Kirjoittaja Aihe: S1255-12 kompressori aina päällä  (Luettu 1600 kertaa)

Poissa Ildivo

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
S1255-12 kompressori aina päällä
« : 06.05.24 - klo:22:28 »
Nyt tarvitaan parviälyä kun oma äly ei riitä.
Meillä vaihdettiin öljylämmitys vanhaan 20-luvun taloon alkuvuodesta. Lämmitettävää lattia-alaa on vajaa 300 m2 ja vesikiertoiset patterit toimivat lämmönlähteenä joka puolella.

Koitin tämän pumpun sielunmaisemaan päästä tutuiksi jo kylmillä keleillä, mutta sittemmin unohtunut muiden remonttien tiimellyksessä.
Nyt palailen tämän asian tiimoilta ja ihmetykseni on, että myUplink sovellus näyttää, että kompressorin käyttötila on aina päällä. Kuuluuko tämä olla näin vai pitäiskö kompressorin sammua välillä? Nyt lämpimillä keleillä kun asunnossa on ollut lämmin ja lämmintä käyttövettä ei ole tarvittu on se silti ruksuttanut koko ajan.

Osaatteko auttaa miten noita asetuksia pitäisi rukata, jos siis se käy tällä hetkellä väärin? Pumpun asentajasta ei ole hyötyä.
Nibe S1255-12 + lämpökaivo 260 m + vesiikiertoiset yksilehtipatterit 19 kpl, lämmitettävää alaa noin 300 m2 Turussa

Poissa Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 412
  • Maalämpöfoorumi
Vs: S1255-12 kompressori aina päällä
« Vastaus #1 : 06.05.24 - klo:22:40 »
Onkohan siinä sama logiikka kuin F 1255 3-12. Nyt kun säät ovat lämmenneet kannattaa suodatusaika muuttaa esim 2 tuntiin ja sammuta kompressori esim 12˚C. Johan pysähtyy.
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Poissa Ildivo

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: S1255-12 kompressori aina päällä
« Vastaus #2 : 06.05.24 - klo:23:11 »
Onkohan siinä sama logiikka kuin F 1255 3-12. Nyt kun säät ovat lämmenneet kannattaa suodatusaika muuttaa esim 2 tuntiin ja sammuta kompressori esim 12˚C. Johan pysähtyy.

Mistä valikosta noita pääsee muokkaamaan?
Nibe S1255-12 + lämpökaivo 260 m + vesiikiertoiset yksilehtipatterit 19 kpl, lämmitettävää alaa noin 300 m2 Turussa

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 300
Vs: S1255-12 kompressori aina päällä
« Vastaus #3 : 06.05.24 - klo:23:17 »
Täällä 10kW on/off kone käy noin 20-25% ajasta, eli talo tarvitsee noin 2-2,5kW lämpöä.

Näillä tiedoilla talosi kulutus voi olla yli 3kW ja silloin kompressori käy koko ajan.

Kuten kajakki kirjoitti, niin lämmityksen pysäytyslämpötila on hyvä säätää talo/asukit mukaiseksi (täällä 17C) ja suodatusaika on täällä muistaakseni 4h.
Suodatusaika tarkoittaa tunteja jonka ajan lasketaan ulkolämpötilan keskiarvoa ja kun se ylittää (täällä 17C) niin lämmitys lopetetaan. Ja vastaavasti kun keskim. ulkolämpötila alittaa 17C, alkaa lämmitys.

Laitatko kohteen perustiedot footteriin, niin ovat aina näkyvillä.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 412
  • Maalämpöfoorumi
Vs: S1255-12 kompressori aina päällä
« Vastaus #4 : 07.05.24 - klo:08:10 »
Mistä valikosta noita pääsee muokkaamaan?
Valikko 4 eli kompressori kuvakkeesta. Minulla se on valikko 4.9.2
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Poissa Tero Paananen

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 171
  • Foorumin perustaja
Vs: S1255-12 kompressori aina päällä
« Vastaus #5 : 07.05.24 - klo:08:55 »
Valikko 4 eli kompressori kuvakkeesta. Minulla se on valikko 4.9.2

Ei ole tuolla kohden S1255-12 mallissa. En löytänyt tätä säätöä (lämmityksen pysäytyslämpötila & suodatusaika) kun etiskelin.
Foorumin perustaja vuodelta 2003
- Nibe S1255-12 2023-
- LämpöÄssä V9 2003-2023
Lämpökaivo 170m Kaivonporaus Kallioniemi
Kannustalo Rauhala rak 2003, 147m2, 1-kerros, Jyväskylä

