Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho [XX] kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos:Talo ”Rintsikka” TAMPERE (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 47 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -28 °C
- Kellari 1958: -Patterilämmitys, 20°C, 60 m2, 120 m3 (54°C) 27,4 W/m2 1,64 kW 4 720 kWh
- Keskikerros 1958: -Patterilämmitys, 22°C, 75 m2, 184 m3 (54°C) 61,7 W/m2 4,63 kW 11 974 kWh
- Talon yläkerta 1958: -Patterilämmitys, 22°C, 75 m2, 135 m3 (54°C) 48,2 W/m2 3,61 kW 9 341 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 47 W/m2 9,88 kW 26 035 kWh
• Kiinteistö yhteensä 210 m2 439 m3 3,5 COP 9,6 kW 26 035 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,8 kW -2 065 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 8,8 kW 23 970 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,174 m3 / 50 °C 3,3 COP 0,96 kW 4 000 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 27 970 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 10,5 kW 27 970 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 210 m2 133 kWh/m2 3,5 SCOP 10,5 kW 27 970 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 10,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 10,5 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -27 °C- Maasta kerätään lämpöpumpulle 19865 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh ( 3,5 SCOP) 7,5 kW 19 866 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 8 105 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 8 105 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
•
Tarvitaan vähintään 217 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraus 217 m
- Kaivon aktiivisyvyys 211 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 217 m. Putkea kaivossa yhteensä 434 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 8,1 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,57 l/s = 34,2 l/min = 2052 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,57 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 458 ltr - 13 min 51 s 86 kPa = Arveluttava
- Kaivo, painehäviö 0,57 l/s virtaus 3xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 735 ltr - 21 min 29 s 58 kPa = 0,58 bar
Tai vaakakeruulla:
kostea savi, vähintään 530m = 2x270 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 536 ltr - 15min 40s 27 kPa = 0,27 bar
...
En saanut lämmitysöljyn vuosikulutusta alenemaan 2000 litraa/vuosi tasolle. Onko tieto oikein?
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.