Pahoittelut, että sekaannun sähkölämmittäjänä maalämpöfoorumille mutta täällä näyttäisi olevan tosi paljon asiantuntemusta ja olipa joku tehowatti aiheinen keskustelukin.

Eli muutin juuri asuntoon jossa on tehowatti ja vesikiertoinen lattialämmitys.

Homma lähti siitä, että kokeilin hienosäädöllä saada kattilan lämpiämään jotta kosteisiin tiloihin saisi lämmintä.

Alkuarvot
Käyrä: 22
Min: 7
Max: 30

Hienosäädöllä sain pyyntiä nostettua ihan reilusti,  mutta kattila ei vaan lähtenyt lämmittämään. Käytin sitten virtoja poikessa, ja kun laitoin takaisin päälle niin alkoi lämmittä - nyt vaan lämmittää koko ajan 5 astetta yli pyynnin.  Ikäänkuin hienosäädössä olisi koko ajan paneelin näyttämään lisäksi +5 astetta.

Nyt en saanut pudotettua vastuksia pois pelistä ja pidettyä kattilaa 20 asteessa muuta kuin laskemalla hienosäätöä tosi reilusti alaspäin.

Onko tuttu tilanne kenellekään? Ei vikakoodeja, ei mitään. Kattila vain lämmittää 5 astetta yli pyynnin. Onkohan ohjaus jotenkin sekaisin ja saisiko sen jollain opilla nollattua?

Poissa Juhani1858

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Tehowatti sekaisin
« Vastaus #1 : 28.07.24 - klo:10:14 »
Terve! Jotta saisit kosteisiin tiloihin hieman lämpöä, joutuu tehowatissa kesälläkin pitämään käyrän 25:llä. Min arvon nostaisin kahteen kymppiin ja max arvo saa olla 30.
Hienosäätö ensin nollaan ja parin päivän välein voi nostaa yhdellä pykälällä, jos tarvii.

Sitten, kun pesutilojen lattia ei enää selkeästi tunnu kylmältä on kesäaikana säätö aika lähelle oikea. 14 vuotta olen tehowatin kanssa pelannut. Tänä kesänä mlp tilalle.
Huom Tarkasta myös, että lämmityspiirin painemittari näyttää 1-1,3 bar painetta.

Terveisin Juhani


Poissa Niskalaukaus

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Tehowatti sekaisin
« Vastaus #2 : 31.07.24 - klo:16:44 »
Terve! Jotta saisit kosteisiin tiloihin hieman lämpöä, joutuu tehowatissa kesälläkin pitämään käyrän 25:llä. Min arvon nostaisin kahteen kymppiin ja max arvo saa olla 30.
Hienosäätö ensin nollaan ja parin päivän välein voi nostaa yhdellä pykälällä, jos tarvii.

Sitten, kun pesutilojen lattia ei enää selkeästi tunnu kylmältä on kesäaikana säätö aika lähelle oikea. 14 vuotta olen tehowatin kanssa pelannut. Tänä kesänä mlp tilalle.
Huom Tarkasta myös, että lämmityspiirin painemittari näyttää 1-1,3 bar painetta.

Terveisin Juhani

Kiitos paljon näistä vinkeistä. Jospa sitä ensi viikolla pääsisi kokeilemaan, kun kutsuin tutun putkimiehen näyttämään paineen lisäyksen lämmitysverkkoon niin sulut olivat jumissa, ja sen lisäksi kierre lähes poikki siitä sulkupaketista. Alkoi heti vuotaa kun vähän nykäisi. Nyt lämmityspuoli tulpattuna ja odotetaan putkimiehen paluuta lomalta.

Lattialämmmityksessä on myös useampi piiri käsisäädöllä joita ei tarvitse kesällä.lämmittää, ovat ilmeisesti wc ja eteinen. Samoin khh eo tarvinne lämmittää.

Jos ne kierro ruuvaa kiinni, niin miten olisi fiksuinta toimia esim virtausten ylös kirjoittamisen kanssa että saa takaisin säätöihin? Epäilen kyllä että tuskin ovat minkäänlaisissa säädöissä muutenkaan. Vai onko tuo virtausten säätö yleensäkään niin tarkkaa/rakettitiedettä, voiko niitä.säädellä hiljakseen kunnes hyvältä.tuntuu? Tai onko virtauksille jotain nyrkkisääntöjä?

Poissa Juhani1858

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Tehowatti sekaisin
« Vastaus #3 : 01.08.24 - klo:13:50 »
Halutessasi voit kääntää kierrot kiinni, ja putkarin kanssa sitten avata ja katsoa, että joka piirissä alkaa kiertää vesi. Niistä virtauksista en osaa sanoa sen enempää, kun joka talossa on vähän omat säädöt ja sisälämpötilamieltymykset. Itse olen kokenut parhaaksi, että lämmityspiireissä on vapaakierto, eli virtausta ei rajoiteta ollenkaan. Tehowatista säädään käyrän sopivaksi, jotta talossa on riittävän lämmintä.
Mikäli, jossakin makkarissa on liian lämmintä, voi siitä kiertoa pienentää.