Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Lämpöpumppuhälytys?  (Luettu 12238 kertaa)

Poissa A

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
Lämpöpumppuhälytys?
« : 22.10.06 - klo:15:30 »
Lämpöpumppu (Nibe 1210 8,5 kW/170 m lämpökaivoa) yritetty käynnistää useita kertoja. Käytössä tällä hetkellä ainoastaan alakerran lattialämmitys. Pumppu hörähtää käyntiin, kompressori toimii 1-2 käynnistystä, lämpötilat ja kone tasapainottuu ja kaikki näyttä toimivan ok, mutta sitten ilmestyy näyttöön hälytys "LP-larm". Asentaja yrittänyt ilmata useita kertoja järjestelmää, puhdistanut mutapussin ja edelleenkin vain hälyyttää. Mitä tehdä????

Poissa Porari

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 102
Re: Lämpöpumppuhälytys?
« Vastaus #1 : 22.10.06 - klo:19:45 »
Mitenkäs lämmönkeruunesteen lämpötila? Nibe pysähtyy -12c, jos näin niin mistä johtuu?
- lämmönkeruujärjestelmän kierrossa jotain vialla
  esim. ei painetta tai keruupumppu rikki.
- lämmönkeruunesteen seos väärä--neste menee jäähän.
- vuoto keruuputkistossa

Eli kaikki edellämainitut aiheuttaa höyrystimen jäätymisen, ja automatiikka sammuttaa pumpun.

Poissa evt752

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 546
  • Ekowell EVT 752
Re: Lämpöpumppuhälytys?
« Vastaus #2 : 23.10.06 - klo:13:23 »
onko maapiirin paine ok?

Poissa 9-3tid

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 50
Re: Lämpöpumppuhälytys?
« Vastaus #3 : 23.10.06 - klo:17:14 »
Mitä piirin tulo / paluu lämpötilat, näistä voi vetää jotain johtopäätöksiä missä mahdollisesti vika piilee.
Todennäköisesti ei liemet kierrä vai pompsauttaako kompuran lämpörele pelin poikki?

Pienehkö ilmamäärä kierrossa ei haittaa eikä pysäytä pumppua.
Itsellä oli maapiirin kiertovesipumppu varastorasvassa ja veti pumpun käynnistäessä ahtojäähän ja punavalot vilkkumaan ( kun liemet eivät kiertäneet ).
Uutta konetta asentaessa kehottaisin varmistamaan meisselillä pumpun akselista vapaan käynnin.
NiBe 1210-5 / 138m2 lattialämmityksellä, 300m maapiiri ( SiMr )

Poissa A

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
Re: Lämpöpumppuhälytys?
« Vastaus #4 : 23.10.06 - klo:18:06 »
Nyt uusia tietoja.

Pumpun 1. kierroksella keruuneste -1  ja menoliemi 5 astetta korkeammalla . Pumpun käydessä vesi lämpenee ensiksi normaaliksi, mutta toisella tai kolmannella kierroksella jää junnaamaan 45-47 asteeseen (käynnistysrajana 44 astetta). KOne sammuu ja tulee hälytys.

Nibeltä pyysivät ilmaamaan vielä keruupuolen ilmanipan aukaisemalla. Ilmaa ei tullut. Asentajan kertoman mukaan ilmaa ei enää koneessa ole vaan vika on jossain muussa.  

Poissa A

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
Re: Lämpöpumppuhälytys?
« Vastaus #5 : 23.10.06 - klo:20:50 »
...Jatkoa

Tänään illalla kävin uudelleen vielä yrittämässä. Nyt hälytys tuli melkein heti käynnistyksen jälkeen. Keruuliemi yli 10 asteista eikä normaaliin tapaan alene pumpun käytön myötä.

Voisiko liittyä jäähdytyspuolen vikaan? Kylmäainevaje?

