Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö, OKT, Parainen  (Luettu 367 kertaa)

Poissa tobriks

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö, OKT, Parainen
« : 16.06.24 - klo:20:43 »
Hei, pyytäisin kohteliaasti mitoitusapua uudiskohteelle. Maalämpötarjoukset on vertailussa, ja tarjouksissa on pientä hajontaa tehojen suhteen.

Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen.
Parainen
Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo?
Uudiskohde, 2024, ei rinnetalo.
Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tieto on varsin hyödyllinen.
Patterilämmitys vai lattialämmitys?
Lattialämmitys
Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?
Koneellinen IV LTO:lla
Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
55,8m (19 x 8,9m)
Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
Puukuitu tuulensuojalevy 25mm (0,045 W/mK) + 175 kivivilla (0,036 W/mK) + 40mm uretaanilevy (0,022 W/mK), ulkoseinän kokonaisuuspaksuus 364mm.
Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?
1 kerros.
Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
164 m²
Huonekorkeudet kerroksittain?
51 m² lämpimistä tiloista on vino sisäkatto, jonka kaltevuus on 1:3 ja kokonaiskorkeus noin 4 m, muissa tiloissa huonekorkeus on 2,6m.
Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?
Maanvarainen, 200mm Finnfoam eriste
Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
380mm puhallusvilla + 30mm uretaanilevy
Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?
3 ja 4-lasiset. Ikkunoiden osuus n. 20% ulkoseinä-alasta.
Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?
Ei muita tiloja.
Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)
Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa.
   Ulkoseinät: 0,13 W/m²K
   Yläpohja: 0,08 W/m²K
   Alapohja: 0,14 W/m²K
   Ikkunat: 1,0 W/m²K
   Ulko-ovet: 0,75 W/m²K

« Viimeksi muokattu: 25.06.24 - klo:17:03 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 660
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö, OKT, Parainen
« Vastaus #1 : 25.06.24 - klo:17:03 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos:
Uudisrakennus, talo 2024  ”tobriks”   TURKU   (Varsinais-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 28 °C  -  menovesi lämpötila max 30 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -25 °C
- Talo 2024: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 164 m2, 492 m3  (30°C)   26,3 W/m2   4,31 kW   13 309 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         26 W/m2   4,31 kW   13 309 kWh

• Kiinteistö yhteensä   164 m2   492 m3   5,6 COP   4,1 kW   13 309 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus      -0,7 kW   -1 789 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            3,4 kW   11 520 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,198 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,06 kW   4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja       0 kWh   0,0 kW   15 920 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            6,0 kW   15 920 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää         0 kWh
 Yhteensä   164 m2   97 kWh/m2   4,7 SCOP   6,0 kW   15 920 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         5,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)      6,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -35 °C

- Maasta kerätään lämpöpumpulle 12513 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh   ( 4,7 SCOP)   4,9 kW   12 513 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         3 407 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   3 407 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        1 344 kWh

Tarvitaan vähintään 140 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraus   140 m
- Kaivon aktiivisyvyys 134 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 140 m.   Putkea kaivossa yhteensä 280 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,7 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,4 l/s = 24 l/min = 1440 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,4 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 308 ltr - 13 min 18 s   28 kPa = 0,28 bar
 Tai vaakakeruulla:               
kostea savi, vähintään 304m = 1x310 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m. Vol 290 ltr - 12min 5s   42 kPa = 0,42 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.