« : 03.01.24 - klo:00:46 »
Minulla 125 m kaivo suoraan pystysuorassa kallioon. Vieressä järvi ja kaivo porattu harjuun, korkeus järven pinnasta n. 25m
Vitocal 222, Veissman. Uusi okt. 128m2 Lohja

Kaivo ollut nyt käytössä  n. vuoden ja keruupiirin lämpötilaero on vaatimaton n. 1,3 astetta.
Talvella kylmällä in/out 0,1 / -1,2
Lämmin kausi  n. 4,8 / 3,6
Arvot tätä luokkaa heti kaivon poraamisesta alkaen

Talo on lämmennyt hyvin ja sähkön kulutus on kohtuullista

Tuleeko virtaamaa / tehoja säätää ja hakea tällä Delta T lähemmäksi 3 astetta?
Voiko olla esim. virtaava pohjavesi kallion sisässä, joka pitää lämpöeron aisoissa putkistossa?
Rasittuuko kompressori tai joku muu osa jos Delta T on liian pieni?
Ainakin pitää olla huolissaan?


Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 822
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Pieni Delta T
« Vastaus #1 : 03.01.24 - klo:11:57 »
Ei kannata olla huolissaan, eikä säätää mitään noilla lukemilla. Jos liuoskiertoa hidastaa niin se kylmenee höyrystimellä enemmän ja saattaa palata lämpimämpänä.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.