Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Rivitalon 8 huoneistoa mitoitus pyynti  (Luettu 1768 kertaa)

Poissa janeski

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Rivitalon 8 huoneistoa mitoitus pyynti
« : 28.02.24 - klo:13:08 »
Rivitalo kiinteistö Rovaniemellä  kolme rakennusta 170 m2 kpl + lämmöjakorakennus oma
huoneistoja 8kpl

-Rakennettu -92

-Rakennuksessa mennyt öljyä aikaisempina vuosina 11000l
-Patterilämmitys ja lämpimän käyttöveden kierto Lämmönjakokanaaleita noin 40m
-Koneellinen poisto
- ulkoseinä neliöitä 400m2 U arvo- 0.23
 ikkunoita ja ovet 50m2 u-arvo 1.8
-Yläpohja 510m2 u-arvo 0.10
-Alapohja maanvarainen  510m2 u-arvo 0.2
« Viimeksi muokattu: 28.02.24 - klo:18:58 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 766
  • yli-ikämies
Vs: Rivitalon 8 huoneistoa mitoitus pyynti
« Vastaus #1 : 28.02.24 - klo:18:59 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos:
Rivitaloyhtiö ”janeski”   ROVANIEMI   (Lappi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 48 °C  -  menovesi lämpötila max 55 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -34 °C
- Rivitalo 1 1992: -Patterilämmitys, 22°C, 170 m2, 442 m3  (55°C)   52,7 W/m2   8,96 kW   28 874 kWh
- Rivitalo 2 1992: -Patterilämmitys, 22°C, 170 m2, 442 m3  (55°C)   52,7 W/m2   8,96 kW   28 874 kWh
- Rivitalo 3 1992: -Patterilämmitys, 22°C, 170 m2, 442 m3  (55°C)   52,7 W/m2   8,96 kW   28 874 kWh
- Lämpökanaali CALPEX QUADRIGA H40+40/S40+28/162, pituus 20m, dT=5K   5,2 kPa      0,40 kW   3 500 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      53 W/m2   27,27 kW   90 121 kWh

• Kiinteistö yhteensä   510 m2   1 326 m3   3,4 COP   26,4 kW   90 121 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus   -1,9 kW   -6 370 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve         24,5 kW   83 751 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,691 m3 / 50 °C   3,3 COP   4,01 kW   16 800 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,0 kW   100 548 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            30,0 kW   100 545 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      3 kWh
 Yhteensä   510 m2   197 kWh/m2   3,4 SCOP   30,0 kW   100 548 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         30,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   30,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -33 °C

- Maasta kerätään          ( 3,4 SCOP)   21,2 kW   70 895 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         29 652 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  3 kWh)   29 655 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!       0 kWh

Tarvitaan 4 kpl 292 m kaivoa. Yläosassa 6 m vedetöntä ja 25 m maaporausta. Väli vähintään 20 m.   Poraus   292 m
- Kaivon aktiivisyvyys 286 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 292 m.   Putkea kaivossa yhteensä 584 m
- Liitäntä pumpulta jakokaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 6,1 kPa)   2 kpl   PE63x5.8   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla painehäviö virtauksella 1,6 l/s (virtaus kaivoa kohden on 1,6 / 4 = 0,4 l/s = 24 l/min = 1440 l/h):
- Kaivo, painehäviö 0,4 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 2435 ltr - 26 min 32 s   57 kPa = 0,57 bar
 Tai vaakakeruulla:               
kostea savi, vähintään 2451m = 6x410 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,4 m. Vol 2747 ltr - 28min 36s   33 kPa = 0,33 bar
...
Tämä laskelma on tehty taloyhtiölle. Taloyhtiölle tarvitaan aina vastuullinen alan ammattisuunnitelija.
Tämä laskelman perusteella ei voida lähteä toteuttamaan lämmityksen saneerausta.
Tätä laskelmaa voidaan pitää vain alustavana lähtökohtana lämmityksen saneerauksen suunnittelussa.
Toteutuksesta päättää taloyhtiön yhtiökokous taloyhtiön hallituksen esityksen pohjalta.
...
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 30 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
...
Lämpökaivot 1 rivissä, keskinäinen etäisyys 20 metriä.
Jos etäisyys jää pienemmäksi, tarvitaan syvemmät kaivot.
Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden. Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Taloyhtiölle tarvitaan vastuukysymysten takia aina vastuullinen alan ammattisuunnittelija.

Poissa janeski

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Rivitalon 8 huoneistoa mitoitus pyynti
« Vastaus #2 : 18.03.24 - klo:07:42 »
Kiitoksia Tomppelille laskutoimituksesta

Kysellyt muutamia tarjouksia asian suhteen ja tuntuu hinnat olevan melko karkeita ja toimittajien mitoitukset paljon pienempiä.

Onko kokemusta kellään VILPEISTÄ tämän tyyppisissä kohteissa ja öljyn jättäisi kovimmille pakkasille kaveriksi...

Poissa Fossiili

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 61
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Rivitalon 8 huoneistoa mitoitus pyynti
« Vastaus #3 : 19.03.24 - klo:19:04 »
Onko kokemusta kellään VILPEISTÄ tämän tyyppisissä kohteissa ja öljyn jättäisi kovimmille pakkasille kaveriksi...

On kokemusta joskaan ei tuon tyyppisestä kohteesta vaan ihan omakotitalosta. Miksikäs tuossa ei voisi VILPiä käyttää. Jos ei halua lähteä aivan kiinteistökoneisiin, OKT luokan koneista suurimmilla voisi kattaa tuosta lämmitystarpeesta ehkä puolet. COP ei välttämättä mitenkään huonokaan, koska sehän ei joutuisi koskaan kovimmilla pakkasilla ja korkeimmilla menolämpötiloilla töihin vaan saisi puhkua Rovaniemellä elokuusta kesäkuulle aina silloin kun pakkaset eivät kiusaa ja vesien lämpötilat eivät ole kovin korkeita. Onhan VILPejä toki paljon puu- ja öljykattiloiden kanssa yksissä.

Tuossa on varmaan haasteena kuuman veden lämmitys ja kierrätys. Se nykyinen kattila voi hoitaa sen tietty samalla tavalla kuin nytkin. Järjestelmä pitäisi luultavasti olla tuossa niin että se VILP voi käydä yhtä aikaa kattilan kanssa. Itselläni on joko tai eli parin kympin pahemmalla puolella lämmitys siirtyy öljylle. Tämä edellyttää sen verran isoa VILPiä, että se jaksaa johonkin järkevään pakkaseen. Kovia pakkasia ei lopulta ole ollut niin kovinkaan paljon mutta siellä teillä on tietty aika paljon kylmempää kuin täällä Savon maalla. Pörssisähkön kanssa turatessa kattila on hyvä ja varma selkänoja.