Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Korjauksen jälkeen HP häly  (Luettu 11361 kertaa)

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 362
  • L-Ässä V-7
Vs: Korjauksen jälkeen HP häly
« Vastaus #160 : 20.06.24 - klo:21:51 »
Huonolla kielitaidolla luin tuota yli/alitäyttö sepustusta.
Kerrottiinko siellä mitkä ovat fysikaaliset syyt ylitäytöstä johtuvaan paineen ja lämpötilaan nousuun?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 613
Vs: Korjauksen jälkeen HP häly
« Vastaus #161 : 21.06.24 - klo:02:14 »

Esim 45 C saavuttamiseksi varaajan alaosaan pitää lämmitysveden BT12 lämpötilan olla välillä 54,5 - 57 C
Kun taas "1245_Nibe":llä pitää lämmitysveden lämpötilan olla välillä 59,5 - 61,5 C eli n. 5 C lämpimämpää.
-> Kierukan lämmönsiirto heikentynyt

 ATS

Tuollaiseen kierukan lämmönsiirtotehon alenemiseen vaikuttaa myös kierukan ulkopinnan puhtaus.
Kierukan ulkopinta on puhtaassa käyttövedessä mutta esim kierukan ulkopinnan kalkkeutuminen tms eristeen tapainen kerrostuma heikentää kierukan lämmönjohtavuutta.
Varsinkin jos kierukka on kampakuparista tehty.

Eihän 1245_Niben talossa ole oman kaivon vesi? ::)
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa 1245_Nibe

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 77
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Korjauksen jälkeen HP häly
« Vastaus #162 : 21.06.24 - klo:09:25 »
Huonolla kielitaidolla luin tuota yli/alitäyttö sepustusta.
Kerrottiinko siellä mitkä ovat fysikaaliset syyt ylitäytöstä johtuvaan paineen ja lämpötilaan nousuun?

ATS

Muistaakseni siinä youtube videolla minkä aiemmin linkkasin, puhuttiin syistäkin.
Nibe F1245-8kW, kaivo 160m.
1,5krs, 180m2 , 530m3

Poissa 1245_Nibe

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 77
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Korjauksen jälkeen HP häly
« Vastaus #163 : 21.06.24 - klo:09:27 »

Eihän 1245_Niben talossa ole oman kaivon vesi? ::)

Ei ole kaivoa. Normi vesijohtovesi. Eikä käsittääkseni pitäisi olla esim. mitenkään kalkkista vettä.
Nibe F1245-8kW, kaivo 160m.
1,5krs, 180m2 , 530m3

Poissa 1245_Nibe

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 77
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Korjauksen jälkeen HP häly
« Vastaus #164 : 27.06.24 - klo:21:42 »
Muutaman päivän oli pumppu normi käytössä ja lokitus päällä. Tavoite KV-lämpö 46.

Lokeja katselin niin toisinaan pääsee tavoitteeseen ilman virheitä/vastusta. Toisinaan ei.

Eilen iltapäivällä otin tikun pois, niin tänään huomasin että ei tule lämmintä. Oletettavasti eilen illalla normi perheen suihkurumban myötä tuli tuo 150 "häly" kolme kertaa pienen ajan sisällä ja siitä johtuen iso häly 50 ja pumppu seis.

Tiputin nyt tavoitelämmön 45. Katsoaan jaksaako siihenkään.

