Aplha Innotek WZS 101H kokemuksia
« : 10.01.12 - klo:18:18 »
Otsikon kaltainen pumppu asennettiin ennen loppiaista maalämpökäyttöön jota ennen se oli 2 pv vastuksilla.

Vähän kohteen kuvausta:
-67 rakennettu tasakattoinen tiilitalo Oulussa, yläpohjassa puhallusvillaa n 400mm muuten kutakuinkin alkuperäiset eristevahvuudet. Asuinpinta-ala 150m2 ja autotalli + tekn tila 22m2)

2001 remontin yhteydessä lattialämmitys kaikkin tiloihin (pl tekninen tila). Asuu 6 henkinen perhe.
Talossa puukiuas, pieni varaava takka ja kylpyamme (tassuamme).
LKV kierto ajastimella n 1h / päivä.

Aiemmin lämmitys yösähkövaraaja 1500l vm 1983, ja vuosikulutus 33000kwh yö ja 6000kwh päivä + 4m3 halkoja. Yösähkövaraajassa eristyksenä n 100mm uretaani, ja tekninen tila 25C ilman muuta lämmönlähdettä.

Nyt on menty muutama päivä - käyttötunteja pumpulla 79 josta lämpöä 68h ja käyttövettä 11h.
Pumpun sähköihin pujotin clas ohlssonin energiamittarin jota en vielä ole päässyt purkamaan. Tosin laitoin sen niin että yksi vaihe on käyttösähköissä, toinen kompuralla ja kolmas vastuksessa.
Tuon kompuran ja vastuksen lukeman ajattelin kertoa 3:lla että saan kokonaiskulutuksen. Tosin vastuksen osalta jää osatehot sitten tulkkaamatta.

Laite on netissä dd-wrt Buffalo-Wlan purkin nokassa. Tarkoitus olisi kaivella jollain prosessilla esim 1/min tuon web -ui:n sisältö jonnekkin levyn nurkalle logiin. Saas nähdä jääkö haaveeksi.

Toistaseksi on ollut sisällä lämmintä että nyt vaan ootellaan pakkasia.





--
Vanha tiilitalo. AIT WZS 101H + 200m kaivoa.

Poissa Teippi

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Aplha Innotek WZS 101H kokemuksia
« Vastaus #1 : 12.01.12 - klo:14:32 »
Lueskelin kommenttejasi Alpha Innotec:stä. Olen itse keväällä alkamassa rakentamaan ja olen LVI-yrityksen kanssa käynyt maalämpöpumpusta kauppaa. Itsekin olen päätymässä Alpha Innotec 8 kW pumppuun, joten suuresti kiinnostaa pumpun alkumetrin toiminta. Voitko kirjoitella kommentteja tähän palstalle esim. 2 - 4 vk päästä kun pakkaset hivenen kiristynyt ja saanut laitteelle lisää käyttökokemusta.

Myyjä kovasti suositteli Alpha Innotec:ä... myyvät myös CTC, lämpöässää ja thermiaa. Meinasi että jos nyt itse valitsisi niin ottaisi AIT:n. Sanoi että Saksasta ks. yrityksestä tulossa keväällä pamppuja suomeen tutustumaan pumppujen toimintaan.? Pystytkö kertomaan sinulla olevan pumpun myyntihinnan?

Miten web ominaisuus on pelannut ja onko ollut helppo käyttöinen?

Kiitos, toivottavasti kuullaan kommenttejasi pumpusta

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 293
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Re: Aplha Innotek WZS 101H kokemuksia
« Vastaus #2 : 12.01.12 - klo:17:39 »
Nyt voi olla tietysti otollinen aika ottaa AIT, koska todnnäköiseti pyrkivät tällä hetkellä hinnalla Suomeen, koska se on uusi merkki täällä.
Eikä se nettitutustumisen perusteella miltään huonolta tunnu, huonosti vaan on tarkempaa tietoa vrt Nibe, jolla on kaikenlaista dokua tyrkyllä...helpottaa kyllä ostamista.

Poissa S3

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 103
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Aplha Innotek WZS 101H kokemuksia
« Vastaus #3 : 13.01.12 - klo:13:51 »
Sen verran tuosta Alpahasta, että eikös se ole saksalainen pumppu? Ja jos vertaan omaan (Jämä) pumppuun niin tässähän tulee kalvopaisuntasäiliö mukana ja kerupiirin täyttöryhmä - siis muutama satanen saattaa hyvinkin säästyä asennusosissa, mikäli pumpun hinta on kilpailijoiden tasoa. Ulkoisesti tuo näyttää aivan hienolta.

Jos nyt olisin valitsemassa pumppua, voisin hyvinkin harkita Alphaa.
« Viimeksi muokattu: 13.01.12 - klo:13:53 kirjoittanut S3 »

Poissa Teippi

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Aplha Innotek WZS 101H kokemuksia
« Vastaus #4 : 15.01.12 - klo:21:04 »
Moi,

Samaa sanoi AIT:n paikallinen toimittaja, että pyrkivät nyt saamaan Suomeen jalansijaa joten myyvät nyt pumppua tiukkaan hintaan. Meinasi että voi parin vuoden sisään nousta.. tiedä sitten.

Poissa Teippi

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Aplha Innotek WZS 101H kokemuksia
« Vastaus #5 : 15.01.12 - klo:21:04 »
Vielä lisää... Ei voinut edelliseen viestiin linkkiä laittaa kun vaati 2 normaalia viestiä ennen linkkien asettamista ;).


Kyseisen (http://www.maalampo.fi/maalaempoepumppu/maalaempoepumppuvertailu) sivun löysin netistä, jossa eri pumppujen vertailua vuodelta 06 - 07. Kyseisen tutkimuksen tilaajasta tai tekijästä ei ole tietoa.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 293
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Re: Aplha Innotek WZS 101H kokemuksia
« Vastaus #6 : 15.01.12 - klo:21:13 »
Lainaus
Vielä lisää... Ei voinut edelliseen viestiin linkkiä laittaa kun vaati 2 normaalia viestiä ennen linkkien asettamista ;).


