Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Jämä Star 12 Inverter / tehon riittävyys pelkässä vastuskäytössä  (Luettu 1242 kertaa)

Poissa T30000

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Minulla on Jämä Star 12 Inverter -maalämpöpumppu 180 metrin kaivolla. Kaivolta tulevan nesteen lämpötila on ollut pakkasjakson jälkeen miinuksella, ja ajattelin tänään kokeilla laittaa pumpun vastuskäytölle ja keruunesteen kierrätyksen päälle, jotta näkee mille tasolle lämpötila vakiintuu.

Mikä vähän ihmetyttää on, että vastukset ovat nyt täydellä 6kW teholla, mutta laite ei jaksa pitää yllä 30.2 asteen tavoiteltua lämmityksen menolämpötilaa. Lattialämmityksen menon lämpötila on laskenut tasaisesti ja on nyt 25.2 astetta (paluu 23.7).

Talossa on noin 165 neliötä lämmitettävää tilaa ja kompressorin kanssa teho on riittänyt lämmitykseen hyvin.

Laitteen tiedoista talon virrankulutus ja lisäyksen teho näyttävät nyt tältä:
virta EB100-BE1   0.3A
virta EB100-BE2   0.7A
virta EB100-BE3   6.8A
teho sähkölisälämpö   6.0kW

Voiko tehon tarve olla niin iso, että 6kW ei riitä tavoitteen mukaiseen lämmitykseen? Vai onkohan vastuksissa jotain vikaa? Kiitoksia etukäteen jos jollain on tästä näkemystä!

Poissa T30000

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Käyttöveden lämmityksen yhteydessä oli saanut kuitenkin 47-asteista vettä tehtyä ilman kompressoria, eli kyllä siellä joku vastus toiminnassa on.

Poissa T30000

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vastaanpa itselleni ;D kun noita virtamittauslukuja tutkii eri lisäyksen tasoilla, niin 1kW näyttäisi toimivan ja esim 2kW teholla vastuksille ei mene virtaa. Eli taitaa mennä (takuu-)huollon kutsumiseksi.

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 979
  • Maalämpöfoorumi
Käyttöveden lämmityksen yhteydessä oli saanut kuitenkin 47-asteista vettä tehtyä ilman kompressoria, eli kyllä siellä joku vastus toiminnassa on.

Täysin eri asia. 6 kW:llä käyttövesi lämpenee hyvää vauhtia ja menolämpötila nousee. Häviöitä ei juuri ole eli kaikki teho menee varaajan lämmön nostoon. Lämmönjaosta otetaan teho koko talon lämmitykseen. Lattialämmitys voi hyvinkin ottaa jo alle 30 C menolämmöllä 12 kW tehon. Riippuu monesta asiasta.

Tietenkään 6 kW vastukset eivät pysty samaan kuin 12 kW kompura. Mutta saattaa tietysti vikaakin olla.

En tiedä miten tuossa on vastukset kytketty, mutta ei välttämättä kaikkia tehoja ole mahdollistakaan saada. Eikös tuo näytä virtaaman. Virtaamasta ja lämmönjaon dT:stä voi laskea tehon. Menihän tuonne joku teho, jos meno oli 25,2 ja paluu 23,7.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa T30000

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Lainaus
Täysin eri asia. 6 kW:llä käyttövesi lämpenee hyvää vauhtia ja menolämpötila nousee. Häviöitä ei juuri ole eli kaikki teho menee varaajan lämmön nostoon. Lämmönjaosta otetaan teho koko talon lämmitykseen. Lattialämmitys voi hyvinkin ottaa jo alle 30 C menolämmöllä 12 kW tehon. Riippuu monesta asiasta.