Kyllä jottain tarttis tehdä. Ehkä se kierukan puhdistus vois olla, mutta jotenkin mutu-tuntuma että syy on jossain muualla. Korjaus operaatiossa tuli jotain mikä tämän aiheuttaa. Ehkä pitää yrittää neuvotella jotain korjausfirman kanssa, mielestäni syy-yhteys on aika selvä, joten jonkinlainen "takuu"-homma tämä olis...
Nibe F1245-8kW, kaivo 160m.
1,5krs, 180m2 , 530m3

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 362
  • L-Ässä V-7
Vs: Korjauksen jälkeen HP häly
« Vastaus #165 : 28.06.24 - klo:09:58 »
Lainaus
Kyllä jottain tarttis tehdä. Ehkä se kierukan puhdistus vois olla, mutta jotenkin mutu-tuntuma että syy on jossain muualla. Korjaus operaatiossa tuli jotain mikä tämän aiheuttaa. Ehkä pitää yrittää neuvotella jotain korjausfirman kanssa, mielestäni syy-yhteys on aika selvä, joten jonkinlainen "takuu"-homma tämä olis...
Siinä remontissahan vaihdettiin paisuntaventtiili?
Jos paisuntaventtiilin säätö on nyt sellainen, että kone toimii eri toimintapisteessä kuin aiemmin ja tästä johtuu se että lämpötilat ja paineet ovat suuremmat aiheuttaen hälytyksiä.
Jos jotain pitää tehdä, niin minusta kannattaisi ensiksi tarkastaa paisuntaventtiilin asetukset ja toiminta.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa 1245_Nibe

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 77
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Korjauksen jälkeen HP häly
« Vastaus #166 : 28.06.24 - klo:10:07 »
Tontilla kävi asentaja juuri tuota venttiiliä säätämässä.

Mutta itse en oikeen päässyt jyvälle että miten "tarkastaa paisuntaventtiilin asetukset ja toiminta." tämä hoidetaan. Käsittääkseni ventiilissä ei ole mitään asteikkoa, on vaan ruuvi mitä pyöritetään yritys ja erehdys tyyliin?

Mittarit oli kiinni mistä näki ala- ja yläpaineet. Hiukan sivusilmällä seurasin. Mielestäni yläpaine pyöri siinä 29 nurkissa. Asentaja sanoi vaan että "ei oikeen uskalla enempää avata".

Onko siis kyse vaan siitä että säätää (avaa?) säädintä ja sitten uudestaan kone käymään. JOS tuo yläraja oli nyt speksin mukaisessa 29bar, niin ei kai sitä ylemmäs uskalla säätää. Tai jos säätää niin mikä anturi sitten älähtää.
Nibe F1245-8kW, kaivo 160m.
1,5krs, 180m2 , 530m3

Poissa geo_lampoa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 140
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Korjauksen jälkeen HP häly
« Vastaus #167 : 28.06.24 - klo:10:54 »
Tontilla kävi asentaja juuri tuota venttiiliä säätämässä.

Mutta itse en oikeen päässyt jyvälle että miten "tarkastaa paisuntaventtiilin asetukset ja toiminta." tämä hoidetaan. Käsittääkseni ventiilissä ei ole mitään asteikkoa, on vaan ruuvi mitä pyöritetään yritys ja erehdys tyyliin?

Mittarit oli kiinni mistä näki ala- ja yläpaineet. Hiukan sivusilmällä seurasin. Mielestäni yläpaine pyöri siinä 29 nurkissa. Asentaja sanoi vaan että "ei oikeen uskalla enempää avata".

Onko siis kyse vaan siitä että säätää (avaa?) säädintä ja sitten uudestaan kone käymään. JOS tuo yläraja oli nyt speksin mukaisessa 29bar, niin ei kai sitä ylemmäs uskalla säätää. Tai jos säätää niin mikä anturi sitten älähtää.

Lähinnähän siitä paisuntaventtiilistä säädetään kuinka paljon höyrystimispisteen yli kylmäaine lämpenee höyrystimessä. Optimihan olisi, että mahodollisimman vähän, mutta siltikään nestemäistä kylmäainetta ei saisi kompuralle päästä missään tilanteessa.

Eli mitataan painetta ja lämpötilaa. Mutta onko joku nähnyt Niben viralliset säätöarvot jossakin? Myös lämpötilan mittauspaikan voi arpoa useammasta pisteestä höyrystimen jälkeen ja anturin kiinnityskin aiheuttaa virhettä. Tai voihan tuossa tietysti yrittää käyttää Niben omaakin anturia.

