Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho [XX] kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”kuusi” SASTAMALA (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 47 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -27 °C
- Talon alakerta 1930: -Patterilämmitys, 21°C, 128 m2, 339 m3 87,8 W/m2 11,24 kW 26 921 kWh
- Talon yläkerta 1930: -Patterilämmitys, 21°C, 110 m2, 270 m3 81,8 W/m2 8,99 kW 22 166 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 85 W/m2 20,23 kW 49 087 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 19,1 kW 46 854 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,192 m3 / 50 °C 3,3 COP 1,06 kW 4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 51 235 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 20,0 kW 51 215 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 20 kWh
Yhteensä 238 m2 215 kWh/m2 3,5 SCOP 20,0 kW 51 235 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 21,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Lähes täysteho ) 20,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -25 °C- Maasta kerätään ( 3,5 COP) 14,3 kW 36 438 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 14 797 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 20 kWh) 14 816 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
•
Tarvitaan 2 kpl 209 m kaivoa. Kaivojen yläosassa 2 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraussyvyys 209 m
- Kaivon aktiivisyvyys 207 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 209 m. Putkea kaivossa yhteensä 418 m
- Liitäntä pumpulta jakokaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 8 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla painehäviö virtauksella 0,99 l/s (virtaus kaivoa kohden on 0,99 / 2 = 0,5 l/s = 30 l/min = 1782 l/h):
- Kaivo, painehäviö 0,5 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 898 litraa 63 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,5 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 1129 litraa 38 kPa = 0,38 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, vähintään 874 m = 3 x 290 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 929 ltr 34 kPa = 0,34 bar
...
Lämpökaivojen keskinäinen etäisyys laskelmassa on 25 metriä. Jos etäisyys jää pienemmäksi, tarvitaan syvemmät kaivot.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