Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 18,7 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos:Talo ”Tunaliini” VIMPELI (Etelä-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 47 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -30 °C
- Talo 1890: -Patterilämmitys, 22°C, 150 m2, 420 m3 (54°C) 64,8 W/m2 9,73 kW 24 900 kWh
- Halli 2024: Kivi-Lattialämmitys, 15°C, 207 m2, 994 m3 (21°C) 44,4 W/m2 9,20 kW 17 951 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 40+40/126, pituus 20m, dT=4K 8,7 kPa 0,19 kW 1 673 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 54 W/m2 19,11 kW 44 523 kWh
• Kiinteistö yhteensä 357 m2 1 414 m3 3,5 COP 18,7 kW 44 523 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -1,3 kW -2 947 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 17,4 kW 41 576 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0 m3 / 50 °C 3,3 COP 0,00 kW 0 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 41 576 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 18,7 kW 41 576 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 357 m2 116 kWh/m2 3,5 SCOP 18,7 kW 41 576 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 18,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 18,7 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -30 °C- Maasta kerätään ( 3,5 SCOP) 13,3 kW 29 640 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 11 936 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 11 936 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
•
Tarvitaan 2 kpl 194 m kaivoa. Yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Väli vähintään 25 m. Poraus 194 m
- Kaivon aktiivisyvyys 188 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 194 m. Putkea kaivossa yhteensä 388 m
- Liitäntä pumpulta jakokaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 8,2 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla painehäviö virtauksella 1,01 l/s (virtaus kaivoa kohden on 1,01 / 2 = 0,51 l/s = 30 l/min = 1818 l/h):
- Kaivo, painehäviö 0,51 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 840 ltr - 14 min 35 s 62 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,51 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 1054 ltr - 18 min 7 s 37 kPa = 0,37 bar
Tai vaakakeruulla:
kostea savi, vähintään 861m = 3x290 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 929 ltr - 15min 19s 35 kPa = 0,35 bar
...
Lämpökaivojen keskinäinen etäisyys laskelmassa on 25 metriä. Jos etäisyys jää pienemmäksi, tarvitaan syvemmät kaivot.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.