Kyseisen (http://www.maalampo.fi/maalaempoepumppu/maalaempoepumppuvertailu) sivun löysin netistä, jossa eri pumppujen vertailua vuodelta 06 - 07. Kyseisen tutkimuksen tilaajasta tai tekijästä ei ole tietoa.
2006-07 Jälkeen on tapahtunut kaikilla merkeillä (luulisin) parannuksia/päivityksiä, joten tuolle testille en enää perustais tämän päivän valintoja...
Ja enempi varmaankin niin päin että häntäheikkien on pitänyt tehdä isompi hyppäys ylöspäin, hyvä niin.
Markkinoinnissa noita käytetään selkeesti niin että esitellään testiä vuodelta xxxx jolloin "oma" merkki menestyi... ;)
« Viimeksi muokattu: 15.01.12 - klo:21:15 kirjoittanut Roori »

Poissa mteppo

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 16
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Aplha Innotek WZS 101H kokemuksia
« Vastaus #7 : 18.01.12 - klo:18:02 »
Ekkat 2 viikoa alkais olla kasassa, vielä en ehtinny sitä webbikikkareen protokollaa purkamaan niin statistiikka kerätty vielä käsipelillä.
2 viikon aikana käynnistyksiä 276,  tunteja 213, joista lämmitys 185 ja kv 28.
Sähköä mennyt 811kWh, josta käyttösähköä n 220kWh ja loppu pumpulle.
Toistaiseksi mentäs 4.70€/päivä pumpulle näillä muutaman asteen pakkasilla.
Vuosikulutusta haarukoin vakioimalla tuota kulutusta ja tekemällä keskiarvokäyrän ympäri vuoden, lopputulema oli että verrattuna edelliseen sähkölasku kutakuinkin puolittuu (49-52% alkuperäisestä), eli oikeassa kertaluokassa ollaan.

Säädöistä:
Sisälämmöt ollu ko aikana 19.7 - 21.3 välillä - vähän koittanut hakea käyrää ja nyt olis aika hyvin 20C haarukoitu.
-5c ulkolämmöillä (nyt) käyrän mukaan 27.7C paluuvesitavoite joten aika loivalla käyrällä mennään.
Käyttöveden tavoite on 53C ja legionellatappo 1/ viikko.

--
Vanha tiilitalo. AIT WZS 101H + 200m kaivoa.

Poissa Kelponen

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Aplha Innotek WZS 101H kokemuksia
« Vastaus #8 : 03.02.12 - klo:19:03 »
Samainen pumppu olisi päätöstä vaille valittuna meidänkin okt:n lämmönlähteeksi. Tosi vähän löytyy infoa googlettamalla.. edes hintoja ei mistään että voisi vertailla tarjouksia. Noh täytyy mennä sillä olettamalla että saa sijoittamalleen rahalle vastinetta.
Pumpun rinnalle on suunniteltu lisävaraajaa, tyyliin Haato 300 litrainen (5 lasta ja vesikiertoinen lattialämmitys 200+50m2, joten vettä menee). IV-kone samaan kimppaan Vallox se 150 mlv.

Poissa mteppo

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 16
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Aplha Innotek WZS 101H kokemuksia
« Vastaus #9 : 06.02.12 - klo:22:24 »
Jaha - eka kuukausi ja pikku -30C pakkasiakin on nähty. Keskilämpö -11 hujakoilla.
Lämmintä riitti ja kaivo ei ainakaan vielä menny jäihin. Vastukset kyllä kävi jo päällä.
Takkaa poltettu samaan malliin kuin tähänkin asti. -15 joka toinen päivä pesällinen, -20 pesällinen / päivä ja -30 enemmän.

Käyttötunteja pumpulle 605, Lämmitystä 540h käyttövettä 65h.
Lämmitykseen menny noin 1400kWh, muuta sähköä n 800kWh.
Näyttää se vaan säästävän - mennään reilusti alle aiemman keskiarvovuosikulutuksen pakkaskelilläkin.

Jatketaas kahtelua.
Dataloggeria en ole vielä saanu aikaseksi -tähän asti menty excelillä ja e2 efergy mittarilla sekä pumpun web- ui:lla.


--
Vanha tiilitalo. AIT WZS 101H + 200m kaivoa.

Poissa Teippi

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Aplha Innotek WZS 101H kokemuksia
« Vastaus #10 : 09.02.12 - klo:14:42 »
Hyvältähän se kuulostaa.

Itsekin helmikuun aikana tekemässä AIT 6 kw pumpusta sopimuksen. Ajattelin ostaa siihen lisäksi konvektoripumpun jolla pitäisi pystyä kesällä viilentämään huomattavasti pienemmällä sähkönkulutuksella kuin normaali ilmalämpöpumppu. AIT:ssä on vakiona mahdollisuus viilentää lattiakierron kautta, mutta jotku netti kirjoittajat haukkuneet huonosta/hitaasta tehosta (tiedä sit).

Mites pumpun osalta webbi selain toiminut?
Kehuvat pumppua hiljaiseksi pitääkö paikkansa?

Poissa mteppo

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 16
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Aplha Innotek WZS 101H kokemuksia
« Vastaus #11 : 17.02.12 - klo:18:10 »
Lainaus
Itsekin helmikuun aikana tekemässä AIT 6 kw pumpusta sopimuksen. Ajattelin ostaa siihen lisäksi konvektoripumpun jolla pitäisi pystyä kesällä viilentämään huomattavasti pienemmällä sähkönkulutuksella kuin normaali ilmalämpöpumppu. AIT:ssä on vakiona mahdollisuus viilentää lattiakierron kautta, mutta jotku netti kirjoittajat haukkuneet huonosta/hitaasta tehosta (tiedä sit).

Mites pumpun osalta webbi selain toiminut?
Kehuvat pumppua hiljaiseksi pitääkö paikkansa?

