuo kannattaa tsekata ainakin että on "auto".

---

Voisiko ketjun aloittaja laittaa lämmityskäyrästä vaikka kuvan ja mitkä on asteminuuttiasetukset?
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 784
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1255
« Vastaus #6 : 17.08.23 - klo:20:51 »
Ja jos pumpun mielestä ei tarvitse lämmittää, niin ei se kiertovesipumpun pyörittäminen paljon auta. Tarvitsee koskea myös suodatuksiin.
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)