Eilen illalla Satakunnassa oli pakkasta reilu -20 astetta. Mulla vaati kaksi pykälää lisävastusta, ennenkuin pumppu pystyi tekemään käyrän mukaista lämmitysvettä eli 35 asteista.
Asetuksista sen verran, että kompuran käynnistys on -150 astemin ja ensimmäinen lisävastus kytkeytyy luvussa -400. Toinen -500.
Kompura kävi eilen 1h20min tehden 30,4 asteista vettä ennenkuin ensimmäinen vastus meni päälle. Kun tunnin vastuskäynnin jälkeen asteminuutit jatkoivat menoa kohti -500:aa niin laitoin toisen vastuspykälän käsin päälle.
Kävin uteliaisuuttani tänä aamuna katsomassa konetta. Emme siis vielä asu, eristeet kylläkin on kaikki paikoillaan. Sama käyntijakso oli edelleen menossa ja asteminuutteja oli vielä jäljellä -299. Vastukset olivat kuitenkin sammuneet. Tässä kohtaa yhtämittainen käyntiaika reilu 12h!!!
Pumppu on muuten 1120-8 ja varaajana 300VPA. 212m2 ja 550m3 lämmitettävää. 17 lämmityspiiriä, joista on kiinni 2 ja 4 on kuristettu puoleenväliin. Ecoflexiä on piirissä noin 30 metriä, tämän perässä on kuristetut piirit (autotalli ja varastot).
Taitaa olla Haadolle asiaa.