Terve
…tai onko kaivosta tulevan liuoksen lämpötila huomattavan matala.
Itsellä oli seuraavanlainen tilanne. Jo alkusyksystä satuin huomaamaan että kompuran käydessä kaivoon menevän liuoksen lämpötila oli 0 astetta ja paluu 1 astetta. Siinä jo hetken ihmettelin mutta en kerennyt asiaan perehtymään. Lämpöä on riitti ja kaikki toimi normaalisti. Tänään katsoin konetta uudelleen ja huomasin että menolämpötila näytti 0 astetta ja paluu -1
No auoin peltejä että pääsin kompuraan käsiksi ja huomasin että kaivolle lähtevän linjan eristämättömän pätkän kohdalla oli paksu jääkerros. Tässä vaiheessa suurempi ihmetys…Rapsuttelin jäät pois ja laitoin yleismittarin lämpöanturin menoputken kylkeen ja menoliuoksen lämpötila oli -8 astetta vaikka koneen näyttö näytti 0 astetta!
Siitä etsimään koneen omaa lämpötila-anturia ja sehän löytyikin…tosin se oli tullut puoliksi pois kolostaan. Ei muuta kuin kolon putsaus, uudet piitahnat koloon ja anturi paikalleen sekä eristeteippiä päälle. Nyt alkoi oikeat lukemat löytymään koneenkin näytölle. Nyt menoveden lämpötila -1 ja paluu +2
Eli tilanne oli se että menopuolen anturi oli huonosti paikallaan ja kone luuli laittavansa kaivoon 0 asteista liuosta vaikka todellisuudessa kaivoon meni -8 asteinen lios. Ei varmaan olisi kauaa enää mennyt että kaivo jäässä. Ja nythän ne pakkaset vasta alkaa.
Anturi oli tullut pois reiästään koska kondensiovesi oli päässyt johtoa pitkin reikään, vesi jäätynyt ja työntänyt anturin ajan saatossa ulos.
Nyt eristystä parannettu ja ongelma ei toistu.
Toivottavasti tästä tekstistä jollekin hyötyä kun tuskin ainut laatuaan tilanne.