Kirjoittaja Aihe: Geopro gs75  (Luettu 1005 kertaa)

Poissa Thermo

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumi
Geopro gs75
« : 04.01.24 - klo:20:45 »
Osaako joku auttaa tietämätöntä? Maalämpökone tekee LV korotusohjelman mukaisen käyttöveden lämpötilan noston. Kun lämminalaosan mittaus on mennyt alle asetusarvon kone lähtee uudelleen käyntiin tehden vettä lattiapiiriin. Tässä kohtaa lattiapiirien lämpötilat jää roikkumaan ja koneessa kuitenkin lämminalaosan mittaus nousee niin, että kompressori pysähtyy. Kone lähtee uudelleen päälle hetken ajan kuluttua ja lämminalaosan mittaus lähtee taas nousemaan ilman että lattiapiirin lämpötila pääsee asetuksiin. Tässä kohtaa kun päästää kuumaa vettä hanasta hetken aikaa niin lämminalaosa mittaus tippuu ja sähkövastus tulee apuun. Tämän jälkeen lattiapiirissä nousee lämmöt asetusarvoon ja lämminalaosa alkaa pysymään asetusarvojen molemmin puolin välillä ottaen sähköä mukaan kun lämpö tippuu. Onko vaihtoventtiili jäänyt jumiin johonkin väliasentoon? Kone vuosimallia 2006 eikä vaihtoventtiiliin ole koskaan koskettu?

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 063
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Vs: Geopro gs75
« Vastaus #1 : 04.01.24 - klo:21:44 »
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa Thermo

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Geopro gs75
« Vastaus #2 : 07.01.24 - klo:10:06 »
Tavasin tuon ketjun läpi, mutta vieläkin painin tämän saman ongelman kanssa.

Nyt kun kelit lauhtuneet niin tilanne saman kaltainen. Tällä hetkellä L1=26 astetta ja L2=28 astetta. Lattiapiirin shuttiventtiilit pysyy koko ajan auki ja varaajan mittaus 10 nousee pelkällä kompressorilla suht nopeasti tavoitteeseen ja kompressori pysähtyy. L1 piiriin menee oikean lämpöinen vesi sen aikaa kun kompressori käy, mutta L2:ssa se ei nouse tavoitteeseen.

Vahvasti näyttää siltä, että vaihtoventtiili on jäänyt sellaiseen asentoon, että lämmityskäytössä vesi kiertää myös varaajan kautta. Onko kenelläkään ollut vaihtoventtiilin kanssa ongelmia ja kuinka olette sen ratkaiseet? Aika ahtaassa paikassa näyttää olevan koneen yläkulmassa.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 646
Vs: Geopro gs75
« Vastaus #3 : 07.01.24 - klo:13:13 »
Tuossa liitekuvassa virtaus/putkikaavio lattialämmityksien osalta ;)

L1 ja L2 shunteille näyttää menevän lämmitysvesi samasta putkesta .

Jos L2 lämpö on liian matala niin tarkista että shuntin M2 asetus on oikein ja että L2 piirin kiertopumppu pyörii.

Lattian paluuvirtaus kiertää varaajan alaosan kautta silloin kun kompressori ei käy
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Thermo

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Geopro gs75
« Vastaus #4 : 08.01.24 - klo:17:33 »
Otin shuttiventtiilin toimilaitteen irti ja painelin venttiilikaraa useita kertoja. Nyt näyttää paljon paremmalta ja kun molempien lattiapiirien shuntit meni säädölle niin se tarkoittaa, että lämmintä vettä menee nyt kohti taloa, eikä jää varaajaan pyörimään.