Tietenkään 6 kW vastukset eivät pysty samaan kuin 12 kW kompura. Mutta saattaa tietysti vikaakin olla.
Kiitos, hyvä huomio. Jostain syystä tosiaan oletin, että lämmöt pysyisivät ennallaan myös pelkillä vastuksilla, mutta eihän se mitenkään itsestään selvää ole. Mutta veikkaan, että tuossa on myös joku vika taustalla, koska nuo mitatut ampeerimäärät näyttävät ihan samoilta ilman vastuksia ja 2kW vastusten käytöllä.

https://imgur.com/a/AYpUkMw

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 979
  • Maalämpöfoorumi
Pitäishän tuossa tulla reilut 8 A/vaihe 6 kW teholla. Etsi asennusohje. Siellä oli ainakin jollekin Jämä Invertterille dippikyntin ohjeet eri virtarajoituksille ja kuinka paljon pitäisi ottaa eri tehoilla virtaa eri vaiheista.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa roopen_kyläkauppa

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Ihan mielenkiinnosta, onko millaisissa lämpötiloissa pyörinyt nesteet pakkasjaksolla? Itsellä samainen pumpp, mutta reilumpi kaivo (248 aktiivi) ja patterilämmitys Oulun seudulla. Nesteet pyöri -1/-3,5 kovimmilla pakkasilla ja nyt alkanut palautumaan jo plussan puolelle

Poissa aksutre

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 896
  • Maalämpöfoorumi
Varmaan kaikilla sama juttu. Kun keilt lämpenee niin kaivo lämpenee nopeasti takaisin, kun sitä ei kuormiteta liikaa.

Kun oli -27 astetta pakkasta, meno oli 1.4 ja paluu -1.7, nyt 36h jälkeen nollakelin lukemat 4.8 ja 2.1.

Bosch 4-16 LWM, 210m kaivo, 6 kWp lasipaneelit 2-puoli  half cell, rak. v2007,187m2, Vallox 180 DC Energiatehokkuusluokka A 2018, E-luku 55 kWh/m2/v. Ympäristöstä otettu energia netto 93 kWh/m2/v, plusenergiatalo

Poissa T30000

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Mulla oli kaivosta tuleva lämpötila +2.8 kun pyöritti keruunestettä ilman kompressorin käyttöä. Nyt pikkupakkasella maasta tulee 1.3 astetta ja meno -1.4 astetta. Tuo taitaa olla aika paljon kiinni keruunesteestäkin että miten paljon ehtii kierroksella lämmetä?

Lämpimämpikin saisi kaivo olla, mutta asutaan nyt ensimmäistä talvea ja edellisellä asukkaalla oli esim ollut talon yhteydessä oleva autotalli normaalilla huonelämmöllä ja nosto-oven alareunan tuuletusraot auki, vaikka tilassa on koneellinen ilmanvaihto. Tuuletusraot on nyt tukittu ja lämpö pudotettu ~10 asteeseen.

Eli voi olla, että energiankulutusta saa jonkin verran alaspäin aiemmasta ja kaivon lämpö tulisi riittämään paremmin jatkossa. Lisäksi maaviilennys ei ole ollut aiempina vuosina käytössä, siitä tulee varmaan jotain apua kaivolle.

Poissa ttk

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 49
  • Maalämpöfoorumi
Tuossa pumpussa on 9 kW vastustehoa, mutta maksimi saattaa olla säädetty alemmaksi. Meillä sama pumppu, jossa säädetty 6 kW maksimiksi.

Asentajan ohjeessa mainitaan teknisissä tiedoissa, lisäenergiateho:

1/2/3/4/5/6/7
(vaihdettavissa
2/4/6/9 kW:iin)

Eli maksimissaan 9 kW vastustehoa. Vaihdettavissa valikossa 5.1.12 - Sisäinen sähkö lisäys.

Jos tuota säätää ylemmäs, täytyy pitää huolta oikeasta sulakekoosta.
Kanta-Häme, rinnetalo 1997, 250 m2 (170 m2 + alak. 80 m2), JÄMÄ Star RST Inverter 12 kW (2017), kaivo 250 m, 300 l sähkövaraaja, lattialämmitys, Vallox 145 MV (2018). ILP Gree Amber 25 viilennykseen (2019)