Yhtä kaikki. Onko jossakin tarjolla Niben viralliset arvot (mitkä?) vai käytetäänkö hihavakiota pari astetta yli?

Toisaalta hirvittävän vähänhän tuolla säädöllä pitäisi korkeapainepuolen paineeseen olla, jos suurin piirtein hehtaarilla ollaan. Mutta aika rajoillahan tuo paine on "normaalisti" toimivassa systeemissäkin, niin voihan se ehkä kriittisesti heilahtaa. Mutta joo, ei siis mitenkään olla lähtökohtaisesti sitä yläpainetta säätämässä mihinkään suuntaan eikä sille suoraa säätöä olekaan.
Nibe F1245-12, puskuri 300l 2016
Kaivo 220m, lisäpumppu Grundfos Magna 3 25-100 180
Talo 210m2, lattialämm., rv 2011 Liminka
Halli 100m2, Nibe F1245-6, kaivo 190m

Poissa 1245_Nibe

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 77
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Korjauksen jälkeen HP häly
« Vastaus #168 : 28.06.24 - klo:11:06 »
Lainaus
mutta siltikään nestemäistä kylmäainetta ei saisi kompuralle päästä missään tilanteessa.

mistä tämän tietää että käykö noin?

Lainaus
Myös lämpötilan mittauspaikan voi arpoa useammasta pisteestä

mitään lämpömittareita ei käytetty, eli ainoastaan Niben omien anturien arvoa katsoi

Lainaus
Onko jossakin tarjolla Niben viralliset arvot (mitkä?) vai käytetäänkö hihavakiota pari astetta yli?

Ainoa mistä minä tiedän on se 29bar paineen yläraja mikä on spekseissä. Lämpötilarajoista ei mitään tietoa...
Nibe F1245-8kW, kaivo 160m.
1,5krs, 180m2 , 530m3

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 325
Vs: Korjauksen jälkeen HP häly
« Vastaus #169 : 28.06.24 - klo:21:34 »
... Eilen iltapäivällä otin tikun pois, niin tänään huomasin että ei tule lämmintä. ............

Niin kauan kun ongelma on "päällä", niin antaisin logata.

Minulla loggaa aina, niin pääsen kiinni tapahtumiin.
Seuraan koneen toimintaa kuukausitasolla, ihan mielenkiinnosta.

Käytän pientä USB muistia, joka mahtuu paikalle ja ovi kiinni. Verkkokauppapistecom.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 362
  • L-Ässä V-7
Vs: Korjauksen jälkeen HP häly
« Vastaus #170 : 12.07.24 - klo:10:48 »
Missä mennään?
Onko mitään uutta?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa 1245_Nibe

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 77
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Korjauksen jälkeen HP häly
« Vastaus #171 : 12.07.24 - klo:11:19 »
Missä mennään?
Onko mitään uutta?

ATS

Soittelin huoltofirman kanssa. Jatketaan tutkimuksia kunhan kesäloma kausi loppuu. En nyt pitänyt kiirettä kun tuon kanssa kyllä pärjää.

Sanoin että voi olla että kierukka on tukkeutunut, mutta aikamoinen sattuma jos nyt samaan hetkeen konkretisoitui. Ehkä tässä kuukauden sisällä jotain uutta....
Nibe F1245-8kW, kaivo 160m.
1,5krs, 180m2 , 530m3

Poissa geo_lampoa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 140
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Korjauksen jälkeen HP häly
« Vastaus #172 : 15.07.24 - klo:20:46 »
Nyt on oman F1245-12:sen kylmäaineet punnittu ja täytetty ohjearvon 2,0kg:aan. Vajausta ei ollut kuin puoli kiloa, vaikka kahdeksan vuotta keruupiiristä on jo kaasuja pois tupsauteltu.

