Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos:Talo + erillinen varastorakennus ”seefeld” TAMPERE (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 29 °C - menovesi lämpötila max 31 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -28 °C
- Talon kerros1 2024: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 68 m2, 181 m3 (30°C) 28,9 W/m2 1,96 kW 6 233 kWh
- Talon kerros2 2024: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 68 m2, 181 m3 (31°C) 29,7 W/m2 2,02 kW 5 235 kWh
- Varastorakennus 2024: Kivi-Lattialämmitys, 18°C, 14 m2, 36 m3 (27°C) 71,3 W/m2 1,00 kW 2 215 kWh
- Lämpökanaali CALPEX QUADRIGA H25+25/S28+22/142, pituus 1,5m, dT=3K 2,0 kPa 0,01 kW 107 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 33 W/m2 4,99 kW 13 789 kWh
• Kiinteistö yhteensä 150 m2 398 m3 5,5 COP 4,7 kW 13 789 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,6 kW -1 705 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 4,1 kW 12 084 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,192 m3 / 50 °C 3,3 COP 1,06 kW 4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 16 484 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 6,0 kW 16 484 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 150 m2 110 kWh/m2 4,6 SCOP 6,0 kW 16 484 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 5,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 6,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -30 °C- Maasta kerätään lämpöpumpulle 12934 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh ( 4,6 SCOP) 4,9 kW 12 934 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 3 550 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 3 550 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 221 kWh
•
Tarvitaan vähintään 156 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraus 156 m
- Kaivon aktiivisyvyys 150 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 156 m. Putkea kaivossa yhteensä 312 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,6 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,39 l/s = 23,4 l/min = 1404 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,39 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 339 ltr - 14 min 57 s 29 kPa = 0,29 bar
Tai vaakakeruulla:
kostea savi, vähintään 345m = 1x350 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 323 ltr - 13min 48s 45 kPa = 0,45 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.