Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos:Talo ”ilkkasaa” TURKU (Varsinais-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 30 °C - menovesi lämpötila max 32 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -25 °C
- Kellarikerros 2004: Kivi-Lattialämmitys, 16°C, 84 m2, 192 m3 (18°C) 18,7 W/m2 1,57 kW 3 223 kWh
- Keskikerros 2004: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 102 m2, 284 m3 (30°C) 29 W/m2 2,95 kW 7 582 kWh
- Talon yläkerta 2004: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 99 m2, 252 m3 (32°C) 33,7 W/m2 3,34 kW 8 350 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 28 W/m2 7,86 kW 19 155 kWh
• Kiinteistö yhteensä 285 m2 728 m3 5,3 COP 7,5 kW 19 155 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -1,0 kW -2 515 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 6,5 kW 16 640 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,216 m3 / 50 °C 3,3 COP 1,15 kW 4 800 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 21 440 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 8,7 kW 21 440 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 285 m2 75 kWh/m2 4,7 SCOP 8,7 kW
21 440 kWh•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 8,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 8,7 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -25 °C- Maasta kerätään lämpöpumpulle 16859 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh ( 4,7 SCOP) 7,1 kW 16 859 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 581 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 4 581 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 2 434 kWh
•
Tarvitaan vähintään 175 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraus 175 m
- Kaivon aktiivisyvyys 169 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 175 m. Putkea kaivossa yhteensä 350 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,5 kPa) 2 kpl PE40x2.4 20 m Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,53 l/s = 31,8 l/min = 1908 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,53 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,2 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 381 ltr - 12 min 31 s 58 kPa = 0,58 bar
- Kaivo, painehäviö 0,53 l/s virtaus 3xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,2 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 627 ltr - 19 min 43 s 40 kPa = 0,4 bar
Tai vaakakeruulla:
kostea savi, vähintään 409m = 2x210 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m. Vol 441 ltr - 13min 52s 18 kPa = 0,18 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.