Mutta aiheeseen liittyen: Tuossakin paineet tosiaan täytön jälkeen nousivat. Mennään jo yli 30 bar, mutta ei tule painehälyä. 150 (High condensor out) tulee ja siihen stoppaa. Paremmin tuo näyttää hiukan vajaana toimivan :D Vai johtuuko tuo kaikki sitten siitä, että höyrystimeltä saadaan lämpöä tehokkaammin siirtymään ja muualta loppuu kapasiteetti? Noh, tuostapa tuo taas itsekseen "normalisoituu"...

Uutta pressostaattia tilalle, jos liian aikaisin reagoi?
Nibe F1245-12, puskuri 300l 2016
Kaivo 220m, lisäpumppu Grundfos Magna 3 25-100 180
Talo 210m2, lattialämm., rv 2011 Liminka
Halli 100m2, Nibe F1245-6, kaivo 190m

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 362
  • L-Ässä V-7
Vs: Korjauksen jälkeen HP häly
« Vastaus #173 : 16.07.24 - klo:10:43 »
Ohessa tuo loggaus purettuna

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa 1245_Nibe

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 77
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Korjauksen jälkeen HP häly
« Vastaus #174 : 16.07.24 - klo:10:59 »
Lainaus
Uutta pressostaattia tilalle, jos liian aikaisin reagoi?

Nyt tyhmä kysymys. Pumppuun korjattiin painesäädin tms., onko pressostaatti siis vielä eri laite. Jos on, niin miksiköhän ei huoltofirman kanssa kertaakaan ollut puhe siitä.
Nibe F1245-8kW, kaivo 160m.
1,5krs, 180m2 , 530m3

Poissa geo_lampoa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 140
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Korjauksen jälkeen HP häly
« Vastaus #175 : 16.07.24 - klo:11:19 »
Nyt tyhmä kysymys. Pumppuun korjattiin painesäädin tms., onko pressostaatti siis vielä eri laite. Jos on, niin miksiköhän ei huoltofirman kanssa kertaakaan ollut puhe siitä.

On eri laite, eli se paineraja-anturi. Antaa pelkän on/off tiedon, kun raja ylittyy. Nimellisarvo on 29 bar, mutta ainakin omasta mielestäni esim  31 bar voisi olla parempi. Miksi lie on noin tiukille mitoitettu...
Nibe F1245-12, puskuri 300l 2016
Kaivo 220m, lisäpumppu Grundfos Magna 3 25-100 180
Talo 210m2, lattialämm., rv 2011 Liminka
Halli 100m2, Nibe F1245-6, kaivo 190m

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 325
Vs: Korjauksen jälkeen HP häly
« Vastaus #176 : 16.07.24 - klo:22:01 »
..... Mennään jo yli 30 bar, mutta ei tule painehälyä. 150 (High condensor out) tulee ja siihen stoppaa.

Vikakoodi numero 150
Korkeapainehälytys Pressostaattihälytys
Korkea- tai matalapainepressostaatti on lauennut, koska lämpöpumppu ei voi luovuttaa tuotettua lämpöä tai kerätä riittävästi energiaa lämmönkeruujärjestelmästä.

Kone näyttää ottavan vastusta käyttöön tuon jälkeen.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa geo_lampoa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 140
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Korjauksen jälkeen HP häly
« Vastaus #177 : 16.07.24 - klo:22:10 »
Vikakoodi numero 150
Korkeapainehälytys Pressostaattihälytys
Korkea- tai matalapainepressostaatti on lauennut, koska lämpöpumppu ei voi luovuttaa tuotettua lämpöä tai kerätä riittävästi energiaa lämmönkeruujärjestelmästä.

Kone näyttää ottavan vastusta käyttöön tuon jälkeen.

