Kirjoittaja Aihe: Lämmin käyttövesi pakenee johonkin?  (Luettu 878 kertaa)

Poissa tphakala

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Lämmin käyttövesi pakenee johonkin?
« : 17.05.24 - klo:18:12 »
Näyttääkö oheinen käyttöveden lämpötilakäyrän käyttäytyminen aivan normaalilta maalämpöjärjestelmälle, miksi käyttöveden lämpötila satunnaisesti tippuu äkillisesti?
Kulutuksesta se ei johdu.

Poissa dillon

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 45
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämmin käyttövesi pakenee johonkin?
« Vastaus #1 : 20.05.24 - klo:14:56 »
Ei näytä normaalilta. Ensinnäkin vettä tehdään hämmentävän usein vaikka ilmeisesti kohde on tyhjillään?

Onko joku käyttövedenkierto päällä vai mikä sitä tuolla tavalla jäähdyttää?
300m2 rv. -96 Etelä-Suomi, Nibe S1255-16, lattialämmitys, kaivot 220m+100m

Poissa joonat

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämmin käyttövesi pakenee johonkin?
« Vastaus #2 : 07.08.24 - klo:13:18 »
Käyrä näyttää hyvin samalta, kuin meillä kun on kierto päällä. Eli epäilisin teillä olevan jonkinlainen kierto järjestelmässä.
Gebwell Aries 6

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 458
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lämmin käyttövesi pakenee johonkin?
« Vastaus #3 : 07.10.24 - klo:07:57 »
Jos vaihtoventtiili vuotaa, se voi viedä lämmön varaajasta joko lattiaan tai pattereihin. Tietyissä konemalleissa oli joskus aikoinaan paljon vaihtoventtiilivikoja.
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)