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 660
  • Vanha pieru!
Vs: S1255-12 kompressori aina päällä
« Vastaus #6 : 07.05.24 - klo:09:29 »
...Kuuluuko tämä olla näin vai pitäiskö kompressorin sammua välillä? ...
Sinulla on ns. invertterikone, joka itse muuttaa lämmitystehoaan alueella 3–12 kW.
Siis sen pienin lämmitysteho on 3 kW.
Sinulla on aika paljon lämmitettävää, joten lämmitystarve saattaa varsinkin yöaikaan olla tuo 3 kW ja siksi kompressorin ei tarvitse pysähtyäkään.
Vaikka asutkin etelässä, voi tuulinen sää lisätä lämmitystarvetta.
Odottele, kunnes ulkolämpötila nousee yli +17 C ja katso sitten, pysähteleekö kompressori.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 300
Vs: S1255-12 kompressori aina päällä
« Vastaus #7 : 07.05.24 - klo:12:53 »
Valikko 7.1.10.2   Autotilan asetukset
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 412
  • Maalämpöfoorumi
Vs: S1255-12 kompressori aina päällä
« Vastaus #8 : 07.05.24 - klo:14:56 »
Sinulla on ns. invertterikone, joka itse muuttaa lämmitystehoaan alueella 3–12 kW.
Siis sen pienin lämmitysteho on 3 kW.
Sinulla on aika paljon lämmitettävää, joten lämmitystarve saattaa varsinkin yöaikaan olla tuo 3 kW ja siksi kompressorin ei tarvitse pysähtyäkään.
Vaikka asutkin etelässä, voi tuulinen sää lisätä lämmitystarvetta.
Odottele, kunnes ulkolämpötila nousee yli +17 C ja katso sitten, pysähteleekö kompressori.
Niin se täälläkin on invertter mutta se ärsyttää kun ulkona ja huoneissa on lämmin mutta kone käy vaan. Se tehdasasetus on hyvin antelias lämmön suhteen, mutta on säädettävissä muuttamalla arvoja
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Poissa Olde

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 39
  • Maalämpöfoorumi
Vs: S1255-12 kompressori aina päällä
« Vastaus #9 : 09.05.24 - klo:20:15 »
Jos sulla on vanha ja eristämätön patarauta patteriverkko putkisto talossa, niin pelkästään sen lämpötilan ylläpito kysyy energiaa, etenkin jos putket kulkee osan matkaa kylmissä tiloissa. Kannattaa kokeilla, mikä on vaikutus, tilojen lämpötiloihin, jos laitat koko aparaatin ”kiinni” puoleksi päivää.
Kyllä mulla näillä keleillä tuo 10kw on/off louskii läpi päivän kerran tunnissa jos annan, vaikka se ei lämpö pirttiin edes tuota. Estä lämpö ollut tänään päällä sitten yön 3h mittaisen lämmitysjakson ja vähintään 20c on joka tilassa.
Talo Rv-34 ja lämmitys pääosin pattereillla ja verkko jostain 70 luvulta.
Kuvassa vesiverkkojen lämpötilat eilinen-tämä klo11.





Poissa Ildivo

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: S1255-12 kompressori aina päällä
« Vastaus #10 : 10.05.24 - klo:14:16 »
Kiitos kaikille vastauksista, parviäly oli jälleen omaa älyä viisaampi.
Noilla autotilan muokkaukselle kompura on nytkin pois päältä.

Putket kulkevat siis kaikki lämpimässä tilassa ja niiden lämmitykseen ei energiaa sen suuremmin kulu.

Toinen asia mikä ei täysin tänne kuulu, mutta kysyn silti, on pattereiden kohina. Öljylämmityksellä ne ei juuri kohissut, mutta maalämmön kanssa alkanut kohina. Ei auta ilmaus tai kiertovesipumpun säätö. Onko vinkkejä?
Nibe S1255-12 + lämpökaivo 260 m + vesiikiertoiset yksilehtipatterit 19 kpl, lämmitettävää alaa noin 300 m2 Turussa

