  • Maalämpöfoorumi
Pahoittelen, jos olen ymmärtänyt väärin tai puhun väärillä termeillä, mutta: Kannattaako maalämpöjärjestelmään hankkia jälkikäteen puhallinkonvektori, jos ykkösasiana olisi kaivon "tankkaaminen" talvea varten? Eli ensinnäkin onko todella niin, että puhallinkonvektori viilennyskäytössä siirtää samalla energiaa kaivoon? Pystyykö tätä energiamäärää arvioimaan tai laskemaan?
Calibra Eco 8, kaivo 160 metriä (kallio 148 metriä, maaosuus 12 metriä), patterilämmitys, neliöitä noin 85 asuinkerros (lämpötilatavoite 21 astetta) ja 85 talouskerros (kellarissa, lämpötilatavoite noin 18 astetta)

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 979
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Puhallinkonvektorin hankinta kaivon lämmönkeruun kannalta
« Vastaus #1 : 08.01.24 - klo:23:04 »
On ja pystyy, mutta ei tuolla ihmeitä tee, jos kaivo on alimittainen. Kompensoi vuosien saatossa tapahtuvaa kaivon ja kallion viilentymistä, mutta ei hirveästi auta yhden vuoden osalta. Riippuu paljon myös kaivosta ja veden virtaamasta. Parhaiten toimii kaivokentässä, jossa laajempi alue kylmenee ja saadaan sitten palautettua.

Pystyyhän tuon laskemaankin, mutta parametrejä on paljon eikä tuosta ihan helpolla voi arvioida vaikutusta kaivoon. Viilennykseen ei kyllä helposti saa menemään läheskään yhtä paljon enegiaa kuin lämmitykseen ellei viilennä ulkoilmaa.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2