Heh, niinhän tuo vikakoodi olikin :D Mistä lie listasta katsoin tuon koodin aiemmin. Eli kymäainetta vähemmäksi, niin viasta pääsee :D
Nibe F1245-12, puskuri 300l 2016
Kaivo 220m, lisäpumppu Grundfos Magna 3 25-100 180
Talo 210m2, lattialämm., rv 2011 Liminka
Halli 100m2, Nibe F1245-6, kaivo 190m

Poissa geo_lampoa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 140
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Korjauksen jälkeen HP häly
« Vastaus #178 : 17.07.24 - klo:23:17 »
Kun nyt säätämiseksi meni, niin säädetään sitten ;D. 100g kylmäainetta otettu talteen ja nyt menee käyttövesisykli entiseen tapaan läpi ilman hälytyksiä eikä asetuksia muutettu mitenkään. Paine lopussa on kuitenkin vielä jonkin verran aiempaa enemmän.

Aika tarkka siis lienee tuo Niben täyttömäärä. Kylmäainetta punnitessa systeemiä ei imetty tyhjiöön, ettei pääse imaisemaan vettä kylmäpiiriin. Painetta jätettiin n. 1 bar. Paineen laskusta lopussa ja taltioidusta kylmäaineesta approksimoitiin, että systeemiin jäi n. 150g. Saattoi siis ilmeisesti jäädä hiukan enemmänkin.
Nibe F1245-12, puskuri 300l 2016
Kaivo 220m, lisäpumppu Grundfos Magna 3 25-100 180
Talo 210m2, lattialämm., rv 2011 Liminka
Halli 100m2, Nibe F1245-6, kaivo 190m

Poissa 1245_Nibe

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 77
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Korjauksen jälkeen HP häly
« Vastaus #179 : 18.07.24 - klo:09:59 »
Sitä en tiedä miten tyhjennys ja täyttö tehtiin korjauksen aikana, mutt kompurayksikkö oli ainakin irti koneesta. Muistaakseni sanoivat että pitivät aika pitkään tyhjiötä että ei pitäis vuotaa.

Pitää tuota ehdottaa että jos ottaa ainetta hiukan pois...
Nibe F1245-8kW, kaivo 160m.
1,5krs, 180m2 , 530m3

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 325
Vs: Korjauksen jälkeen HP häly
« Vastaus #180 : 18.07.24 - klo:18:53 »
Täällä oli vuoto keväällä ja se paljastui vasta 20bar ylipaineella.

Ehkä olisi varmempaa ottaa kylmäaine kokonaan pois ja punnita koneeseen laitettava.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa 1245_Nibe

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 77
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Korjauksen jälkeen HP häly
« Vastaus #181 : 18.07.24 - klo:19:57 »
Hetkinen, taisikin olla typestä puhe eli ylipaineella testattu, eikä alipaineella.
Nibe F1245-8kW, kaivo 160m.
1,5krs, 180m2 , 530m3

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 325
Vs: Korjauksen jälkeen HP häly
« Vastaus #182 : 26.07.24 - klo:08:55 »
Facebookin keskustelussa oli joku saanut HP hälyn lakkaamaan, kun oli laittanut BT6 anturin paremmin kiinni säiliöön.
Piitahnaa ja teippiä, muistaakseni.

Tietty logiikka tuossa on, vaikka ennen/jälkeen mittaustuloksia ei julkistettu.

Taisi olla 8kW kone.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa 1245_Nibe

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 77
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Korjauksen jälkeen HP häly
« Vastaus #183 : 07.08.24 - klo:10:52 »
Korjausfirman kaveri soitti aamulla että he oli keskustelujen jälkeen päätyneet siihen että kylmäainetta pitäisi ottaa hiukan pois. Eli sama mihin geo_lampoa päätyi.