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 660
  • Vanha pieru!
Vs: S1255-12 kompressori aina päällä
« Vastaus #11 : 10.05.24 - klo:17:53 »
Todennäköisesti kiertoveden virtausnopeus on nyt suurempi, kuin se oli öljylämmityksellä.
Jonkun patterin virtausta on ehkä kuristettu ja se voi aiheuttaa kohinaa.
Jos kiertoveden menon ja paluun lämpötilaero on kovasti pieni, esim. alle 5 astetta, on kierron teho liian suurella ja se aiheuttaa kohinaa patteriverkostoon.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 300
Vs: S1255-12 kompressori aina päällä
« Vastaus #12 : 10.05.24 - klo:19:29 »
Termostaattisissa patteriventtiileissä on (ainakin täällä) virtauksen säädön mahdollisuus.
Säädin osassa virtauksia myös patterikohinan vuoksi.
Ei sitä kokonaan saanut pois mutta vähennettyä.
Toki pitää olla varuillaan ettei virtaukset painotus väärin
Hyvä ottaa lukemat ennen säätöä.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 412
  • Maalämpöfoorumi
Vs: S1255-12 kompressori aina päällä
« Vastaus #13 : 10.05.24 - klo:21:09 »
Patteriventtiilit voivat olla esisäädetyt öljylämmitykselle. Se on ollut tapana. Nyt maalämmössä esisäätöjä kannattaa avata ja tietysti termostaatit irti kokonaan. Esisäädöt kannattaa kuitenkin kirjata ylös paperille. Esisäädön muuttaminen on oikeastaan ammattimiehen tehtävä.
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Poissa Ildivo

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: S1255-12 kompressori aina päällä
« Vastaus #14 : 10.05.24 - klo:21:59 »
Meillä on tosiaan meno-paluu ero ollut 3-4 astetta koko ajan, niin varmasti siis säädöt on väärin. Kellarissa on pari patteria ja yläkerrassa on yksi töysin kylmä. Näitä en saanut talvella lämpiämään vaikka termostaatttien neulat löysäsin.
Kuinka pahasti pieleen tuon esisäädön saan itse? Vai onko parempi ottaa joku ammattimies tekemään?
Nibe S1255-12 + lämpökaivo 260 m + vesiikiertoiset yksilehtipatterit 19 kpl, lämmitettävää alaa noin 300 m2 Turussa

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 300
Vs: S1255-12 kompressori aina päällä
« Vastaus #15 : 10.05.24 - klo:22:19 »
Patteriventtiilien lisäksi säätöä voi olla pattereiden poistoputkissa.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 412
  • Maalämpöfoorumi
Vs: S1255-12 kompressori aina päällä
« Vastaus #16 : 10.05.24 - klo:23:02 »
Minkä merkkiset patt venttiilit siellä on? Danfos vai Oras. Neulan ympärillä om kaulalla numerointi ja mikä numero on patterin päin ilmaisee säätö arvon. Max on no 9 . Danfos on helpompi säätää, Oras tarvitsee työkaluja. Olettaen että venttiilit ovat nykyaikaiset.
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Poissa Ildivo

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: S1255-12 kompressori aina päällä
« Vastaus #17 : 10.05.24 - klo:23:25 »
Minkä merkkiset patt venttiilit siellä on? Danfos vai Oras. Neulan ympärillä om kaulalla numerointi ja mikä numero on patterin päin ilmaisee säätö arvon. Max on no 9 . Danfos on helpompi säätää, Oras tarvitsee työkaluja. Olettaen että venttiilit ovat nykyaikaiset.

Danfosit ja oletukseni mukaan 80-luvun alkupäästä.
Nibe S1255-12 + lämpökaivo 260 m + vesiikiertoiset yksilehtipatterit 19 kpl, lämmitettävää alaa noin 300 m2 Turussa

Poissa Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 412
  • Maalämpöfoorumi
Vs: S1255-12 kompressori aina päällä
« Vastaus #18 : 11.05.24 - klo:09:37 »
Danfosit ja oletukseni mukaan 80-luvun alkupäästä.
Irroita termarit ja katso kaulalta numero mikä on patteriin päin. Siitä tietää onko verkostoa säädetty. Tehdasasetus on no 9. Voit tarvita lamppua avuksi.
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Poissa Ildivo

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: S1255-12 kompressori aina päällä
« Vastaus #19 : 11.05.24 - klo:16:32 »
Irroita termarit ja katso kaulalta numero mikä on patteriin päin. Siitä tietää onko verkostoa säädetty. Tehdasasetus on no 9. Voit tarvita lamppua avuksi.

Mitä ne säädöt pitäisi olla? Vai onko tämä sellainen kokeilemalla selviää asia?
Nibe S1255-12 + lämpökaivo 260 m + vesiikiertoiset yksilehtipatterit 19 kpl, lämmitettävää alaa noin 300 m2 Turussa

Poissa Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 412
  • Maalämpöfoorumi
Vs: S1255-12 kompressori aina päällä
« Vastaus #20 : 11.05.24 - klo:17:34 »
Maalämmöllä sanotaan että ei kurkistella pattereita vaan annetaan vapaa kierto. Jos ilmenee epätasaisuutta lämpötiloissa eri huoneissa sitten kuristetaan kuumempia . Tällä tavoin voi saada kohinaa pois
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21