Meillä ei tuota viilennyshommaa mukana - ei uskallettu ruveta viilentään vanhan talon lattiaa ja toisaalta ei ole hellekesinäkään koettu täystiilitaloa liian tukalaksi. Toi viilennysmahdollisuus on periaatteessa kaikissa maalämpövehkeissä optiona - osassa (kuten tässä) on mahdollista ottaa se mukaan vakiokokoonpanoon. Siinä siis ei viilennetä lämpöpumpulla vaan suoraan sillä maapiirin liemellä (eli tarvii vaan maapiirin kiertopumpun, ei kompuraa) - vaihtoehtoina lattiapiiri tai erillinen konvektori (puhallin + viilennyselementti).

Webbiselain on toiminut ok. Siinä on erillinen javakikkare jonka selain lataa ja jossa se web-ui varsinaisesti on. Jos sen haluaa avata internettiin pitää avata 2 porttia. Itse kylläkään en periaatteesta  halunnut tätä tehdä vaan otan yhteyden kotiin ssh:lla ja tunneloin ne portit (80 ja 8888) jos käytän etänä (vaatii sitten kyllä läppärin - ei onnistu puhelimella).
Lisäksi reverse-engineerasin sen binääriprotokollan datan keräystä varten - saas nähdä saako sen talologgeriin mukaan...
Semmonen pikkujuttu siinä on että sitä webbiliittymää ei ole suomennettu vaikka kaikki laitteen menut onkin - on varmaan vielä työn alla ja voi olla että tulee jonkun softapäivityksen yhteydessä. Mutta englannilla / saksalla pärjää.

Äänen voimakkuudesta en osaa sanoa - meillä on erillinen tekninen tila joka on kodinhoitohuoneen kanssa toisessa päässä taloa ja muutenkin ollaan isoäänisiä. Vähän äänekkäämpi kuin jääkaappi, tosin kuuluvin ääni on maapiirin "litinä", jotain murinaa kuuluu kompurasta mutta kaikenkaikkiaan ei mitenkään häiritsevän oloinen jos ei pää kiinni kompuran viereisessä seinässä tarvii nukkua...
« Viimeksi muokattu: 17.02.12 - klo:18:16 kirjoittanut mtaponen »
--
Vanha tiilitalo. AIT WZS 101H + 200m kaivoa.

Poissa klippan

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 52
Re: Aplha Innotek WZS 101H kokemuksia
« Vastaus #12 : 15.03.12 - klo:20:49 »
Muutamaa pumppu tarjousta vertailtuani alkaa kelkka kääntymään tuohon WZS 101 suuntaan. Asiantunteva myyjä, hinta ja ja ja fiilis.
Voineeko joku valottaa mitä informaatiota tuosta koneen käyttö liittymästä saa luettua? Esim. Käyttö tunnit, vedelle sekä lämmitykselle, energian kulutusta, maapiirin meno-paluu lämpöjä jne...
Kysymys myöskin mitä Alpha WEB:stä saa luettu lähinnä statistiikkaa?
Alpha Innotec WZS 101h

Poissa venttiveikko

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Aplha Innotek WZS 101H kokemuksia
« Vastaus #13 : 22.04.12 - klo:18:51 »
Voin lähettää sinulle PDF tiedostoina maahantuojalta saamani Aloha-InnoTecin lämpöpumpun ohjaimen (josta käytetään nimeä LUXTRONIK 2.0) ja myös pikaohjeen AlphaWebin käyttöön. Ohjeista näet mitä tietoja mistäkin voi lukea.
Minulla ollut Alpha-InnoTec WZS 81 H käytössä joulukuusta 2011.
Jos joku toinen on kiinnostunut yllämainituista tiedostoista, lähettäkää foorumin kautta sähköpostiosoitteenne, niin pistän tiedostot tulemaan.
Minulla ei ole aikaisemmin ollut maalämpöpumppua käytössä mutta hiljainen on.
« Viimeksi muokattu: 22.04.12 - klo:18:59 kirjoittanut Ventti »

Poissa klippan

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 52
Re: Aplha Innotek WZS 101H kokemuksia
« Vastaus #14 : 22.04.12 - klo:20:45 »
Kiitoksia, mielelläni otan ohjeen vastaa. Laitan privaatisti s-osoitteeni.
Oletkos muuten USB:n kautta kerännyt dataa?
Itse olen päätynyt WZS-101H ja 210m reikää. Mun nimi puuttuu vielä kauppa sopimuksesta, mutta heti kun saan poraus luvan laitan kaupan viralliseksi. Toivottavasti on ollut ongelmaton ja käypä pumppu?
Alpha Innotec WZS 101h

Poissa mteppo

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 16
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Aplha Innotek WZS 101H kokemuksia
« Vastaus #15 : 02.07.12 - klo:20:52 »

Eli pumppu on toiminut ongelmitta.
Puolen vuoden jaksolla tullut 2000h käyttötunteja.
Vastusta on mennyt 87h, ihan kovimmilla pakkasilla ja sitten viikoittain siihen legionellatappoon.
Jakauma on lämmitystä 1700h ja 300h käyttövettä.

Käynnistyksiä samassa ajassa n 3000.

Käyttöveden teossa efergy näyttää että pumppu riipoo sähköä n 3.6kW ja lämmityksessä piisaa 2.7kW. Vastus on 6kW. Tästä laskettuna tulee kompuralle 6300kWh puolivuotiskulutus.
Efergy mittari sanoo samasta ajasta 6700kWh, tässä on mukana kiertovesipumppu niiltä ajoilta kun kompura ei ole käynnissä, joten kai tuo on kertaluokassa oikein.
Näinollen vuosikulutus on tästä arvattuna 13 000 kWh lämmitykseen. Voi olla vähempikin koska tammi - maaliskuulle on varmaan keskimäärin viileämpää kuin syys- joulukuulle.
Tähänastinen lämmityssähkön kulutus on ollut 33000kWh, joten aika lähellä ollaan sitä kolmatta osaa.
Tähän sitten päälle se meidän n 6000kWh käyttösähköä. Tavoite oli puolittaa 370€ sähkölasku ja se näyttää toteutuvan.
Eka tasauslasku tuli (kävivät vaihtamassa etäluettavan mittarin) ja heinäkuun sähkölasku tulikin jo maksettua talven aikana. Positiivinen yllätys sinällään, vaikkakin niin tuota olin seuraillut sähkömittarista että ei ainakaan enemmän mene kuin mitä maksetaan.