En ollut kotona, mutta kaveri kävi kuulemma ottamassa 400g ainetta pois. Ja yhdellä kokeilulla toimi hienosti. Luksustilalla sitä lämmitti loppuun asti, en nyt tarkkaan tiedä mikä se luksuksen tavoitelämpö on, mutta selvästi yli 50 pitäisi olla.

No nyt lähipäivät tarkkaillaan ja testaillaan...
Nibe F1245-8kW, kaivo 160m.
1,5krs, 180m2 , 530m3

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 362
  • L-Ässä V-7
Vs: Korjauksen jälkeen HP häly
« Vastaus #184 : 07.08.24 - klo:18:09 »
Hieno juttu, jos ongelma ratkeaisi.
Ota kuitenkin uusi loggaus muutaman päivän sisällä.
Ennen loggausta palauta kuitenkin KV-asetukset alkuperäisiin lukemiin

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa 1245_Nibe

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 77
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Korjauksen jälkeen HP häly
« Vastaus #185 : 09.08.24 - klo:22:24 »
Seurasin yhden lämmityksen vierestä.

Pyynti oli se alkuperäinen 52 astetta. Noin 51 asteen kohdalla löi hanskat tiskiin siihen samaan virheeseen ja alkoi lämmittää vastuksella. Tiputin samantien pyynnin 50 asteeseen.

Eli kyllä tuo korjaus auttoi tilanteeseen. Koska vuosien varrella en ole pumppua vahtinut, niin voi aivan hyvin olla mahdollista että on sen viimeisen asteen aina lämmittäny vastuksella.

Lainaus
kaveri kävi kuulemma ottamassa 400g ainetta pois. Ja yhdellä kokeilulla toimi hienosti. Luksustilalla sitä lämmitti loppuun asti, en nyt tarkkaan tiedä mikä se luksuksen tavoitelämpö on, mutta selvästi yli 50 pitäisi olla.

Luksus-tilan tavoitelämpö oli 60 astetta.

Asentajan väittämä että pystyi 60 asteeseen luksus-tilassa ilman virheitä pitää varmasti myös paikkansa, koska ainakin käyttöohjeen mukaan luksus-tila käyttää vastuksia kompressorin apuna.


Voin laittaa lokia kunhan tulee vielä tuolla 50 asteen asetuksella otettua pari lämmitystä.

Joka tapauksessa, kiitos kaikille keskusteluun osallistuneille. Aikamoinen show tästä kyllä tuli :) . Eikä asentajakaan sitten mitään virhettä tehnyt, koneeseen laitetun ohjeen mukaan teki. Se tietysti että jos Nibe itsekkin on havainnut että tuo 2,2kg on liikaa ainetta ja uusissa onki ohjeena 1.8kg, niin luulis että Niben tekninen tuki olisi tämän heti kertonut kun asentaja sinne soitteli.
Nibe F1245-8kW, kaivo 160m.
1,5krs, 180m2 , 530m3

Poissa 1245_Nibe

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 77
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Korjauksen jälkeen HP häly
« Vastaus #186 : 15.08.24 - klo:17:02 »
Seurantaa ja lisäsäätöä.

Eipä pystynyt pumppu ihan 50 asteeseenkaan. Lokeja seurasin niin siinä 49,7 kohdilla napsahti sama häly päälle. Pinetä vaihtelua siis on kun viime viikolla noin 51 asteeseen vasta hyytyi. Tiputin vielä pykälän, eli 49 asteeseen. Nyt tuntuu pystyvän ilman ongelmia.

Jos en nyt väärin muista niin 8kW pumpun tehdasasetus normaalille käyttötilalle on 47 astetta. Eli paremmalla puolella ollaan, hyväksytään tämä. Ei pumppu nyt mikään uusi enää ole...
Nibe F1245-8kW, kaivo 160m.
1,5krs, 180m2 , 530m3

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 362
  • L-Ässä V-7
Vs: Korjauksen jälkeen HP häly
« Vastaus #187 : 15.08.24 - klo:18:59 »
Otahan logia, jotta nähtäisiin mikä on tilanne lähtötilanteeseen verrattuna.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Olde

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 40
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Korjauksen jälkeen HP häly
« Vastaus #188 : 16.08.24 - klo:16:45 »
Seurantaa ja lisäsäätöä.

