Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: POOL 40 ja alhainen menolämpötila  (Luettu 308 kertaa)

Poissa Arkki_123

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
POOL 40 ja alhainen menolämpötila
« : 08.07.24 - klo:18:01 »
Hei,

Meillä on Pool 40 -lisälaite kytkettynä täsmälleen Niben ohjeiden mukaisesti siten, että vaihtoventtiili jakaa lämmintä vettä joko lattialämmityspiiriin tai altaan lämmönvaihtimeen. Käytännössä kyseessä on yksi ja sama lähtö MLP:lta "lämmitysjärjestelmä 1:een." Ja tuo vaihtoventtiili sitten päättää, meneekö lämminta lattiaan vai altaan lämmönvaihtimeen.

Lisäksi MLP lämmittää käyttövesivaraajan vettä. Eli kaikkiaan kolme käyttötapaa.

Käytttöveden lämmityksessä menolämpötila nousee sinne 60-70 asteeseen, niin kuin pitääkin.

Lattialämmitystä ei nyt käytetä, niin tuo käyttötila ei nyt ole päällä, enkä sen toimintaa ole yrittänytkään tutkia.

Allasta lämmitettäessä menolämpö ei nouse yli 33-34 asteen. Se on aika alhainen lämpö altaan lämmitykseen lämmönvaihtimen kautta...

Osaisiko joku neuvoa, miten tuon menolämmön saisi korkeammaksi, kun lämmitetään allasta?

Nyt on kaikki menut koluttu läpi, enkä löytänyt sille mitään asetusta. Meidän MLP on Nibe F1155 4-16 kW.

Eräs ehdotus olisi säätää lämmitysjärjestelmä 1:sen käyrää niin, että näillä ulkolämpötiloilla menolämpö olisi esim. 42 astetta. Köppääseltä tuntuisi tuo toteutustapa, koska silloin lisälaite ei vastaisi tarkoitustaan kovin hyvin, kun aivan muihin asetuksiin joutuu tekemään muutoksia käsin...

Kiitos, jos voit auttaa!


Ystävällisesti,
Antti



Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 319
  • L-Ässä V-7
Vs: POOL 40 ja alhainen menolämpötila
« Vastaus #1 : 08.07.24 - klo:20:01 »
Pudota allaspumpun nopeutta, niin silloin lämpötila nousee.
Mutta lämmitysteho ei kuitenkaan nouse.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Arkki_123

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: POOL 40 ja alhainen menolämpötila
« Vastaus #2 : 11.07.24 - klo:12:23 »
Hei, tuo on tietenkin yksi mahdollisuus. En valitettavasti osaa sanoa, onko pumpun moottori sellainen, että sen nopeutta voi säätää. Toiseksi, Pool 40:ssa ei taida olla sellaista asetusta. Sisäisen kiertovesipumpun nopeutta kyllä voi säätää, jolloin vaihtimelle menevän nesteen virtausnopeus muuttuu.

Jos en nyt ole ihan täysin erehtynyt, niin taitaa olla niin, että altaan lämmityksen säätöön käytetään samaa käyrää, jota käytetään talon lämmittämiseen. En saanut menolämpötilaa nostettua millään muulla kuin käyrän lämpötiloja nostamalla. Jos tosiaan on näin, niin on kyllä melkoinen pettymys, ettei allasta varten saa valittua omia asetuksia. Kuitenkin käyttöveden lämmitykseen käytetään ihan eri menolämpötilaa kuin lattialämmityskiertoon. Pelitaustalla kun miettii, niin allasta lämmittäisin ihan eri tavalla kuin lattiaa talossa.

Mutta on tässä muutakin omituista. Vaikka säädän käyrän 42 asteeseen, niin laskettu menolämpötila jää 41 asteeseen. Eikä todellinen menolämpätila nouse edes siihen. Se on aina 5-7 astetta alhaisempi. Joko tässä on kyse ominaisuuksista tai sitten en vain osaa valita sopivaa kombinaatiota asetuksiin. Joka tapauksessa äärimmäisen kiusallista, että NIben ohjeissa ei kerrota, miten tämä systeemi pitäisi virittää, että se toimisi kohtuullisen tehokkaasti...

Pumppu on tosiaan Nibe F1155 4-16kW. Jos jollain on vinkkiä tähän, niin kovasti kiitollisena ottaisin ne vastaan. Ei oikein ole nyt aikaa testailla pumpun asetuksia ja tarkkailla laitteita pannuhuoneessa tuntikausia... Kyllä, seuraavaksi soitan Nibelle myös, josko osaisivat siellä neuvoa.. Palataan!

-Antti

Poissa Juh44

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: POOL 40 ja alhainen menolämpötila
« Vastaus #3 : 13.07.24 - klo:21:36 »
Oletko nyt aivan varma että ei ole vain kyse siitä että pumpulla ei riitä teho?
Se altaan veden lämmittäminen vie oikeasti paljon energiaa kun niitä kuutioita ja asteita on tolkuton määrä.

1m³ 1c° = 1,16kwh ->
Jos vaikka 15000l allas ja halutaan saada +10c -> +25c niin =
 15m³ 15c° -> 261kwh -> se 16kw pumppu lämmittää +16h täysillä vaikkei ole huomioitu lämmön karkausta ympäristöön, käyttöveden tekoja yms.