Dataloggaus on toistaiseksi vielä tehty pienellä linux purkilla (1 haku/min) web interfacen käyttämästä binääriprotokollasta ja siitä siirto pöytäkoneelle "jalostusta" varten 1/päivä.
Kesäloman aluksi linux purkki oli menny juntturaan (tietty heti kun lähin reissuun perheen kanssa, siihen asti 3kk yhtä soittoa päällä ilman ongelmia) ja 2 viikkoa näinollen tuli reikää statistiikkaan. Lisäksi Efergyn mielestä huhtikuussa paloi sähköä kolmen vuosikulutuksen verran joten ihan aukoton tää data ei ole. Eka numero kuitenkin pitänee paikkansa ja käyttötunnit on laskurista eli niistä laskettu kulutus on samassa kertaluokassa efergyn ja arvioidun huhtikuun kanssa.
--
Vanha tiilitalo. AIT WZS 101H + 200m kaivoa.

Poissa klippan

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 52
Re: Aplha Innotek WZS 101H kokemuksia
« Vastaus #16 : 13.07.12 - klo:23:05 »
Lainaus
Eli pumppu on toiminut ongelmitta.
Puolen vuoden jaksolla tullut 2000h käyttötunteja.
Vastusta on mennyt 87h, ihan kovimmilla pakkasilla ja sitten viikoittain siihen legionellatappoon.
Jakauma on lämmitystä 1700h ja 300h käyttövettä.

Käynnistyksiä samassa ajassa n 3000.

Käyttöveden teossa efergy näyttää että pumppu riipoo sähköä n 3.6kW ja lämmityksessä piisaa 2.7kW. Vastus on 6kW. Tästä laskettuna tulee kompuralle 6300kWh puolivuotiskulutus.
Efergy mittari sanoo samasta ajasta 6700kWh, tässä on mukana kiertovesipumppu niiltä ajoilta kun kompura ei ole käynnissä, joten kai tuo on kertaluokassa oikein.
Näinollen vuosikulutus on tästä arvattuna 13 000 kWh lämmitykseen. Voi olla vähempikin koska tammi - maaliskuulle on varmaan keskimäärin viileämpää kuin syys- joulukuulle.
Tähänastinen lämmityssähkön kulutus on ollut 33000kWh, joten aika lähellä ollaan sitä kolmatta osaa.
Tähän sitten päälle se meidän n 6000kWh käyttösähköä. Tavoite oli puolittaa 370€ sähkölasku ja se näyttää toteutuvan.
Eka tasauslasku tuli (kävivät vaihtamassa etäluettavan mittarin) ja heinäkuun sähkölasku tulikin jo maksettua talven aikana. Positiivinen yllätys sinällään, vaikkakin niin tuota olin seuraillut sähkömittarista että ei ainakaan enemmän mene kuin mitä maksetaan.

Dataloggaus on toistaiseksi vielä tehty pienellä linux purkilla (1 haku/min) web interfacen käyttämästä binääriprotokollasta ja siitä siirto pöytäkoneelle "jalostusta" varten 1/päivä.
Kesäloman aluksi linux purkki oli menny juntturaan (tietty heti kun lähin reissuun perheen kanssa, siihen asti 3kk yhtä soittoa päällä ilman ongelmia) ja 2 viikkoa näinollen tuli reikää statistiikkaan. Lisäksi Efergyn mielestä huhtikuussa paloi sähköä kolmen vuosikulutuksen verran joten ihan aukoton tää data ei ole. Eka numero kuitenkin pitänee paikkansa ja käyttötunnit on laskurista eli niistä laskettu kulutus on samassa kertaluokassa efergyn ja arvioidun huhtikuun kanssa.

Sovittiin elokuun loppupuolella pumpun asennus ja sitten alkaa statistiikan keräys. Siihen liittyen, millä konstein oikeastaan keräät dataa koneesta ja miten "pureksit" datan visuaaliseen muotoon?
Data USB tikkuun ja siittä exceliin vai ....?
Alpha Innotec WZS 101h

Poissa mteppo

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 16
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Aplha Innotek WZS 101H kokemuksia
« Vastaus #17 : 20.07.12 - klo:00:43 »
Kerään datan pienellä perliscriptalla.
Mulla on linux "purkki" joka on aina päällä ja se käy 1 min välein pyytämässä datapaketin pumpulta käyttäen samaa liittymää mitä pumpun web-ui käyttää.

Pumpulle siis viety "kiinteä" paikallisverkko, kontrollerissa on verkkoa varten rj-45 töpseli siellä alla piilossa. Kiinteä lainausmerkeissä siksi että oikeasti siellä on buffalon wlan purkki (open-wrt) bridge moodissa  joka sitten tekee sen lanin tälle pumpulle ja muille teknisen tilan kamppeille tarpeen mukaan. Harkitsin myös IP sähköä mutta tämä oli mulle helpoin ja halvin.

Graafisointi / visualisointi on vielä puolitiessään. Kerään ne minuuttinäytteet talteen ja lasken niistä muutamia lukuja vuorokausitasolla (perli scriptalla), tämä sitten exceliin ja siitä tulkannut aina kun jotain on tarvinnut...

TaloLogger- integraatiosta oli jossain välissä puhetta mutta saa nähdä toteutuuko se.
Kannattaa haeskella -- tuosta datan keruusta on omia topikkeja jossain päin foorumia.
« Viimeksi muokattu: 20.07.12 - klo:00:49 kirjoittanut mtaponen »
--
Vanha tiilitalo. AIT WZS 101H + 200m kaivoa.

