Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö Uusimaa OKT 255m2  (Luettu 510 kertaa)

Poissa PeraK

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö Uusimaa OKT 255m2
« : 09.07.24 - klo:17:33 »
Hei. Suunnitellaan maalämpöä. olisiko saanut energiakaivon mitoitusta. Talo Mäntsälässä 04600.
2004 rak.vuosi
 1 ton pellettiä, 3m3 takkapuita ja 14000 kwh arviolta ilmavesipumppuun + 4000kwh taloussähköön vuonna    -23
 lattialämmitys kaikissa tiloissa, myös ak autotallissa, koneellinen iv
 seinämpituus 66jm
 yk ulkoseinä 175mm vuorivilla,2omm tuulensuojalevy, ulkoverhouslauta yht 240mm
 ak valulämpöharkko 350mm lammi,
 huonekork 2.75 yk, ak puolet 3,0m ja toinen puoli 2.75m, alakerta maanvainen 100mm styrox+laatta
 yläpohja 100mm vuorivilla + 250mm puhallusvilla
 ak 155m2 ja yk 157m2 lämmin neliöt
 3-lasiset ikkunat, ikkunoita paljon
 ak korkea tila 15 ast C, muuten 21 ast
 br kuutiot 870 m3 lämmintä
  :)lähinnä toi kaivon syvyys ja tarvittava pumpputeho kiinnostaa.
En oikein luottanut omiin laskelmiin, joten hienoa jos täältä apuja. Kiitokset
« Viimeksi muokattu: 09.07.24 - klo:21:38 kirjoittanut tomppeli »

Poissa PeraK

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö Uusimaa OKT 255m2
« Vastaus #1 : 09.07.24 - klo:19:02 »
Niin en muistanut kiittää foorumista. Paljon asiaa. Paljon hyviä vinkkejä.
Tarkastin vielä viiden viimevuoden sähkön kulutuksia. Kokonais kulutus ollut 20000 kwh +- 500 kwh, josta
talviarkipäivä kulutusta n. 6000 kwh ja muuta aikaa 14000kwh noin. Ja pääasiassa lämmitetty vesi-ilma
lämpöpumpulla, pakkasilla pelletti+takkaa. Tämä tarkennus mitoitukseen. En laittanut omaa laskelmaa kun
käyttö vähän hataraa.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 660
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö Uusimaa OKT 255m2
« Vastaus #2 : 09.07.24 - klo:21:38 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos:
Talo  ”PeraK”   MÄNTSÄLÄ   (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 30 °C  -  menovesi lämpötila max 33 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -27 °C
- Talon alakerta 2004: Kivi-Lattialämmitys, 19°C, 155 m2, 446 m3  (22°C)   26,4 W/m2   4,09 kW   11 208 kWh
- Talon yläkerta 2004: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 157 m2, 432 m3  (33°C)   35,9 W/m2   5,64 kW   14 844 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         31 W/m2   9,73 kW   26 052 kWh
• Kiinteistö yhteensä   312 m2   877 m3   5,3 COP   9,4 kW   26 052 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus      -1,0 kW   -2 677 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            8,4 kW   23 375 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,192 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,06 kW   4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,0 kW   27 775 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            10,4 kW   27 775 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää         0 kWh
 Yhteensä   312 m2   89 kWh/m2   4,8 SCOP   10,4 kW   27 775 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         10,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)      10,4 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -27 °C

- Maasta kerätään lämpöpumpulle 22004 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh   ( 4,8 SCOP)   8,4 kW   22 004 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä            5 771 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 771 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        3 374 kWh

Tarvitaan vähintään 225 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraus   225 m
- Kaivon aktiivisyvyys 219 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 225 m.   Putkea kaivossa yhteensä 450 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 6,3 kPa)   2 kpl   PE40x2.4   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,61 l/s = 36,6 l/min = 2196 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,61 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 479 ltr - 13 min 38 s  102 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,61 l/s virtaus 3xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 774 ltr - 21 min 8 s    67 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,61 l/s virtaus 2xPE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 603 ltr - 17 min 1 s    56 kPa = 0,56 bar
 Tai vaakakeruulla:               
kostea savi, vähintään 573m = 2x290 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 573 ltr - 15min 39s   29 kPa = 0,29 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa PeraK

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö Uusimaa OKT 255m2
« Vastaus #3 : 09.07.24 - klo:21:57 »
Kiitoksia Tomppelille laskelmasta. On tämä hienoa palvelua ja nopeaa. Jos pystyn jaan tulevia kokemuksia
lämpöhommista. Parista paikka on pyydetty tarjoukset 2x45mm kollektorilla 245m kaivosta. Vähän yli 10 keur. Nibe S1255 3-12 8 keur. 36-39 eur/m. Voisko se olla vieläkin syvempi. Yhdellä kaivolla edullisempi ja
lämpöä kuitenkin kuluu reilusti. Kiitos vielä. Laskelma olis hyvä sähköpostilla. Vois vielä tutkia lisää.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 660
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö Uusimaa OKT 255m2
« Vastaus #4 : 09.07.24 - klo:22:29 »
245 metriä on riittävästi.
45 mm kollektori on tarpeen, jotta painehäviö ei nouse liikaa.
Laitoin laskelman sähköpostiisi.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 660
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö Uusimaa OKT 255m2
« Vastaus #5 : 10.07.24 - klo:09:03 »
Kiitoksia Tomppelille laskelmasta. On tämä hienoa palvelua ja nopeaa. Jos pystyn jaan tulevia kokemuksia
lämpöhommista...
Kiitos sinulle, kun tulit foorumille!
Olisi kiinnostavaa, jos kerrot tänne, kuinka projektisi mahdollisesti etenee..

Poissa PeraK

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö Uusimaa OKT 255m2
« Vastaus #6 : 29.07.24 - klo:16:36 »
Maalämpö karahti kiville. Rakennusvalvonnasta selvisi että kuuluu pohjavesialueeseen. Lupaa ei heltiä.
Aluehallintavirastolta voisi hakea mutta maksaa ja kestää. Täytyy miettiä systeemi uudestaan.
Kiitos kuitenkin foorumille.https://www.maalampofoorumi.fi/Smileys/LightB/cry.gif

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 660
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö Uusimaa OKT 255m2
« Vastaus #7 : 29.07.24 - klo:21:23 »
Maalämpö karahti kiville...
Voi harmi.
Etelä-Suomessa voisi harkita VILP'in hankkimista.