Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Lattialämmityksen säätö  (Luettu 13603 kertaa)

Poissa darkside

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 95
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lattialämmityksen säätö
« Vastaus #160 : 22.04.24 - klo:21:00 »
Tammikuun alun ja 4.1. klo 04 välisen ajan oli koko ajan n. 5kW suurempi kulutus verrattuna samalla lämpötilalla olevaan kulutukseen sen jälkeen.
Kulutus siis putosi kerrasta 4.1. klo 04 sen 5 kW ja pysyi sen jälkeen alemmalla tasolla.

Trendeistä nähdään että ulkolämpötilalla n. +15C on kulutus n. 3 kW
Koska tällöin ei enää ole lämmitystarvetta, on tuo lukema käyttöveden lämmitys +muu talon kulutus.

Eli peruskulutus on n. 3kW, mutta mihin se menee?

ATS

Ei mitään tietoa, mihin tuo 3 kw häviää, ainakin kokoajan päällä olevat iv koneet 110w, 200w ja 200w, akvaariot yht 100-150w ja mlp:n kiertovesipumppu täysillä aina 140w nuo ovat ainoat mitä keksin jatkuvasti päällä olevia sitten on tietenkin neljä jääkaappia ja yksi pakastin mutta ne ovat sillon tällöin eikä useita kertoja. 800-900w koko ajan päällä olevia ja nyt olen muutaman kerran nähnyt tämän toetutuvan yöllä muutamina tunteina hetkellisesti heti sen jälkeen tullut joku yli 3kw laite päälle, mutta kerta kun sanoit että vaikka lämmitysloppuu +15 asteen jälkeen ja siltikin kuluu 3kw niin ei mitää tietoa siitä…


1.6-1.9kw on hetkellinen kulutus kun on kuluttajat kuluttamassa päivällä, mukaan luettuna tuohon on yllämainitut laitteet, mutta tähän päälle sitten ajoittain tulee yli 3 kw kulutuspiikkejä jne.

Poissa aksutre

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 896
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lattialämmityksen säätö
« Vastaus #161 : 23.04.24 - klo:07:59 »
Kyllä se pumppu nollakeleilläkin käy pitkään, oma tosin inverttei ja pääosin minimiteholla 4.8 kW.

Vaikuttaa siltä että pumppu kaipaa huoltoa, kyllä siinä todennäköisesti jotain vikaa on. Tilaa perushuolto kylmäaineet,kompuran öljy tarkistus, kuivaimen vaihto jne. Tuo tosiaan pitäs mennä 2.4kW ottoteholla 35 asteen menolämmölle asti. En tiedä mitä perushuolto maksaa mutta veikkaisin 1000-1500 eur, mutta maksaa nopeasti itsensä takaisin.
Bosch 4-16 LWM, 210m kaivo, 6 kWp lasipaneelit 2-puoli  half cell, rak. v2007,187m2, Vallox 180 DC Energiatehokkuusluokka A 2018, E-luku 55 kWh/m2/v. Ympäristöstä otettu energia netto 93 kWh/m2/v, plusenergiatalo

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 414
  • L-Ässä V-7
Vs: Lattialämmityksen säätö
« Vastaus #162 : 23.04.24 - klo:10:33 »
darkside
Lainaus
Lämpöpumpun käyttötunteja kertynyt se 24900 ja sen kun jakaa 10 vuodella tulee vuosittaiseksi tunneiksi 2490, ja tämän 12 kuukaudella 207,5 ja tämän kun kertoo vaikka 4,4kW eli pumpun nimelliskulutuksella (tätä se ei todellisuudessa lattiavettä lämmittäessä aina käytä, niin kulutukseksi 913 kWh kuukaudessa, näin siis karkeasti, mutta sitten kun katsoo kuukausittaista kulutusta niin ollaan yli 3500kWh lähemmäs 4000kWh niin missä syy? Käyttövettä lämmittäessä se ottaa sen 4-6kW ja taas ilman vastuksia, mikä ei pitäisi olla mahdollista.