Eipä pystynyt pumppu ihan 50 asteeseenkaan. Lokeja seurasin niin siinä 49,7 kohdilla napsahti sama häly päälle. Pinetä vaihtelua siis on kun viime viikolla noin 51 asteeseen vasta hyytyi. Tiputin vielä pykälän, eli 49 asteeseen. Nyt tuntuu pystyvän ilman ongelmia.

Jos en nyt väärin muista niin 8kW pumpun tehdasasetus normaalille käyttötilalle on 47 astetta. Eli paremmalla puolella ollaan, hyväksytään tämä. Ei pumppu nyt mikään uusi enää ole...

En jaksa koko lankaa lukea, että oliko siellä maininta onko sinulla LV  teko ns aina sallittu, vaiko ajastettu/ohjattu x krt vrk? Sen mitä tuota omaa F1245-10 olen seurannut, niin mitä matalampi on BT6 LV syklin alussa, sitä alempana törmää rajaan. Lisämuuttuja on itsellä  myös kesä, kun ei siedä samalla pysäytyksellä ajaa. Kaivon lukemat on reilusti isommat, kuin myös tilan lämpötila missä puppu fyysisti on, niin mene ja tiedä mikä juurisyy on. Kesällä nyt käytössä 50c raja, mutta väliin sattuu noita missä laukka loppuu 49.x lukemissa. Toki voi olla myös niin että jokin muu oireilee, mutten usko kun viime kesänä teki samaa, mutta syksy//talvi/kevät meni etupäässä 53c pysäytyksellä. 

Poissa 1245_Nibe

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 77
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Korjauksen jälkeen HP häly
« Vastaus #189 : 16.08.24 - klo:16:49 »
Otahan logia, jotta nähtäisiin mikä on tilanne lähtötilanteeseen verrattuna.

ATS

Tuossa olis viimeisintä lokia

https://drive.google.com/file/d/12tqc2PBbGjV7qeYHrkbm29YQbx6fCjyU/view?usp=sharing
Nibe F1245-8kW, kaivo 160m.
1,5krs, 180m2 , 530m3

Poissa 1245_Nibe

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 77
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Korjauksen jälkeen HP häly
« Vastaus #190 : 16.08.24 - klo:16:51 »
En jaksa koko lankaa lukea, että oliko siellä maininta onko sinulla LV  teko ns aina sallittu, vaiko ajastettu/ohjattu x krt vrk? Sen mitä tuota omaa F1245-10 olen seurannut, niin mitä matalampi on BT6 LV syklin alussa, sitä alempana törmää rajaan. Lisämuuttuja on itsellä  myös kesä, kun ei siedä samalla pysäytyksellä ajaa. Kaivon lukemat on reilusti isommat, kuin myös tilan lämpötila missä puppu fyysisti on, niin mene ja tiedä mikä juurisyy on. Kesällä nyt käytössä 50c raja, mutta väliin sattuu noita missä laukka loppuu 49.x lukemissa. Toki voi olla myös niin että jokin muu oireilee, mutten usko kun viime kesänä teki samaa, mutta syksy//talvi/kevät meni etupäässä 53c pysäytyksellä.

Ei ole mitään ajastettuja/ohjattuja juttuja.

