Meillä on nyt toista vuotta 125 neliön (+ 110 puolilämmintä) rintamamiestalossa PWZSV12 Nordic Inverter 195 m (177 m) kaivolla. Takuuhultona korjattuja sensorivikoja lukuuottamatta tämä on toistaiseksi pelannut ihan mainiosti. Nyt kun -25 asteen pakkaset jatkuvat neljättä päivää, on kaivon kierto jossain 0.0C / -3.8C tienoilla. Ajattelin vähän auttaa kaivoa ja laittaa vastuksesta tehoa rinnalle, mutta enpäs yhtäkkiä osannutkaan.
Asetuksissa "Lisälämpöraja ZWE" on -16.0C, mutta kalorimetrin mukaan edes -25C ulkolämpötilassa ei vastus ikinä käy päällä. Pitäisikö tämä jotekin kytkeä vielä erikseen päälle? Toimintatilavalikossa on toki "Lisälämpö", mutta tämä kaiketi kytkee samalla pumpun pois. Oikein muita asetuksia tässähän ei perustilassa edes pysty asetuksia muuttamaan, vaan ilmeisesti vaatisi aina huoltokoodin (9445)?
Asetuksissa myös huomiota kiinnitti kohta "Sähkövastuksen teh 2.0 kW". Kai tässä on siis tuo 2 kW joka vaiheessa? Viittaako valikossa ZWE1 aina siis 3x2 kW settiin, vai vain yhteen vastukseen? Valikoissa toki vilisee ZWE1 ja ZWE2, mutta ilmeisesti nämä voisivat olla esim. sähkö + aurinkopaneli tms. kombo. Asetusten kohdassa "Lisälämpö" on Lisälämpö 1 Tyyppi = sähkö, Toiminto = Lämm + LV, Positio = Integroitu, Ulostulo = Out 6. Vastaavasti Lisälämpö 2 Tyyppi = Ei, Toiminto = Ei, Positio = ----, Ulostulo = ----"
Kiitos!
EDIT: Luxtronik manuaalin, sivu 34 ylälaita, perusteella tuon annetun tehon ilmeisesti pitäisi olla kaikkien vastusten summa.
"
Capacity = The heat quantity and the energy input for a connected electric heating element are calculated based on the value set here. If more than one heating element is connected to the ZWE 1 terminal, the total sum of their capacity must then be set"
Tämä on varmaan jäänyt asentajalta korjaamatta, kun alunperin laittoi pumpun väliaikaiseen 10A sulakkeeseen kiinni. Mikäs tämän sitten pitäisi olla, 9 kW? Tämä ei kuitenkaan selitä, että miksi vastus ei ikinä käy päällä.
https://mw.ait-group.net/files/docs/EN/A0220/83055400.pdfhttps://www.scanvarm.fi/tuote/alpha-innotec-pwzsv-nordic-inverter-maalampopumppu/EDIT2: Näemmä sivulla 21 Luxtronik manuaalissa esitellään "Bivalence" asetus, jonka ollessa "3", on automaattisessa toimintatilassa tarvittaessa mukana vastus. "
Bivalence = 3: Additional heating generator may operate as well" Vertailemalla valikoita, on tämä suomenkielisessä versiossa Laitetiedot valikossa "Toimintataso", joka nyt asetuksessa "1". Uskaltaisikohan sitä vaihtaa tuon asentoon 3. Ei viitsisi kovin pahasti sotkea näin kesken pakkaskauden...