Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö, Oulainen OKT  (Luettu 531 kertaa)

Poissa Jampuri

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö, Oulainen OKT
« : 17.04.24 - klo:11:25 »
Moi, pyytäisin ystävällisesti mitoitusta lämmitysjärjestelmän saneerausta kaipaavaan noin 160 neliöiseen pyöröhirsitaloon. Entinen puulämmitysjärjestelmä on vanhassa, jo tiensä päässä olevassa rakennuksessa niin uuden järjestelmän hankkiminen välttämätöntä. Toivottavasti lähtötiedot riittävät mitoitukseen  :)

- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla?
Sijainti Oulainen.

- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo?
Rakennettu 1993, ei ole rinnetalo.

- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tieto on varsin hyödyllinen.
Ei ole tarkkaa polttopuu määrää tiedossa.

- Patterilämmitys vai lattialämmitys?
Pääosin vesikiertoinen patterilämmitys paitsi kph, sauna ja alakerran WC vesikiertoinen lattialämmitys. Lattialämmityksellisten alojen pinta-ala noin 20 m2 (nämä alakerrassa)

- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?
Painovoimainen ilmanvaihto.

- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
Pohjan mitat noin 17,5 x 7,2 m kanttiinsa. Harjakorkeus sokkelin päältä harjalle noin 6,6 m. Korkeus räystään alle noin 4 m. Tilavuutta 570 m3 lupakuvien mukaan.

- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
Pyöröhirsi, jonka halkaisija 230mm. Osa ulkovuoresta tehty räystään alta ja parvekkeelta pystylaudoituksella, jonka alla eriste (oletetaan olevan) 250 mm + 15mm tuulensuojalevy.

- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?
1,5 krs (alakerta + yläkerta), lattian alla kylmä kellari jonne ei lämmitystä.

- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
Kerrosalat alakerta 125 + Yläkerta 70 m2.

- Huonekorkeudet kerroksittain?
Yläkerta noin 2,1 m, alakerta noin 2,8 m.

- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?
Maavarainen laatta, lämpöeristettä laatan päällä 250 mm

- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
300 mm + 15 mm tuulensuojalevy

- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?
3-lasiset ikkunat, pinta-alaa niillä noin 20 m2. Ovet yksilehtiset, ikkunalliset, joita 3 kpl (noin 6 m2)

- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?
Ei muita lämmitettäviä tiloja tällä hetkellä. Vaihtoehtoinen mitoitus kiinnostaisi mikäli esim. 40 m etäisyydelle tulisi 30m2 (lämmin) talli lattialämmityksellä.

- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)
Ei puolilämpimiä tiloja.

- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa.
U-arvoja ei tiedossa.
« Viimeksi muokattu: 17.04.24 - klo:14:35 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 760
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö, Oulainen OKT
« Vastaus #1 : 17.04.24 - klo:14:35 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 11,4 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Tässä laskelman tulos:
Pyöröhirsitalo  ”Jampuri”         OULAINEN      (Pohjois-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 47 °C   -  menovesi lämpötila max 54 °C               
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -31 °C               
- Alakerta 1993: -Patterilämmitys, 21°C, 115 m2, 322 m3  (54°C)   64,1 W/m2   7,37 kW   19 900 kWh
- Yläkerta 1993: -Patterilämmitys, 21°C, 61 m2, 128 m3  (54°C)   53,9 W/m2   3,29 kW   8 584 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   61 W/m2   10,66 kW   28 483 kWh

• Kiinteistö yhteensä   176 m2   450 m3   3,5 COP   10,4 kW   28 483 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus      -0,7 kW   -1 947 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            9,7 kW   26 536 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,178 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,01 kW   4 200 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja       0 kWh   0,0 kW   30 736 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            11,4 kW   30 736 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää         0 kWh
 Yhteensä   176 m2   175 kWh/m2   3,5 SCOP   11,4 kW   30 736 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         11,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)      11,4 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -31 °C

- Maasta kerätään lämpöpumpulle 21833 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh   ( 3,5 SCOP)   8,1 kW   21 833 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä            8 902 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   8 902 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!          0 kWh

Tarvitaan vähintään 262 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraus   262 m
- Kaivon aktiivisyvyys 256 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 262 m.   Putkea kaivossa yhteensä   524 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,6 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,58 l/s = 34,8 l/min = 2088 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,58 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,2 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 562 ltr - 16 min 52 s   101 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,58 l/s virtaus 3xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,2 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 915 ltr - 26 min 17 s   66 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,58 l/s virtaus 2xPE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,2 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 706 ltr - 21 min 1 s   54 kPa = 0,54 bar
 Tai vaakakeruulla:               
kostea savi, vähintään 659m = 2x330 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,2 m. Vol 652 ltr - 18min 44s      27 kPa = 0,27 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa Jampuri

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö, Oulainen OKT
« Vastaus #2 : 29.04.24 - klo:12:09 »
Kiitos laskelmasta!

Muutamia tarjouksia nyt saanut ja suurimmassa osassa reiät paljonkin pienempiä vrt. Tomppelin laskelmaan.

Tarjouksissa kaivojen syvyydet 180-230 m ja pumppujen tehot 9-12 kW. Reiät ainakin laskelmaan verrattuna siis paljonkin pienempiä, kuten myös osa pumpuista.

Ensimmäisessä viestissä jäi mainitsematta että talosta löytyy leivinuuni. Minkälainen vaikutus sillä olisi pumpun mitoitukseen?

Eräässä tarjouksessa oli keruuputken tyyppi PEM40, pitääkö ostajan tuossakin olla samalla tavalla tarkkana kuin lämpökaivon suhteen?




Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 760
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö, Oulainen OKT
« Vastaus #3 : 29.04.24 - klo:12:17 »
Leivinuunia ei yleensä käytetä säännöllisesti päivittäin. Siitä syystä sitä ei yleensä oteta laskennassa huomioon.
Talon lämmitysjärjestelmän tulisi yleensä selviytyä tehtävästään ilman apulämmittimiä. Voihan tulla tilanne, jolloin syystä tai toisesta apulämmittimiä, kuten takkaa tai leivinuunia ei voidakaan lämmittää.