Kiitos referenssilokista.
Näyttää HH- S-Nibe tavoittelevan käyttöveden teossa keruun deltaa 3C ja luovutuksen deltaa 5C ja säätää hertsejä sen mukaan.
Virtauksia ei juuri säädä.
Lauhduttimen/kompressorin suojausrajoista (58/63C) ei ole kyse.
Ei tarvitse, kun on muita keinoja kuin on/off koneessa.
HH-:lla lienee käyttöpriorisointi 30/10 (lämmitys/käyttövesi).
Jos käyttövettä haluaa nopeammin, niin suhteen voisi vaihtaa toisinpäin.
Nyt moodinvaihdot sotkee hyvät käyrät
HH-:lla näyttäsi kuumakasu olevan KV-teon loppuvaiheessa >80C ja BT12 n. 55C ja imukaasu pysyy n. 2-2,5C keruunestettä korkeampana.
Merkittävä ero aloittajan lukemiin.