Poissa klippan

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 52
Re: Aplha Innotek WZS 101H kokemuksia
« Vastaus #18 : 14.09.12 - klo:14:52 »
Lainaus
Kerään datan pienellä perliscriptalla.
Mulla on linux "purkki" joka on aina päällä ja se käy 1 min välein pyytämässä datapaketin pumpulta käyttäen samaa liittymää mitä pumpun web-ui käyttää.

Pumpulle siis viety "kiinteä" paikallisverkko, kontrollerissa on verkkoa varten rj-45 töpseli siellä alla piilossa. Kiinteä lainausmerkeissä siksi että oikeasti siellä on buffalon wlan purkki (open-wrt) bridge moodissa  joka sitten tekee sen lanin tälle pumpulle ja muille teknisen tilan kamppeille tarpeen mukaan. Harkitsin myös IP sähköä mutta tämä oli mulle helpoin ja halvin.

Graafisointi / visualisointi on vielä puolitiessään. Kerään ne minuuttinäytteet talteen ja lasken niistä muutamia lukuja vuorokausitasolla (perli scriptalla), tämä sitten exceliin ja siitä tulkannut aina kun jotain on tarvinnut...

TaloLogger- integraatiosta oli jossain välissä puhetta mutta saa nähdä toteutuuko se.
Kannattaa haeskella -- tuosta datan keruusta on omia topikkeja jossain päin foorumia.

Eilen laitettiin WZS 101h käymään. Nyt on hätä/huoli suuri, kone suoltaa dataa USB tikulle, mutta en tiedä miten tuon USB:llä olevan datan saa luettevaan/graaffiseen muotoon. Onko sulla jokin ratkaisu tuohon ongelmaa, eli osaatko neuvoa miten tuota dataa pystyy "käpistelemään"?
Alpha Innotec WZS 101h

Poissa klippan

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 52
Re: Aplha Innotek WZS 101H kokemuksia
« Vastaus #19 : 22.09.12 - klo:09:46 »
Lainaus
Lainaus
Kerään datan pienellä perliscriptalla.
Mulla on linux "purkki" joka on aina päällä ja se käy 1 min välein pyytämässä datapaketin pumpulta käyttäen samaa liittymää mitä pumpun web-ui käyttää.

Pumpulle siis viety "kiinteä" paikallisverkko, kontrollerissa on verkkoa varten rj-45 töpseli siellä alla piilossa. Kiinteä lainausmerkeissä siksi että oikeasti siellä on buffalon wlan purkki (open-wrt) bridge moodissa  joka sitten tekee sen lanin tälle pumpulle ja muille teknisen tilan kamppeille tarpeen mukaan. Harkitsin myös IP sähköä mutta tämä oli mulle helpoin ja halvin.

Graafisointi / visualisointi on vielä puolitiessään. Kerään ne minuuttinäytteet talteen ja lasken niistä muutamia lukuja vuorokausitasolla (perli scriptalla), tämä sitten exceliin ja siitä tulkannut aina kun jotain on tarvinnut...

TaloLogger- integraatiosta oli jossain välissä puhetta mutta saa nähdä toteutuuko se.
Kannattaa haeskella -- tuosta datan keruusta on omia topikkeja jossain päin foorumia.

Eilen laitettiin WZS 101h käymään. Nyt on hätä/huoli suuri, kone suoltaa dataa USB tikulle, mutta en tiedä miten tuon USB:llä olevan datan saa luettevaan/graaffiseen muotoon. Onko sulla jokin ratkaisu tuohon ongelmaa, eli osaatko neuvoa miten tuota dataa pystyy "käpistelemään"?
Sain ongelman ratkaistua. Löysin netistä softan, jonka syö suoraan dta-tiedostoja, jota kone suoltaa USB tikulle ja käyriksi/statistiikaksi. Todella loistava/näppärä softa.
Tiedoksi. AIT koneeseen voi ostaa lisävarusteena virtausmittarin. Koneen softa tukee jo energia mittausta, kunhan virtausmittarin asennuttaa. Tuo menee hankintaa.
Alpha Innotec WZS 101h

Poissa Kaivola

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Aplha Innotek WZS 101H kokemuksia
« Vastaus #20 : 16.10.12 - klo:17:21 »
Voisitko kertoa millä softalla sait purettua Alpha Innotecin UBS-tikulle syöttämän dta-formaatissa olevan datan. Olis itselläni myös samanlainen tarve saada siitä jotakin järkevää.
Alpha Innotech WZS 81 H,  käyttöönotto 2012 kesäkuusa.
Ok-talo -1978 , 2-taso 115 m2 + 85 m2, isot 3-lasiset ikkunat
Radiaattorit 7 kpl + lattialäm . 2-putki kallioporaus 160 m akt.160m.
öljyllä n  2500/v

Poissa klippan

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 52
Re: Aplha Innotek WZS 101H kokemuksia
« Vastaus #21 : 17.10.12 - klo:21:57 »
http://sourceforge.net/projects/opendta/
Tuolta linkistä löytyy ko. softa. Käynnistettävä ohjelma on dtagui nimeltään. Teksti on tosin saksaksi, mutta kohtuu nopsasti ohjelman kanssa pääsee sinuiksi.
Alpha Innotec WZS 101h

Poissa klippan

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 52
Vs: Aplha Innotek WZS 101H kokemuksia
« Vastaus #22 : 07.11.12 - klo:11:07 »
Kokemuksia Alphasta miun puolesta lokakuu -12
Talon kaikki sähkö                   905   kW/h
Lämmitysjärjestemä MLP        297,0   kW/h
Ulkona Keskilämpö                   5,2   astetta
Puuta poltettu takka/pannu   0,55   p-m3
 - Suorasähkösi muutettuna puut   536,25   kW/h
 - Säästetty MLP sähkö (COP=4.6)116,6   kW/h