Ei ole tullut seurattua pumpun toimintaa lähes koko käytössä olo aikana, koska on toiminut ilman pysäytyksiä. Jälkeenpäin ajatellen, hiukan olis pitänyt seurata :)
Nibe F1245-8kW, kaivo 160m.
1,5krs, 180m2 , 530m3

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 362
  • L-Ässä V-7
Vs: Korjauksen jälkeen HP häly
« Vastaus #191 : 17.08.24 - klo:20:26 »
Vertasin 27.5. 2024 klo18 ja 16.8. 2024 klo10 käyttövesijaksoja keskenään.
Näissä kummassakin oli lähtötilanne melkein samanlainen ja KV-jakso loppua lukuunottamatta lähes samanlaiset
Muutama havainto
- Elokuussa KV-säiliö lämpesi hieman nopeammin kuin toukokuussa.
- Toukokuussa KV-teko kompressorilla pysähtyi BT12 (lauhd. jälk.) lämpötilan saavuttaessa 61,7 C ja BT6 (KV-säiliö) ollessa 45,5C painekytkinhälytykseen no 150 ja KV-lämmitys jatkui vastuksilla kunnes BT6 saavutti 48,0C lämpötilan
- Elokuussa KV lämmitys tapahtui onnistuneesti BT12 lämpötilan saavuttaessa 62,8 C ja BT6 ollessa 48,9 C

Kone kesti elokuussa 1,1 C (BT12) korkeamman lämpötilan ilman hälytyksiä kuin toukokuussa
Samalla KV säiliön lämpötila oli 3,4 C korkeampi.

Oheisessa trendistössä on laitettu molemmat tapaukset päällekäin
Toukokuun trendit ovat ehjillä viivoilla
Elokuun trendit ovat katkoviivoilla

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 325
Vs: Korjauksen jälkeen HP häly
« Vastaus #192 : 18.08.24 - klo:08:59 »
Havainto: LJ-pumpun huilinopeus on 70%.
Onko se jostain syystä vai tehdasasetuksena?

Pieni energian säästöpotentiaali  ;)
Pidän 10%:lla, jotta pieni virtaus on koko ajan.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 362
  • L-Ässä V-7
Vs: Korjauksen jälkeen HP häly
« Vastaus #193 : 18.08.24 - klo:09:42 »
Kuka tietää mitenkä loggaukseen voi lisätä uusia mittauksia, mittauksia joita Nibessä on mutta ei ole loggauksessa mukana?
Esim BT15 lauhduttimen jälkeisen nestelinjan lämpötilan tietäminen auttaisi huomattavasti hahmottamaan lauhduttimen toimintaa.
Samassa nestelinjassa on mm. lauhduttimen korkeapaineen painekytkin.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 325
Vs: Korjauksen jälkeen HP häly
« Vastaus #194 : 18.08.24 - klo:21:47 »
Kuka tietää mitenkä loggaukseen voi lisätä uusia mittauksia, mittauksia joita Nibessä on mutta ei ole loggauksessa mukana?
Esim BT15 lauhduttimen jälkeisen nestelinjan lämpötilan tietäminen auttaisi huomattavasti hahmottamaan lauhduttimen toimintaa.
Samassa nestelinjassa on mm. lauhduttimen korkeapaineen painekytkin.

ATS

Pitää katsoa, kun olen koneen äärellä.
Pikaisesti katsoin, että BT15 on ainoa mittaus joka lokista puuttuu.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 325
Vs: Korjauksen jälkeen HP häly
« Vastaus #195 : 17.09.24 - klo:13:27 »
Löysin vanhan keskustelun foorumilta, jossa aihetta on käsitely.
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6051.msg74512#msg74512
Sieltä löytyy myös F1345 muuttujalistaus, joka pätenee FX45-koneisiin.

Asia pähkinänkuoressa (ymmärtääkseni ja hiukan kokeillen):
- LOG.SET tiedostoon määritellään mitä tietoja halutaan logattavan
- LOG.SET tiedosto laitetaan USB - muistille
- käynnistetään loggaus

Ohessa LOG.SET tiedosto jolla BT15 tulee oletuslokin alkuun.
Jos haluaa tehdä ihan oman, niin pohjana voi käyttää keskustelusta löytyvää.

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.