Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö OKT Kontiolahti  (Luettu 809 kertaa)

Poissa Epponen

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö OKT Kontiolahti
« : 05.07.24 - klo:22:28 »
Tervehdys, kaikille foorumilaisille!

Olemme aloittaneet jo uuden omakotitalon tekemisen, mutta rupesin pohtimaan porakaivon ja pintakeruun välillä. Haluaisin saada mielipiteen porakaivon ja mahdollisen pintakeruun koosta.

Tässä pohjatietoja laskelmien tueksi. Kiitos jo etukäteen!

Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen.Kontiolahti
- Rakentamisvuosi?2024 Onko rinnetalo?Ei
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tieto on varsin hyödyllinen.
- Patterilämmitys vai lattialämmitys? lattialämmitys
- Ilmanvaihto:koneellinen iv. lämmöntalteenotolla , huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. 14970mmx8920mm
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? ekovilla 250mm ja tuulensuojalevy 25mm hunton, ulkoseinän kokonaispaksuus 323mm
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?1-kerroksinen
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? 117m2
- Huonekorkeudet kerroksittain? 2800mm
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? maanvarainen betonilaatta ja finnfoam 200mm eristeenä
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? ekovilla 500mm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? 4-lasiset ilkunat, ikkunoiden pinta-ala kokonaisuudessaan 25m2
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? ei
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa.
Rakennuslupa-asiakirjoissa on kohteen bruttokuutiomäärä, eli rakennuksen ulkomittojen mukainen kuutiomäärä.  Siitä ole hyötyä mitoituskaskennassa.
Nettovolyymi, eli sisätilojen lämpimien kuutioiden määrä on hyödyllinen tieto. (Ulkovaipan sisäpuolelle muodostuva tilavuus kuutiometriä, m3.)327.6m3
« Viimeksi muokattu: 06.07.24 - klo:10:19 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 701
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö OKT Kontiolahti
« Vastaus #1 : 06.07.24 - klo:10:19 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos:
Talo  ”Epponen”   KONTIOLAHTI   (Pohjois-Karjala)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 29 °C  -  menovesi lämpötila max 31 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -32 °C               
- Talo 2024: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 118 m2, 330 m3  (31°C)   32 W/m2   3,77 kW   12 080 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   32 W/m2   3,77 kW   12 080 kWh

• Kiinteistö yhteensä   118 m2   330 m3   5,4 COP   3,5 kW   12 080 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus      -0,6 kW   -1 513 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            2,9 kW   10 567 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus   0,192 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,06 kW   4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja       0 kWh   0,0 kW   14 967 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            6,0 kW   14 967 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää               0 kWh
 Yhteensä   118 m2   127 kWh/m2   4,5 SCOP   6,0 kW   14 967 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho            4,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Lievä yliteho)      6,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka            -51 °C

- Maasta kerätään lämpöpumpulle 11666 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh   ( 4,5 SCOP)   4,9 kW   11 666 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä            3 301 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   3 301 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        1 331 kWh

Tarvitaan vähintään 159 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 25 m maaporausta.   Poraus   159 m
- Kaivon aktiivisyvyys 153 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 159 m.   Putkea kaivossa yhteensä   318 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,5 kPa)   2 kpl   PE40x2.4   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,39 l/s = 23,4 l/min = 1404 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,39 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 350 ltr - 15 min 30 s   29 kPa = 0,29 bar
 Tai vaakakeruulla:               
kostea savi, vähintään 348m = 1x350 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,2 m. Vol 328 ltr - 14min 1s   44 kPa = 0,44 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa Epponen

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö OKT Kontiolahti
« Vastaus #2 : 07.07.24 - klo:20:54 »
Kiitoksia vastauksesta! Minulle suositeltiin tekemään samalla vaivalla 2x400 metrinen vaakaputkisto haaroituskaivolla.

Onko pidemmästä piiristä mitään haittaa  tai hyötyä?

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 701
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö OKT Kontiolahti
« Vastaus #3 : 07.07.24 - klo:21:28 »
Pidempi keruupiiri on parempi. Keruu ei mene kylmäksi kevättalvella.
Muista kuitenkin riittävä upotussyvyys.

Poissa Epponen

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö OKT Kontiolahti
« Vastaus #4 : 07.07.24 - klo:21:39 »
Tuleeko tuon kokoisella piirillä virtauma liian pieneksi jolloin pumpun hyötyteho laskee? Voiko pumpun siirtopumppu käydä liian pieneksi isommalla keruupiirillä, tarvitseeko lisäpumppua jo?

Tällä hetkellä ollaan suunniteltu bosch compress 7800i mallista pumppua 3-8kw tehoisena.
« Viimeksi muokattu: 08.07.24 - klo:09:08 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 701
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö OKT Kontiolahti
« Vastaus #5 : 08.07.24 - klo:09:11 »
Jos on kaksi lenkkiä rinnakkain, jää painehäviö varsin pieneksi, luokkaa noin 15 kPa = 0,15 bar.
Katso liitteet viestissäsi.

Poissa Epponen

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö OKT Kontiolahti
« Vastaus #6 : 13.08.24 - klo:13:00 »
Päädyin tekemään maapiirillä, kiitos mitoituksesta.

Vaikuttaako pumpun koon valintaan kokonaistilavuuden muuttuminen 490m3:een, tämmöinen luku oli laitettu rakennuslupa-papereihin? Alunperin taisin merkata 330m3  nettotilavuudeksi.

Kannattaako laittaa 2-6kw inverteripumppu vai 2-8kw, onko tällä käytännön merkitystä?

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 701
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö OKT Kontiolahti
« Vastaus #7 : 13.08.24 - klo:15:38 »
Päädyin tekemään maapiirillä, kiitos mitoituksesta.

Vaikuttaako pumpun koon valintaan kokonaistilavuuden muuttuminen 490m3:een, tämmöinen luku oli laitettu rakennuslupa-papereihin? Alunperin taisin merkata 330m3  nettotilavuudeksi.

Kannattaako laittaa 2-6kw inverteripumppu vai 2-8kw, onko tällä käytännön merkitystä?
Rakennusluvassa on ns. bruttotilavuus, eikä siitä ole hyötyä mitoituksessa.
2 - 6 kW tehoinen pitäisi olla riittävä.

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 057
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Vs: Mitoituspyyntö OKT Kontiolahti
« Vastaus #8 : 15.08.24 - klo:08:26 »
Kannattaa tuoda kaikki neljä putken päätä tekniseen tilaan kokoojakaivon sijasta.

Samalla kun teet perustuksia niin vedä esilämmitysputkisto IV-konetta varten.
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg