Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos:Talo ”Tju” KAJAANI (Kainuu)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 30 °C - menovesi lämpötila max 33 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -32 °C
- Talo 2010: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 158 m2, 379 m3 (33°C) 40,5 W/m2 6,41 kW 19 644 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 41 W/m2 6,41 kW 19 644 kWh
• Kiinteistö yhteensä 158 m2 379 m3 5,3 COP 6,2 kW 19 644 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,6 kW -1 926 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 5,5 kW 17 718 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,186 m3 / 50 °C 3,3 COP 1,05 kW 4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 22 118 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 7,2 kW 22 118 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 158 m2 140 kWh/m2 4,7 SCOP 7,2 kW
22 118 kWh•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 7,2 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -32 °C- Maasta kerätään lämpöpumpulle 17400 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh ( 4,7 SCOP) 5,8 kW 17 400 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 719 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 4 719 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
•
Tarvitaan vähintään 223 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 1 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraus 223 m
- Kaivon aktiivisyvyys 222 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 223 m. Putkea kaivossa yhteensä 446 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,5 kPa) 2 kpl PE40x2.4 20 m Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,47 l/s = 28,2 l/min = 1692 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,47 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 475 ltr - 17 min 23 s 56 kPa = 0,56 bar
Tai vaakakeruulla:
kostea savi, vähintään 537m = 2x270 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,3 m. Vol 541 ltr - 19min 11s 19 kPa = 0,19 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.