Noniin. Edessä olisi mitoitus hiukan erinlaisista lähtökohdista. Minulla on kohde jossa normaalisti lämpö tulee vilpistä. Kohteessa kuitenkin on 300m ja 350m keruupiiri 40mm putkesta "sarjassa" joiden molemmissa päissä on rakennus. Eli kaksi putkea jotka menee rakennuksien välillä.
Molemmissa rakennuksissa on tarve ottaa hetkellistä tehoa viikon-parin välein esim paljun lämmittämiseen. Taasen kesäisin piirit toimii jäähdyttämiseen. Luonnollisestikkaan tähän ei ole uusia pumppuja tulossa vaan katselen ajan kanssa käytettyjen markkinaa.
Laskin seuraavaa. Jos nyt haluaisin piikki tehona ottaa vaikkapa 30kw käyttäen vaihtimessa 5c deltaa, niin päädyin seuraavaan:
putken halkaisija 32,5mm
1c/kw/m3/h tarkottaisi karkeasti että 30kw teholla 5 astetta = 6 kuutioa vettä/h?
6 kuutioa vettä 32,5mm sisämitallisessa putkessa tarkottaisi noin 2m/s eli 100l/m joka taasen 650m putkessa olisi noin 8bar painehäviö. Koska putkessa on "väliasema" se olisi 4bar per pumppauspiste. 8bar paine-eron tuottaminen 100l/min virtauksella vaatii noin 1600w tehoa.
Laskinko ihan lepikköön? Äkkiseltään alkaa tuntumaan että jos matematiikka pitää kutinsa, niin 30kw on moiselle setupille hiukan liikaa