Olemme juuri hankkineet kiinteistön, jossa on Gebwell Aries 6 maalämpöpumppu ja Rothin vesikiertoinen lattialämmitys.
Huonetermostaatteja (Roth Basicline, säätöpyörällä) on 7 joista 4 huonetiloissa ja 3 märkä-/eteistiloissa.
Huonetermostaattien ohjaamat toimilaitteet jakotukeilla toimivat (aukeavat ja sulkeutuvat normaalisti).
Ongelma meillä on nyt se, että huonetilossa on lämpötila ihan hyvä mutta märkä- ja eteistilojen laatoitetut ovat todella kylmät eivätkä tilat kuivu oikein ollenkaan.
Käyttövesi on sopivan lämmintä.
Huonetilojen termostaatit ovat säädetty asetukselle 2 ja toimilaitteet ovat kiinni asennossa. Märkä ja eteistilojen termostaatit ovat asennossa 6 ja toimilaitteet täysin auki.
Laitan liitteeksi kuvan Gebwell Smart järjestelmä näytöstä.
Olisiko minun toimittava nyt niin että nostan menoveden minimi asetusarvoa reilusti (esim 28 asteeseen, nyt 15 astetta) ja pitää edelleen huonetiloissa termostaatit asennossa 2 ja sitten säätää märkä- ja eteistilojen termostaattia pienemmälle jos lattiat alkaa lämpenemään liikaa?
Vai mikä olisi oikea tapa toimia?
Olisin todella kiitollinen jos voitte neuvoa minua tässä asiassa niin saisi uutena käyttäjänä järjestelmän toimimaan niinkuin se pitäisi toimia.