jos muutat jotain asetuksia, pidä kirjaa muutoksista, johon merkitset päivän ja kellonajan ja mitä muutit, niitä ei parinpäivän päästä muista kun huomaa että nyt meni väärin säätö ja pitäis korjata takaisinpäin.
asteminuutitiasetus pitäisi olla miinuksella, tehdasasetus on patterilämmityksellä -60 ja lattialämmityksellä -120 ja sekalämmityksellä -90 (mitä enemmän miinuksella sitä enemmän lämmitysveden lämpötila jäähtyy käyntijaksojeen välissä)
se asteminuutti asetus ohjaa kompressoria siten että pyydetyn lämmitysveden ja todellisen lämmitysveden lämpötilan ero on 1 asteminuutti yhtä vedenlämpötilan astetta kohden, eli jos kiertoon menee 2 astetta liian kuumaa asteminuutit laskee kahdella minuuttiakohden, kompressori sammuu kun asteminuutit on nollassa tai menoveden lämpötila ylittää 10 asteella pyydetyn menoveden lämpötilan. eli katso sieltä valikosta asetetetut asteminuutit, se taitaa olla siellä huollon valikossa, mihin pääsee painamalla 5-10s sitä ok nappia muistaakseni.
jos asteminuutit menee 50 plussalle (10min 5 astetta esim.) , ensimäisenä katsoisin ettei siellä ole mitään termostaatteja patterilinjassa (lämmöntarve katoaa) tai lämpökäyrä on liian jyrkkä. yleensä se ei pitäisi mennä montaa astetta yli. koska oikein säädetty lämpökäyrä yrittää pitää sen lämpötilan just oikeana. ja kompressorin sammuttua asteminuutit lähtee pikkuhiljaa menemään miinukselle kohti käynnistysrajaa (asteminuutttiasetus) itsellä ei mene kuin 20-25 min plussalle, mutta 50min ei liene mikään ongelma, en ole koskaan seurannut miten korkealla ne käy, viimein kävi 24 plussalla, kun pumppu sammui 6.11, yleensä pumppu käy meillä kokoajan kun ollaan nollan tuntumassa ulkolämpötiloissa.
Tulipa pitkä selitys asteminuuteista
itsellä sekalämmitys ja asteminuutit jotain -180 muistaakseni, siellä -200-300 ne normaalisti oleilee, ja pumppu käydäpötköttää siinä 20-40hz välissä. sitä asteminuuttiasetusta voi kasvattaa niin paljon kunnes huonelämpötila alkaa huojumaan, siitä sitten takaisinpäin.
jos huonelämpötilat on se 21 ja termostaatteja ei ole käytössä niin silloin lämpökäyrä on oikein säädetty. toki pari termostaattia ei vielä mitään vaikuta.
edelleen ihmetyttää se kuumaveden tarve, mikäli oikein ymmärrän niin kuumaa vettä se pumppu tekee suurimman osan aikaa