Joo, en tiedä mikä vika tila oli eilen päällä, kun noin nosti kuumakaasuja.
Tässä tämän päivän mittauksia. Eli lähtötilanne oli se, että pumppu oli ollut eilisestä illasta asti varakäytöllä. Kompressori lähti normaalisti käyntiin ja on pitkä käyntiaika, nyt kun tätä kirjoittelen jo kolme tuntia täynnä. Lukemat eivät juurikaan enää muuttuneet tuon 120min jälkeen. Ensimmäiset 120min piti sähkövastusta rinnalla.
Ne keruupiirin lämpötilamittaukset menivät vähän *ituiksi… Lainasin työmaalta sellaisen vanhan fluken pintalämpömittarin ja sillä aloitin mittaileen. Mutta ne tulokset eivät kyllä nyt ole järkeviä, taitaa olla mittajohdossa katkos. Nuo 120min ja 150min kohdalla mitatut ovat mitattu IR-mittarilla, mutta valitettavasti nuo lenkkien liitokset hikoilivat sen verran, että maalarinteipit irtosivat. Eli yhteinen linja on mitattu teipin kanssa, mutta nuo lenkit on ilman. Tämän maapiirin mittailut on kyllä epävarmoja, pitäisi kehitellä jotkin mittarit noihin linjoihin...
Lämpötilat
10min jälkeen:
Ulko: -0,3
Paluuv tosi: 24,8
Menov tosi: 27,6
Lamm lahde tos: 0,2
Kuumakaasulamp: 99
Korkeapaine: 19,7
Alapaine: 3,9
30min jälkeen:
Ulko: -0,3
Paluuv tosi: 25,4
Menov tosi: 28,1
Lamm lahde tos: -0,3
Kuumakaasulamp: 106,5
Korkeapaine: 19,9
Alapaine: 3,9
60min jälkeen:
Ulko: -0,3
Paluuv tosi: 25,4
Menov tosi: 28,1
Lamm lahde tos: -0,8
Kuumakaasulamp: 109,7
Korkeapaine: 19,7
Alapaine: 3,8
90min jälkeen:
Ulko: -0,3
Paluuv tosi: 25,9
Menov tosi: 30,0
Lamm lahde tos: -0,8
Kuumakaasulamp: 111,0
Korkeapaine: 19,9
Alapaine: 3,8
120min jälkeen:
Ulko: -0,3
Paluuv tosi: 26,5
Menov tosi: 31,8
Lamm lahde tos: -0,8
Kuumakaasulamp: 111,8
Korkeapaine: 20,5
Alapaine: 3,9
Keruupiiri
Meno yht: 3,0
Paluu yht: 1,0
Meno lenkki 1: 5,6
Paluu lenkki 1: 2,9
Meno lenkki 2: 5,8
Paluu lenkki 2: 3,1
150min jälkeen:
Ulko: -0,3
Paluuv tosi: 26,5
Menov tosi: 30,9
Lamm lahde tos: -0,8
Kuumakaasulamp: 112,5
Korkeapaine: 20,4
Alapaine: 3,9
Keruupiiri
Meno yht: 3,1
Paluu yht: 0,9
Meno lenkki 1: 5,5
Paluu lenkki 1: 2,4
Meno lenkki 2: 5,8
Paluu lenkki 2: 2,1