Puulämmityksen hyöty:
0,55p-m3 ostettuna n. 40€
Suoraa sähkö säästetty n .50€
MLP sähköä säästetty   n. 12€
Kyllä tuo puunpoltto on sitten ihan pelkkä harrastus ainakin näillä keleillä. Paremman tuoton sais myymällä klapit kaupunkilaisille  :)

Eli todellä tyytyväisellä mielellä maalämpöön vaidosta ja pumppu valinnasta
Alpha Innotec WZS 101h

Poissa eerok

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Aplha Innotek WZS 101H kokemuksia
« Vastaus #23 : 19.01.13 - klo:20:25 »
Ensimmäiset yli 20 asteen pakkaset tänä talvena ja vastukset kävivät jo päällä. Pumpun käyttötunneista näkyy päällä oloaika, pystyykö näkemään sitä, minkä kw:n vastukset ovat olleet päällä. 6 kw on maksimi, joten ottaako täydet heti käyttöön.

Poissa klippan

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 52
Vs: Aplha Innotek WZS 101H kokemuksia
« Vastaus #24 : 19.01.13 - klo:21:59 »
Ensimmäiset yli 20 asteen pakkaset tänä talvena ja vastukset kävivät jo päällä. Pumpun käyttötunneista näkyy päällä oloaika, pystyykö näkemään sitä, minkä kw:n vastukset ovat olleet päällä. 6 kw on maksimi, joten ottaako täydet heti käyttöön.
Pumppu on oman kw/h mittarin takana ja kun eilen kone alkoi käyttämään vastuksia, mittari näytti normi kulutus +6kW, eli ottaa heti kaiken vastus tehon käyttöön.
Näköjään jollei tuntiin saa yhtään lähtevän veden lämpö nousemaan, kilauttaa vastukset päälle.
Mulla on tuo iso varaaja kuormana, 3h tuntiin näillä keleilla menevän veden lämpö ei nouse. Otin vastukset pois käytöstä.
Alpha Innotec WZS 101h

Poissa oppipoika

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: kokemuksia
« Vastaus #25 : 03.02.13 - klo:19:58 »
Tervehdys!
Aplha Innotek WZS 101H laitettu päälle 19.12.2012.  Laitteisto toiminut hyvin. Jäähdytyskonvektori pitää vielä asentaa ennen lämpimiä. Sähköä kulunut keskimäärin  16kWh/vrk.

Kaipaisin vielä käynnin/lämpötilojen  historiatietojen keruu ominaisuutta,  onko kenelläkään antaa opastusta,  windows ja excel olisi käytössä.    Muistitikulle ei ilmeisesti saa jäämään muutakuin sen hetkiset arvot kun keruu tehdään.
Haettaessa klippanin antaman linkin kautta ohjelmaa kaatuu selain aina???   Olisiko muita vaihtoehtoja.

Kysyisin myös mitkä ovat maapiirin lämpötilat 3h käyntijaksolla,  minulla  ollut n. -1 ja -5 C luokkaa

Poissa klippan

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 52
Vs: kokemuksia
« Vastaus #26 : 06.02.13 - klo:09:14 »
Tervehdys!
Aplha Innotek WZS 101H laitettu päälle 19.12.2012.  Laitteisto toiminut hyvin. Jäähdytyskonvektori pitää vielä asentaa ennen lämpimiä. Sähköä kulunut keskimäärin  16kWh/vrk.

Kaipaisin vielä käynnin/lämpötilojen  historiatietojen keruu ominaisuutta,  onko kenelläkään antaa opastusta,  windows ja excel olisi käytössä.    Muistitikulle ei ilmeisesti saa jäämään muutakuin sen hetkiset arvot kun keruu tehdään.
Haettaessa klippanin antaman linkin kautta ohjelmaa kaatuu selain aina???   Olisiko muita vaihtoehtoja.

Kysyisin myös mitkä ovat maapiirin lämpötilat 3h käyntijaksolla,  minulla  ollut n. -1 ja -5 C luokkaa
Muistitikulle tallentuu tallentamishetkestä 24h taakse päin oleva data. Jos pumppu on verkossa, pystyy PC:llä kysymään pumpulta viimeisimmän 24h datan. Näppärä koodari rakentaa scriptin, joka käy hakemassa tuon datan automaattisesti aika-ajoin. Eli ei sitten tartte aina käydä pannuhuoneessa muistikulle dataa siirtämässä.
Mulla on WinToosa 7 käytössä, joka ainakin nielee ko. datan käpistely softan. Ainut on kun ekan kerran klikkaa softan käyntiin, F-Secure pillastuu ihan tuelta, mutta siihen klikkaan, notta huoli pois, anna käynnistyä vain.
Samasta paketista löytyy konversio työkalu, joka muuttaa pumpusta saatavan dta-fileen muotoon, jonka exceli pystyy pureksimaan.
Mutta toivottavasti onnistut saamaan koneeseesi tuon OpenDTA ohjelman, http://sourceforge.net/projects/opendta/files/latest/download?utm_campaign=updater&utm_medium=email&utm_source=subscribers, sillä datan käpistely on helppoa kuin ...
Alpha Innotec WZS 101h

Poissa mteppo

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 16
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Alpha Innotek WZS 101H kokemuksia
« Vastaus #27 : 11.07.13 - klo:19:28 »
Jaa - näyttää siltä että sitä on siirrytty lämmityksen harrastamisesta oleskeluun.
Kummasti maalämmön laittaneet hiljenee täällä palstalla ja alkaa elämään normaalimpaa elämää
Jos kamppeet toimii ja säästynyt raha alkaa ruuhkaantua ovinurkkiin niin suottakos sitä täällä kökkii.  :D

No - puolitoista vuotta on nyt menty näillä kamppeilla ja alla on käyntiajat & käynnistykset:
kaynti-h   kaynn    lisalampo-h    kompressori-h    lammitys-h    varaaja-h
6283.86   7740           249.48          6283.86        5374.17        895.386667

Sähkölaskun suhteen ollaan siinä tavoitteessa - noin 70€ liittymäkulut ja käyttösähköt arvioiden aiempi 370€/kk on muuttunut n 180€/kk eli kokonais-sähkölasku on kutakuinkin puolittunut ja lämmityksen osalta ollaan 1/3 tietämillä ihan niinkuin pitääkin.

