Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä Uponor - 24 V?  (Luettu 998 kertaa)

Poissa patbo

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Hei,

omakotitaloa tarkoitus ylläpitää ja ensimmäistä kertaa kunnolla perehdyn näihin asioihin, joten pahoittelut tyhmistä kysymyksistä.
Omakotitalossa on 2009 asennettu vesikiertoinen lattialämmitys maalämmöllä. Syystä tai toisesta (onko hajonnut tai mitä lie), koko systeemistä tuntuu puuttuvan nyt keskusyksikkö/säätöjärjestelmä (mikä se laite on mihin termostaatit ja toimilaitteet yms. liitetään). Termostaatit ovat siis talossa sisällä kyllä. Ei ole valitettavasti tarkkaa tietoa, mikä Uponorin vesikiertoinen lattialämmityssysteemi/jakotukki on.

Tyhmät kysymykset alkakoon:

Epäilys on että termostaatit, toimilaitteet, yms. ovat 24 V:sia, niin toimiiko keskusyksikkökin myös 24 V:illa? Eli onko tähän olemassa muuntajaa verkkovirran ja keskusyksikön väliin, vai onko joissakin keskusyksiköissä muuntaja sisällä?

Toimilaitteethan ovat kuvan mukaisessa viritelmässä meno-venttiilien päällä?

Kuvissa olevissa linjoissa, niin kylpyhuonee/pesuhuoneen venttiili taitaa olla kokoajan auki, joka on sinällään ok?
Keittiön linjassa on käsikäyttöinen toimilaite?

Mitä muuta tulisi huomioida, että tällaisen kuvien mukaisen systeemin saisi taas järkevästi toimintakuntoiseksi? Keskusyksikkö, muuntaja, toimilaitteita ja/tai uusia termostaatteja? Malleistakin otetaan ehdotuksia vastaan.

Kiitos jo etukäteen.


Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 779
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä Uponor - 24 V?
« Vastaus #1 : 12.07.23 - klo:10:02 »
Minulla on vuoden 2003 Uponor 24V järjestelmä. Siinä ei ole mitään keskusyksikköä. Huoneen termostaatille menee 24V ja termostaatti sitten ohjaa toimilaitetta suoraan.

Eli 24V muuntaja on oltava jossain.

Jos seuraa nykyistä trendiä, niin tämähän ei ole ongelma, koska toimilaitteita ei välttämättä tarvita. Eli otat toimilaitteet pois ja säädät maalämpöpumpun käyrät kohdalleen ja lämmityspiirien virtaamat oikeiksi. edit... tosin nyt huomasin, että sinulla ei olisi mahdollisuuta virtausten säätöön?

Itselläni tosin on termostaatit käytössä...
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa patbo

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä Uponor - 24 V?
« Vastaus #2 : 12.07.23 - klo:12:52 »
Minulla on vuoden 2003 Uponor 24V järjestelmä. Siinä ei ole mitään keskusyksikköä. Huoneen termostaatille menee 24V ja termostaatti sitten ohjaa toimilaitetta suoraan.

Eli 24V muuntaja on oltava jossain.

Jos seuraa nykyistä trendiä, niin tämähän ei ole ongelma, koska toimilaitteita ei välttämättä tarvita. Eli otat toimilaitteet pois ja säädät maalämpöpumpun käyrät kohdalleen ja lämmityspiirien virtaamat oikeiksi. edit... tosin nyt huomasin, että sinulla ei olisi mahdollisuuta virtausten säätöön?

Itselläni tosin on termostaatit käytössä...

Virtauksen säätöä en tosiaan ole vielä havainnut, mutta käyttäjässäkin voi olla vika.

Mainitsit että termostaatit ohjaa toimilaitteita suoraan... mutta välissähän täytyy olla jokin kytkentärasia ja tietenkin muuntaja?
Eli käytännössä tämän voisi ratkaista jo pelkästään tällaisella? https://www.lvikauppa24.fi/tuote/kytkentarasia-uponor-control-system-c-35-muuntaja-12-kanavaa/.

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 779
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä Uponor - 24 V?
« Vastaus #3 : 13.07.23 - klo:11:30 »
Mainitsit että termostaatit ohjaa toimilaitteita suoraan... mutta välissähän täytyy olla jokin kytkentärasia ja tietenkin muuntaja?
Eli käytännössä tämän voisi ratkaista jo pelkästään tällaisella? https://www.lvikauppa24.fi/tuote/kytkentarasia-uponor-control-system-c-35-muuntaja-12-kanavaa/.

Voiko olla niin, että joku olisi asentanut termostaatit ja toimilaitteet, mutta ei mitenkään olisi kytkenyt niitä toisiinsa, eikä olisi muuntajaa? Termostaateissa ei siis pala valo, eikä toimilaitteet lämpene?

Itselläni muuntaja on teknisessä tilassa, sieltä on 24V syöttö kodinhoitohuoneen katossa olevaan normaaliin jakorasiaan jossa teen ristiinkytkennät. Tuonne tulee termostaateilta piuhat ja lähtee toimilaitteille johdot. Tuossa rasiassa siis jaan 24V syötön termostaateille ja sitten termostaateilta tulevan katkotun käyttöjännitteen toimilaitteille. Toinen jakorasia on sitten yläkerran WC:ssä, missa toinen jakotukki.
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)