Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Onko wzs101h mallissa jokin sekoittaja integroidussa kv-varaajassa?  (Luettu 767 kertaa)

Poissa Minttufelicia

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumi
Hanasta tulee kuumaa vettä vaikka näyttö väittää integroidun varaajan käyttöveden lämpötilaksi 17astetta. Pumppu tietenkin päällä kun pyynti yli 50 ja hystereesi joku 3. Onkohan tuo 17 säiliön pohjalla ja pumppu tuottaa lämmintä vettä suoraan käyttöön vai hä?

Poissa repomies

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 612
  • Maalämpöfoorumi
Ei ole sekoittajaa integroidussa varaajassa sisällä.

Lämpötilamittaus on yleensä noin puolivälissä pyttyä.

Sekoittaja löytyy koneen ulkopuolelta yleensä. Sen tehtävä on estää liian kuuman veden pääsy verkostoon. Se sotkee sekaan kylmää vettä. Se ei voi nostaa lämpöä kuumemmaksi kuin mitä tulee.

Suoralämmitystä ei ole, kierukka lämmittää pytyn. Pytyn yläosasta otetaan vesi, siellä on kuuminta.
AIT PWZSV9 suoraan lattiaan, KA 198m2 vm 2004 1-taso OKT Pirkkala, 230m kaivo