Käyttötunteja oli 4.4 24710H ja nyt niitä oli eilen 20.4 20910, eli käynyt noin 200 tuntia, onko tämä paljon vai vähän, ja pystyykö tähän vaikuttamaan jakamalla lämpöä eri tavalla tai sillä pumpun lisäyksellä, jolloin saisi kiertämään nopeampaan ja pienemmällä menovedellä, jolloin pumppu ei kävisi useasti päivässä, jolloin kulutus pienenisi, vai onko tämä täysin väärin ajateltu
Minulla on L-Ässä V-7.0 vuodelta 2007 ja sillä pärjää ilman lisävastuksia n. -28C:een pakkasille.
Vähän tilastoa ATS/darkside

                          ATS                darks
10v käyntiaika      26490           24900 h
10v käynti-%       30,2              28,5 %
4.4 - 20.4   %      47,4               52 %

Sekä minun että darksiden koneet näyttävät käyvän suuruusluokaltaan yhtä paljon pitkällä ja lyhyellä aikavälillä. Joten itse koneessa ei ainakaan ole mitään katastrofaalista vikaa
Missäpäin Suomea majailet?
Mikä on lähin Ilmatieteen laitoksen säähavaintoasema?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 414
  • L-Ässä V-7
Vs: Lattialämmityksen säätö
« Vastaus #163 : 23.04.24 - klo:10:53 »
darkside 20.4. 2024
Lainaus
Kun on päärakennuksen menot sulkenut niin tarkoitatko, että silloin avaa toisen rakennuksen kaikki kierrot?

Nykyinen pumppu on harmaa Grundfosin 25-70 180 N

Nyt on kuristetty päätalon menoja niin minimiin, en siis täysin kiinni, mutta 95 prosenttisesti, pyyntilämpö on 30 astetta mutta meno 34-35 paluu on 26 pumppu käy melkein koko ajan?
Vaikka päärakennus on suljettu lähes kokonaan pois kierrosta niin näyttäisi että kakkosrakennukseen ei menisi enempää lämpöä kuin aiemmin.
Koska kiertovesipumppu ei näytä aivan "nöpökään" olevan, niin tuntuu siltä että kakkosrakennuksen lämmitysjärjestelmän suunnittelussa tai asennuksessa on jokin mennyt pahasti pieleen.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa darkside

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 95
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lattialämmityksen säätö
« Vastaus #164 : 23.04.24 - klo:17:42 »
darksideMinulla on L-Ässä V-7.0 vuodelta 2007 ja sillä pärjää ilman lisävastuksia n. -28C:een pakkasille.
Vähän tilastoa ATS/darkside

                          ATS                darks
10v käyntiaika      26490           24900 h
10v käynti-%       30,2              28,5 %
4.4 - 20.4   %      47,4               52 %

Sekä minun että darksiden koneet näyttävät käyvän suuruusluokaltaan yhtä paljon pitkällä ja lyhyellä aikavälillä. Joten itse koneessa ei ainakaan ole mitään katastrofaalista vikaa
Missäpäin Suomea majailet?
Mikä on lähin Ilmatieteen laitoksen säähavaintoasema?

ATS

Nurmijärvellä, lähin mittauspaikka taitanee olla Helsinki-Vantaan

Poissa darkside

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 95
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lattialämmityksen säätö
« Vastaus #165 : 23.04.24 - klo:17:47 »
darkside 20.4. 2024Vaikka päärakennus on suljettu lähes kokonaan pois kierrosta niin näyttäisi että kakkosrakennukseen ei menisi enempää lämpöä kuin aiemmin.
Koska kiertovesipumppu ei näytä aivan "nöpökään" olevan, niin tuntuu siltä että kakkosrakennuksen lämmitysjärjestelmän suunnittelussa tai asennuksessa on jokin mennyt pahasti pieleen.

ATS

Toisen rakennuksen kellariin näytti lämpö menevän kuristin sitä niin se siirtyi osittain yläkertaan, mutta lämpöä ei ole kuin noin 20 astetta, onkohan tässä menoveden ”raja” vastassa ja kierron nopeus. Päätalossa lämmöt nyt 22 astetta.

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 825
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lattialämmityksen säätö
« Vastaus #166 : 28.04.24 - klo:11:16 »
Vielä yksi epäilys tuosta kierrosta. Tämähän on jo 12 v vanha kone, niin tulee mieleen lauhduttimen kunto, jos Dt lämmöt alkaa nousta lähemmäs 10 astetta ja pumppu pyörii täysillä.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 414
  • L-Ässä V-7
Vs: Lattialämmityksen säätö
« Vastaus #167 : 07.05.24 - klo:12:13 »
Onko mitään uutta?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa darkside

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 95
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lattialämmityksen säätö
« Vastaus #168 : 07.05.24 - klo:16:06 »
Onko mitään uutta?

