Laitoin taloyhtiönne tietoja laskentaohjelmaan ja näyttää siltä, että kaivojen pitäisi olla jonkin verran syvempiä, jotta jäätymisriskiä ei olisi.
Laskentaohjelman mukaan taloyhtiössänne tarvittaisiin noin 170 -175 kW tehoinen lämmityslaite.
145 kW riittäisi noin -18 pakkasille asti täystehoisena.
Laskelma perustuu jonkin verran arvioihin.
Esimerkiksi lämpimän käyttöveden osuus vaikuttaa kulutusprofiiliin aika tavalla.
Tämäkin oli vain karkea mitoitusarvio, eikä ollenkaan luotettava.
Taloyhtiölle tarvitaan vastuukysymysten takia aina vastuullinen alan ammattisuunnittelija.