Ei ole oikein mahdoliista että 500m2 pidetään lämpimänä yli +20 astetta kun ulkona on alle -20 astetta.
12kW teho ei tuohon riitä ja esim. tammikuun ensimmäisen viikon kulutuksesta voi asian todeta. Sinänsä vatsuskäyttö on ihan ok, estää ettei kaivo jäädy.
Tammikuun alkuviikossa korkeat kulutukset, mutta johtunee ulkoporealtaan lämmityksestä, vastuksien käyttötunteja ei ole kuitenkaan kertynyt, niin mitä tämä tarkoittaa?
Lattialämmitys on mitoitettu 378m2 lämmitykseen, mikä on varmasti väärin, yritän juuri etsiä oikeat neliö määrät, joka paikassa eri lukemat.....
Edit: Rakennusten yhteenlaskettu neliömäärä ulkomittojen mukaan, mikä on siis karkea arvio, eikä liity lämmitykseen juurikaan, mutta:
1 rakennus: 405,72m2
2 rakennus: 148,8m2
yht. 554,52m2, nämä ovat siis ulkomittojen perusteella, eli eivät pidä siten paikkaansa lattialämmityksen mitoituksessa.
Lämmitettävät alat:
1 rakennuksen ylin kerros: 81,5m2
1 rakennuksen keskikerros: 109,4m2
1 rakennuksen kellari: 108,6m2
1 rakennus yht. 299,5m2
2 rakennus kellari 58,5m2
2 rakennus yläkerta 68m2
Mutta käyttötunnit ovat oikein, eli sen ei pitäisi viedä sähköä, käyttötuntien mukaan oikein ja ikinä ei ole kaivo jäätynyt