ATS

Samoilla ”specseillä” mennään, lämmöt näillä keleillä päärakennuksessa 20-23 ja toisessa rakennuksessa 19-21, kulutus samaa luokkaa 60-100kwh päivässä.

Koko ajan menee yli 3kW joka tunti, missään vaiheessa ei putoa, vaikka voi olla 30min 1.5kw hetkellinen kulutus useaan kertaan päivässä. En tajua mistä tulee piikit, toisen altaan olen laittanut lämmittämään vain 30min kaksi kertaa päivässä.

Ulkoporeallas ilmeisesti vie yli 11kw päivässä  ???
« Viimeksi muokattu: 08.05.24 - klo:22:13 kirjoittanut darkside »

Poissa darkside

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 95
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lattialämmityksen säätö
« Vastaus #169 : 08.05.24 - klo:22:25 »
Samoilla ”specseillä” mennään, lämmöt näillä keleillä päärakennuksessa 20-23 ja toisessa rakennuksessa 19-21, kulutus samaa luokkaa 60-100kwh päivässä.

Koko ajan menee yli 3kW joka tunti, missään vaiheessa ei putoa, vaikka voi olla 30min 1.5kw hetkellinen kulutus useaan kertaan päivässä. En tajua mistä tulee piikit, toisen altaan olen laittanut lämmittämään vain 30min kaksi kertaa päivässä.

Ulkoporeallas ilmeisesti vie yli 11kw päivässä  ???

Ulkolämpötila 6 astetta
meno 32-33(27)
paluu 24-25 aina
maalämpökone käy noin tunnin välein 5-6 asteen ulkolämpötilassa

lämpötilat edellä mainitut

maalämpökone kun käy hetkellinen kulutus tällöin 4-4.4kw ja kun kone ei käy niin hetkellinen kulutus 1-1.5kw maalämpö kone käy tunnin välein noin 40min tällä säällä.
« Viimeksi muokattu: 09.05.24 - klo:11:48 kirjoittanut darkside »

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 414
  • L-Ässä V-7
Vs: Lattialämmityksen säätö
« Vastaus #170 : 26.05.24 - klo:12:08 »
Kakkosrakennuksen lämmityksen mietintä jäi vähän vaiheeseen kun helteistä johtuen ei pitkään aikaan ole ollut lämmitystarvetta.
Nyt olisi hyvä hetki tarkastella talon kokonaissähkönkulutusta kun lämmitystarvetta ei ole.
Voisitko kerätä sähkönkulutuksia vanhaan tapaan tuntitasolla alkaen 21.4. 2024 ->  ?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa darkside

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 95
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lattialämmityksen säätö
« Vastaus #171 : 06.06.24 - klo:20:53 »
Kakkosrakennuksen lämmityksen mietintä jäi vähän vaiheeseen kun helteistä johtuen ei pitkään aikaan ole ollut lämmitystarvetta.
Nyt olisi hyvä hetki tarkastella talon kokonaissähkönkulutusta kun lämmitystarvetta ei ole.
Voisitko kerätä sähkönkulutuksia vanhaan tapaan tuntitasolla alkaen 21.4. 2024 ->  ?

ATS

Joo voisin laittaa kuvan tuosta kulutusesta

Poissa darkside

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 95
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lattialämmityksen säätö
« Vastaus #172 : 11.06.24 - klo:05:25 »
Tässä kulutus 21-04-24 -- 11-06-24 ajalta.

Poissa Ziizel

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 33
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lattialämmityksen säätö
« Vastaus #173 : 18.07.24 - klo:12:08 »
Moro,

olisiko jollakin ideaa miten olisi järkevin saada kesäajan vesikierrot kiinni kaikista muista paikoista paitsi kosteista tiloista. Lähinnä työtä teettää nuo ikkunoiden edessä olevat käsisäätöiset kakkospiirit joita ei ohjata termostaateilla. Olisiko näihin saatavilla jokin älyllinen toimielin mitä voisi säätää verkon kautta? Yksi vaihtoehtohan voisi olla, että sama huonetermari säätäisi myös tuota ikkunan edessä olevaa piiriä, mutta tämä saattaisi aiheuttaa vedon tunnetta talvisin??

Nythän tilanne on se jos haluan pesuhuoneen lattia lämmittää kesäaikana niin, ettei muut huoneet lämpene niin joudun jakotukilta käsin pyörittelemään osan piireistä kiinni.