Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö Ok Talo Järvenpää  (Luettu 211 kertaa)

Poissa JukkaKuisma

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö Ok Talo Järvenpää
« : 03.07.24 - klo:15:46 »
Uudiskohde 2krs alakerta osittain maanalla. Erillinen saunarakennus ja autotalli. Vesikiertoinen lattialämmitys iv kone pyörivällä kennolla.
« Viimeksi muokattu: 03.07.24 - klo:17:19 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 660
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö Ok Talo Järvenpää
« Vastaus #1 : 03.07.24 - klo:17:20 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos:
Uudisrakennus, talo  ”JukkaKuisma”   JÄRVENPÄÄ   (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 31 °C  -  menovesi lämpötila max 33 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -27 °C
- Talon alakerta 2024: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 184 m2, 519 m3  (28°C)   22,9 W/m2   4,20 kW   14 109 kWh
- Talon yläkerta 2024: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 125 m2, 379 m3  (33°C)   33,6 W/m2   4,20 kW   10 921 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   27 W/m2   8,41 kW   25 030 kWh

• Kiinteistö yhteensä   309 m2   898 m3   5,2 COP   8,1 kW   25 030 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus      -0,9 kW   -2 659 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            7,2 kW   22 371 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,216 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,16 kW   4 800 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja       0 kWh   0,0 kW   27 171 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            9,2 kW   27 171 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää         0 kWh
 Yhteensä   309 m2   88 kWh/m2   4,7 SCOP   9,2 kW   27 171 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      9,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)   9,2 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -27 °C

- Maasta kerätään lämpöpumpulle 21438 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh ( 4,7 SCOP)   7,4 kW   21 438 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä            5 734 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 734 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        2 541 kWh

Tarvitaan vähintään 214 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.      Poraus   214 m
- Kaivon aktiivisyvyys 208 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 214 m.   Putkea kaivossa yhteensä   428 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 6,1 kPa)   2 kpl   PE40x2.4   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,6 l/s = 36 l/min = 2160 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,6 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 457 ltr - 13 min 14 s   93 kPa = Huono
- Kaivo, painehäviö 0,6 l/s virtaus 3xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 741 ltr - 20 min 35 s   62 kPa = Ok
 Tai vaakakeruulla:               
kostea savi, vähintään 539m = 2x270 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 541 ltr - 15min 1s   27 kPa = 0,27 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.