Liittelin mokkulan tuon datapurkin jatkoksi ja laitoin sen lähettelemään sms:ää jos on ongelmaa mutta se odottelee vielä sitä hälyytystä.
 
Ainoat vikakoodit tähän mennessä oli viime kesältä, oli lisälämmitysvastus "tipauttanut" ylilämpösuojansa, ja neljännen sanitointikierroksen jäätyä vajaaksi tavoitelämmöstä tuli vikakoodi. Muuten kamppeet on toimineet niinkuin piti ja mitoituskin on ollut kohdillaan.
--
Vanha tiilitalo. AIT WZS 101H + 200m kaivoa.

Poissa eerok

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Aplha Innotek WZS 101H kokemuksia
« Vastaus #28 : 23.09.13 - klo:17:20 »
Itsellä on WZS 101H ja 200 m reikä. Kun pumppu lämmittää käyttövettä, niin keruuliuoksen lämpötilaero on 3-3,5.
Kun pumppu tekee lämmittää patterivettä ero nousee 5-5,5. Keruupumppu on suurimmalla teholla, mistä tämä ero syntyy, vai onko normaalia. Pumppu on ilmeisesti alitehoinen, kun reikä on noinkin syvä.
Onko muilla saman pumpun kanssa vastaavanlainen tilanne?

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 763
  • yli-ikämies
Vs: Aplha Innotek WZS 101H kokemuksia
« Vastaus #29 : 23.09.13 - klo:20:24 »
Johtunee siitä, että
käyttövesi on kuumempaa ja tehdään huonommalla hyötysuhteella. Kaivosta otetaan silloin vähemmän lämpötehoa.
Siksi keruuliuoksen lämpötilaero on 3-3,5 astetta.

Olet mitannut tuon lämmityksen silloin kun lämmönjakoon on mennyt kohtalaisen viileää kiertovettä.
COP on silloin parempi ja tarkoittaa sitä, että kaivosta otetaan enemmän lämpötehoa.
Siksi eroksi muodostuu tuo noin 5 astetta.

Poissa klippan

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 52
Vs: Aplha Innotek WZS 101H kokemuksia
« Vastaus #30 : 29.09.13 - klo:18:59 »
Sama pumppu, 210m reikää. Sama juttu meitillä. dt 5.5 astetta kun tehdään lämmitykseen ja n.3 astetta kun lämmintä käyttövettä tehdään.
Kylmä putkistossa jäähdytys yhteet, se kuulemma syö kanssa kv-pumpusta tehoa, mutta ilmeisesti ei jaksa tuo 10kW pumpun kv-pumppu kierrättää tarpeeksi vaudilla noin syvältä.

Olen kanssa miettinut, notta mitähän tässä häviän, kun olen lukenut, että dt 3astetta olisi optimi. Jollakulla kommenttia/mielipidettä?

Alpha Innotec WZS 101h

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 458
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Aplha Innotek WZS 101H kokemuksia
« Vastaus #31 : 29.09.13 - klo:22:42 »
Liuospuolen pumppu on mopo. Näyttää tässäkin pumpussa olevan melko tehoton liuospumppu.. katsoin netistä niin se on tuo wilo stratos para 25/1-7 joka tuntuu olevan yleisin sakupumpuissa.

esim tuossa höpinää aiheesta
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=4935.msg57107#msg57107
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=4677.msg57168#msg57168
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa CTCman

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 18
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Aplha Innotek WZS 101H kokemuksia
« Vastaus #32 : 02.10.13 - klo:22:49 »
Päädyin tähän samaan pumppuun PLUS mallina, jossa on A-luokan pumput. Vanha CTC hajosi ja nyt päivitän järjestelmää uudemmaksi. Pumpun rinnalle laitetaan 300 työsäiliö vanhasta aurinkovaraajasta, kun ei ole tullut keräimiä katolle hommattua. Näin pitäisi käyntijaksojen olla pidempiä ja käynnistyskertojen määrä vähäisempi.

Hinnaltaan laite oli edullisimmasta päästä noin 10 eri tarjouksesta.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 293
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Aplha Innotek WZS 101H kokemuksia
« Vastaus #33 : 02.10.13 - klo:23:08 »
Päädyin tähän samaan pumppuun PLUS mallina, jossa on A-luokan pumput. Vanha CTC hajosi ja nyt päivitän järjestelmää uudemmaksi. Pumpun rinnalle laitetaan 300 työsäiliö vanhasta aurinkovaraajasta, kun ei ole tullut keräimiä katolle hommattua. Näin pitäisi käyntijaksojen olla pidempiä ja käynnistyskertojen määrä vähäisempi.

Hinnaltaan laite oli edullisimmasta päästä noin 10 eri tarjouksesta.
Onkos sulla vanhasta kulutushistoriaa olemassa, nyt olis meinaan sitten saumaa vertailla...vielä kun lisäpointtina paransit pumpun olosuhteita 300L työsäiliöllä.