Poissa santeri1

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 150
  • 9800kw kaikki sähkö
Re: Lämpöpumppuhälytys?
« Vastaus #6 : 23.10.06 - klo:21:12 »
Hei

Virittelin juuri LP-larm kyselyn tuonne ruotsin puolen foorumin hakuun. Muutaman topicin luettuani tuli vastaan, että kylmäaineen vaje voi aiheuttaa kyseisen hälytyksen.


-Santeri-
Nibe Fighter 1215-7, 400 m keruuputkisto savimaassa, asennus 2004,  1 1/2 puutalo (2004) 160 neliötä lattialämmityksellä. Asukkaita 2+2

Poissa A

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
Re: Lämpöpumppuhälytys?
« Vastaus #7 : 24.10.06 - klo:08:19 »
Huomasin, että meni nuo paluu- ja menoliemen lämpötilat väärinpäin. Menoliemi siis n. -1 ja paluu 5 astetta korkeampi. No tilanteeseen tämä ei tietysti tuo muutosta.

Poissa Tetsuo

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Ite kun tekee, saa sellaisen kun tulee.
Re: Lämpöpumppuhälytys?
« Vastaus #8 : 24.10.06 - klo:08:36 »
Ei muuta kuin kylmäpuolta ymmärtävä huoltomies paikalle, joka pystyy mittaamaan lämpöpumpun painetasot.

Poissa mnk

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 674
  • IVT 11E HT+/203m/2006
Re: Lämpöpumppuhälytys?
« Vastaus #9 : 24.10.06 - klo:09:47 »
Jag får hela tiden HP – larm     LP larm   (FAQ 2 ensimmäistä kohtaa)
http://www.nibe.se/vvs/service/FAQ/FAQ_sok.asp?offset=10

= huono kierto lämpöpiirissä tai/ja kylmäpiirissä ?

kts manuaalista vikalistalta  s.27   lp larm
http://www.nibeonline.com/pdf/611411-3.pdf

Kannattaa varmaan soittaa maahantuojan erikoismiehelle, joka tukee paikallisasentajaa.
« Viimeksi muokattu: 24.10.06 - klo:09:49 kirjoittanut Tommy200 »

Poissa JKn

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 51
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Lämpöpumppuhälytys?
« Vastaus #10 : 24.10.06 - klo:14:12 »
Käynnistelin Nibe 1210 mallin itse putkimiehen kanssa viime talvena. Käynnistyspäivänä tuli 10 min käynnin jälkeen sama hälytys. Sain hälytyksen aikaiseksi jotain 5 kertaa ja joko kerta kone pysähtyi ja lähti resetoinnin jälkeen uudelleen päälle.

Seuraavana päivänä kone rupesi käymään normaalisti ja on toiminut siitä asti...
Ainoa asia, mitä tehtiin 1 ja toisen päivän välissä oli lämmönjakopuolen kiertovesipumpun käynnistäminen ja maalämpöpiirin ilmaus. Ilmauksessa ei tullut juuri mitään ilmaa pois systeemistä.
Voiko kyseinen hälytys johtua siite, että lämpöpuolella ei ole mitään kulutusta ?

Poissa A

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
Re: Lämpöpumppuhälytys?
« Vastaus #11 : 24.10.06 - klo:17:07 »
Meillä lattiakierto toimii moitteetta, joten tuosta ei voi olla kyse. Laitoin tänään koneen toimimaan sähköllä. Niben huoltomies tulossa katsomaan. Vedonlyöntikerroin jäähdytyspuolen suhteen on aika pieni. Epäili tätä Nibelläkin.

Kiitos muuten kaikille vastauksista. Onpa tullut samalla aloittelijalle järjestelmä tutuksi!  

Poissa A

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
Re: Lämpöpumppuhälytys?
« Vastaus #12 : 11.11.06 - klo:13:50 »
Syy lämpöpumppuhälytykseen löytyi! Kyllä sitä etsittiinkin! Lopulta "mahdotonta" epäiltiin ja keruupiirin vesi (!) vaihdettiin pirtuun!!!!!! Inhimillisen erehdyksen mahdollisuus on aina olemassa!

Kiitos Nibelle asian erittäin hyvästä hoidosta!