Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 9,1 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos:Talo ”AnttiM” HELSINKI (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 47 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -25 °C
- Kellari 2005: -Patterilämmitys, 22°C, 40 m2, 92 m3 36,1 W/m2 1,45 kW 4 327 kWh
- Keskikerros 1912: -Patterilämmitys, 22°C, 42 m2, 105 m3 64,7 W/m2 2,72 kW 6 574 kWh
- Talon yläkerta 1912: -Patterilämmitys, 20°C, 25 m2, 63 m3 69,5 W/m2 1,74 kW 3 716 kWh
- At/varasto 2024: -Patterilämmitys, 15°C, 70 m2, 168 m3 35,7 W/m2 2,50 kW 3 697 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 12m, dT=4K 4,6 kPa 0,10 kW 841 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 48 W/m2 8,50 kW 19 155 kWh
• Kiinteistö yhteensä 177 m2 428 m3 3,5 COP 8,2 kW 19 155 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,8 kW -1 867 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 7,4 kW 17 288 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,18 m3 / 50 °C 3,3 COP 0,96 kW 4 000 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 21 288 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 9,1 kW 21 287 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 177 m2 120 kWh/m2 3,4 SCOP 9,1 kW 21 288 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 9,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 9,1 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -24 °C- Maasta kerätään ( 3,4 SCOP) 6,5 kW 15 101 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 186 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 6 187 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
•
Tarvitaan vähintään 157 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 15 m maaporausta. Poraus 157 m
- Kaivon aktiivisyvyys 151 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 157 m. Putkea kaivossa yhteensä 314 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,7 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,49 l/s = 29,4 l/min = 1764 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,49 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 341 ltr - 12 min 3 s 46 kPa = 0,46 bar
Tai vaakakeruulla:
kostea savi, vähintään 359m = 2x180 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m. Vol 386 ltr - 13min 7s 16 kPa = 0,16 bar
...
At/varasto ja lämpökanaali mukana laskelmassa! Oletuksena patterilämmitys. Onko oikein?
Ilmoita, jos olen käyttänyt virheellisiä lähtötietoja.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.