Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos:Uudisrakennus, talo ”JukkaKuisma” JÄRVENPÄÄ (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 °C - menovesi lämpötila max 33 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -27 °C
- Talon alakerta 2024: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 184 m2, 519 m3 (28°C) 22,9 W/m2 4,20 kW 14 109 kWh
- Talon yläkerta 2024: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 125 m2, 379 m3 (33°C) 33,6 W/m2 4,20 kW 10 921 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 27 W/m2 8,41 kW 25 030 kWh
• Kiinteistö yhteensä 309 m2 898 m3 5,2 COP 8,1 kW 25 030 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,9 kW -2 659 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 7,2 kW 22 371 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,216 m3 / 50 °C 3,3 COP 1,16 kW 4 800 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 27 171 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 9,2 kW 27 171 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 309 m2 88 kWh/m2 4,7 SCOP 9,2 kW 27 171 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 9,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 9,2 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -27 °C- Maasta kerätään lämpöpumpulle 21438 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh ( 4,7 SCOP) 7,4 kW 21 438 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 734 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 734 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 2 541 kWh
•
Tarvitaan vähintään 214 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraus 214 m
- Kaivon aktiivisyvyys 208 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 214 m. Putkea kaivossa yhteensä 428 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 6,1 kPa) 2 kpl PE40x2.4 20 m Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,6 l/s = 36 l/min = 2160 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,6 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 457 ltr - 13 min 14 s 93 kPa = Huono
- Kaivo, painehäviö 0,6 l/s virtaus 3xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 741 ltr - 20 min 35 s 62 kPa = Ok
Tai vaakakeruulla:
kostea savi, vähintään 539m = 2x270 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 541 ltr - 15min 1s 27 kPa = 0,27 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.