Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Lattiaviilennys kanavaviilennyksen "jatkoksi"  (Luettu 331 kertaa)

Poissa jarpba

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Lattiaviilennys kanavaviilennyksen "jatkoksi"
« : 27.05.24 - klo:14:56 »
Koitin tässä pähkäillä, että saisiko nykyiseen määlämpö+lattialämmitys+kanavaviilennys setuppiin yksinkertaisen lattiaviilennyksen vain lisäämällä lämmönvaihtimen ja jonkin älyohjattavan venttiilin.

Lyhyt kuvaus nykyisestä tekniikasta:
Nibe S1255, ECS41 shuntti märkätilat/kuivatilat, Cool-in ohjausyksikkö VEAB kanavapatterille (konvektorin sijaan) ja Vallox 145 MV. Vallox käskyttää kanavaviilennyksen päälle/pois tuloilman lämpötilapyynnön mukaan. Käsky menee ensin cool-in ohjausyksikölle, joka ohjaa mm. viilennyksen pumppua. Cool-in puolestaan kytkee MLP:n keruupumpun päälle auxilla.

Tarve olisi saada kuivatiloille menevä vesi jäähdytettyä sinne 20 asteen tienoille. Nythän aurinko lämmittää lattiat, joten siellä kiertää 25-asteinen vesi.

Maallikon älynväläyksenä kuvittelisin, että kuivatiloille menevän veden voisi ohjata lämmönvaihtimeen, jossa toisella puolella kiertäisi kanavapatterin kanssa "sarjassa" keruupiirin kylmää nestettä. Se sitten viilentäisi kuivatiloille menevää vettä. Tuohon ennen lämmönvaihdinta laittaisi sen älyohjattavan venttiilin, jolla voisi määrätä lämmönvaihtimen kautta kiertävän veden määrän. Jos vesi on liian lämmintä, osa virtauksesta ohjataan lämmönvaihtimeen. Jos liian kylmää, lämmönvaihdin ohitetaan. Venttiiliksi jokin sellainen, jota voi ohjata HomeAssistantilla. HomeAssistant näkee MLP:n kuivatilojen menoveden lämpötilan, joten sen perusteella venttiiliä säädettäisiin pitämään haluttu lämpötila.

Tämä olisi kai liian yksinkertaista, joten todellisuudessa näin ei varmaan voida tehdä. Kysymys kuuluu, miksi ei?

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 875
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lattiaviilennys kanavaviilennyksen "jatkoksi"
« Vastaus #1 : 27.05.24 - klo:19:40 »
Tuossa ketjussa oma projektini alusta melkein loppuun, jälkikäteen laitoin vielä märkätilojen kiertoihin toimilaitteet jotka sulkee kierrot aina kun viilennya on päällä. Meillä kun ei ole erillisiä piirejä märkätiloille eikä myöskään termostaatteja missään.

https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=10184.0
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa jarpba

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Lattiaviilennys kanavaviilennyksen "jatkoksi"
« Vastaus #2 : 28.05.24 - klo:13:22 »
Kiitos katselinkin tuota ketjua. Vähän enemmän olet siihen komponentteja päätynyt laittamaan, joten voi olla, että näin yksinkertaisella ei saa tehtyä toimivaa ratkaisua.

Laitan kuitenkin vielä liitteeksi havainnekuvan, miten putkitus nyt menee. Ja miten kaavailemani lämmönvaihdin + 3-tie venttiili siihen istuisivat.

Samalla noteerasin myös mahdollisen ongelman (joka kai olemassa vaikka lattiaviilennystä ei tekisikään).
- Nyt märkätiloilta palaava vesi sekoittuu kuivatiloilta palaavaan veteen ennen shuntin haaraa.
- Märkätiloilta kuitenkin palaa lähtökohtaisesti aina lämpimämpää vettä kuin kuivatiloilta.
- Shuntin tehtävähän tuossa on nimenomaan sekoittaa saatavilla olevista "inputeista" MLP:n käyrän mukaista vettä kuivatiloille.
- Erityisesti kuivatilojen viilennystä ajatellen, nyt molemmat inputit ovat tarpeettoman lämpimiä: joko [suoraan märkätilojen lämpö MLP:ltä] TAI [sekoitus märkä+kuivatilojen paluusta].
- Märkätilojen kannalta on myös huono juttu, että paluu viilenee. Silloinhan MLP joutuu lämmittämään sitä turhaan uudelleen. (Ymmärtääkseni juuri tätä varten tuohon laitettiin tuo UKV puskurivaraaja, jotta sekoittuminen ei niin nopeasti vaikuta ja pakota MLP:tä lämmityspuuhiin)

Mutta eikös tuo olisi ollut parempi niin, että kuivatilojen paluu olisi yhdistetty suoraan shuntille menevään putkeen?
- Silloin shuntti saisi takaisinkierrätykseen "ensisijaisesti" kuivatilojen paluun vettä. Ja pystyisi tarvittaessa ottamaan mukaan lämmintä vettä toisesta inputista.
- On toki mahdollista, että shuntti imisi myös hiukan märkätilojen paluusta (ja toisin päin), mutta eipä se tilanne nykyistä huonompi ainakaan olisi?