Poissa klippan

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 52
Vs: Aplha Innotek WZS 101H kokemuksia
« Vastaus #34 : 03.10.13 - klo:08:22 »
Tuli vuosi täyteen määlämmöllä ja Alphalla (WZS 101H).
Lämmitysjärjestelmä kuluttu 4450kW, josta noin 850kw kului 4kpl KV-pumpuille (4-suntti ryhmää).
Pumppu kävi vuoden aikana 1647h, josta 151h käyttövedelle. Käynnistyksiä tuli 1114kpl.
Puuta tuli polteltua n.6p-m3.
Pumppu toiminut yhtävarmasti kuin junan vessa  ;)
Tämän kuukauden jälkeen on vuosi täynnä energiamittarin kanssa. Pääsen tutkailemaan vuosi COP:a
Ei voi olla kuin he...tin tyytyväinen.
Alpha Innotec WZS 101h

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 293
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Aplha Innotek WZS 101H kokemuksia
« Vastaus #35 : 03.10.13 - klo:16:17 »
Tuli vuosi täyteen määlämmöllä ja Alphalla (WZS 101H).
Lämmitysjärjestelmä kuluttu 4450kW, josta noin 850kw kului 4kpl KV-pumpuille (4-suntti ryhmää).
Pumppu kävi vuoden aikana 1647h, josta 151h käyttövedelle. Käynnistyksiä tuli 1114kpl.
Puuta tuli polteltua n.6p-m3.
Pumppu toiminut yhtävarmasti kuin junan vessa  ;)
Tämän kuukauden jälkeen on vuosi täynnä energiamittarin kanssa. Pääsen tutkailemaan vuosi COP:a
Ei voi olla kuin he...tin tyytyväinen.
Kuulostaa tosi hyvältä, itselle on jostain syystä tullut semmonen kuva noista AITeista että semmosen ottaisin jos nyt ottaisin...
Onko sulla nuo shuntit kaikki AIT:n ohjauksessa?

Poissa klippan

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 52
Vs: Aplha Innotek WZS 101H kokemuksia
« Vastaus #36 : 04.10.13 - klo:09:15 »
Tuli vuosi täyteen määlämmöllä ja Alphalla (WZS 101H).
Lämmitysjärjestelmä kuluttu 4450kW, josta noin 850kw kului 4kpl KV-pumpuille (4-suntti ryhmää).
Pumppu kävi vuoden aikana 1647h, josta 151h käyttövedelle. Käynnistyksiä tuli 1114kpl.
Puuta tuli polteltua n.6p-m3.
Pumppu toiminut yhtävarmasti kuin junan vessa  ;)
Tämän kuukauden jälkeen on vuosi täynnä energiamittarin kanssa. Pääsen tutkailemaan vuosi COP:a
Ei voi olla kuin he...tin tyytyväinen.
Kuulostaa tosi hyvältä, itselle on jostain syystä tullut semmonen kuva noista AITeista että semmosen ottaisin jos nyt ottaisin...
Onko sulla nuo shuntit kaikki AIT:n ohjauksessa?

Jo ennen MLP:a suntit hanskattiin Siemenssin purkeilla ja ei nähty mitään iloa purkaa olemassa olevaa järjestelmää. Jos vaikka Siemenssi ottaa lopputilin, sitten on back-uppina siirtä pumpulle.
Alpha Innotec WZS 101h

Poissa CTCman

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 18
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Aplha Innotek WZS 101H kokemuksia
« Vastaus #37 : 06.10.13 - klo:10:42 »
Onko teillä 10-koon pumpun kanssa mitään kokemuksia 2x 300m maaliuospiiristä? Ilmeisesti tosiaan alphan maaliuospumppuon aika heikkotehoinen (olisikohan wilo 5-70w?) verrattuna Niben vastaavan grundfos 10-185w.

Olen juuri tehnyt alustavan kaupan alphasta, mutta en tietenkään haluaisi ottaa riskiä että joku osa on alitehoinen tarpeeseen nähden.

CTC:ssä näyttää olevan 185 w wilo type f....
« Viimeksi muokattu: 07.11.13 - klo:21:43 kirjoittanut CTCman »

Poissa CTCman

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 18
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Aplha Innotek WZS 101H kokemuksia
« Vastaus #38 : 07.11.13 - klo:21:59 »
Hello,

Nyt on uusi AIT 101 ollut käytössä kohta kaksi viikkoa ja toimii todella hienosti. Laite on niin hiljainen, ettei enää kuulu joka puolelle taloa käynnistyminen niinkuin oli CTC:n kanssa. Kouvolassa Costella teki todella hienot putkitukset ja muutenkin ammattimaista työtä alusta loppuun. Nyt kun laitteessa on itsessään kalorimetrit niin pystyy näkemään todellisen hyötysuhteen laitteen eteen asennetun energiamittarin ansiosta.

Tosiaan 300l puskurivaraaja on kytketty MLP:n viereen, mutta sen todellista hyötyä en osaa muuta kuin arvailla. Oletin sen merkitsevän harvempaa käynnistymissykliä, mutta tällä hetkellä MLP kertoo keskimääräisen käyntiajan olevan 6 minuuttia. Tätä saisi varmasti muutettettua, jos asentaisi suntin ja ajaisi puskurin lämpötiloja erikseen.

Rakentelin lisäksi dataloggauksen käyttämällä netistä löytyvää valmista php+mysql -toteutusta. Kirjottelin blogiin miten sain paketin toimintaan, jos kiinnostaa --> http://jaritech.blogspot.fi/2013/11/alpha-innotec-maalampopumpun-web.html.

Poissa Seagear

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 885
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Aplha Innotek WZS 101H kokemuksia
« Vastaus #39 : 07.11.13 - klo:22:12 »
Tosiaan 300l puskurivaraaja on kytketty MLP:n viereen, mutta sen todellista hyötyä en osaa muuta kuin arvailla. Oletin sen merkitsevän harvempaa käynnistymissykliä, mutta tällä hetkellä MLP kertoo keskimääräisen käyntiajan olevan 6 minuuttia. Tätä saisi varmasti muutettettua, jos asentaisi suntin ja ajaisi puskurin lämpötiloja erikseen.

Eihän noissa käyntiajoissa nyt ole mitää järkeä. Joku asetus on aivan perssiillään. Meillä 8 kW pumppu käy näillä keleillä 100-litran puskurivaraajan ja 180-asteminuutin asetuksilla kerrallaan jonkun 30-40 minuuttia ja huilaa pari tuntia.
Danfoss DHP-H8+UKV100,
porakaivo 175m, patterilämmitys, 1. kerroksinen 146 + 70m2 puolilämmin, rv. -73