Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Viemäri haisee malatapaineella  (Luettu 1467 kertaa)

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 854
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Viemäri haisee malatapaineella
« : 31.07.24 - klo:22:01 »
Moi.

Tiedän, väärä kysymys tälle foorumille, mutta kun ei millään jaksaisi kirjautua putki- tai viemärifoorumille, niin sallinette?

Noin -90 laattaan valetut viemärit, normi 110 putkikamaa. Muutaman kerran vuodessa, aina matalapaineella, kellarissa hirveä viemärinhaju. Lähes aina saman kaivon huudeilla, mutta ei välttämättä. Epäillyn kaivon vesilukko avattu monta kertaa ja ei silmämääräistä vikaa. Ellei kaivon ja vesilukon kannen välillä epäyhteensopivuus muodon osalta.

Kaivot (3) putsattu monta kertaa ja tsekattu ettei silmin nähden vikaa. Vettä kaikissa lukoissa. Vieser jotain oli kaivon merkki tai malli.

Jotta voin paikallistaa oman vikapisteeni, voisiko joku valaista, miksi tämä tapahtuu juuri matalapaineella, mutta melko harvoin sellaisen vallitessa?
RMT: -58/169m2/650m3/27->14,5MWh/a/1-3hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 257
  • Maalämpöfoorumi
Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, 2krs rinne, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 854
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Viemäri haisee malatapaineella
« Vastaus #2 : 01.08.24 - klo:08:27 »
Tietenkin tulppa on paikallaan? Jos edes on tulpallinen malli…..

https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/opal-25-5-mm-lattiakaivon-puhdistustulppa?id=101692804&gad_source=1&gbraid=0AAAAAD6HXy6fQOAFwR59BPam3gCZlB8kJ&gclid=EAIaIQobChMI8J2w7PzShwMVGQuiAx0jsQc5EAQYAyABEgLI1fD_BwE

Juu on, tai ei kun Vieserissä se koko kansi irtoaa. Lähinnä kiinnostaa fysiologisesti miten tuo matalapaine onnistuu aiheuttamaan sen ylipaineen viemäriin? Taitaa olla useamman tekijän summa, muutoinhan jätelöyhkä olisi vissiin useammin.
RMT: -58/169m2/650m3/27->14,5MWh/a/1-3hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 414
  • L-Ässä V-7
Vs: Viemäri haisee malatapaineella
« Vastaus #3 : 01.08.24 - klo:08:28 »
Toimiiko viemärin tuuletus?
Mitenkä tuuletus on hoidettu?
Onko ongelma ollut alusta alkaen, vai ilmennyt myöhemmin?
Tapahtuuko ilmiö ilmanpaineen laskiessa, olessa matalalla vai noustessa?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 257
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Viemäri haisee malatapaineella
« Vastaus #4 : 01.08.24 - klo:10:34 »
Noissa nostettavissa on ollut jonkinverran tiivisteen rispaumia. Ehkä ostaisin kokonaan uuden ja koittaisin josko se auttaisi. Periaatteessa hajuja ei voi tulla jos hajulukko on tiivis.
Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, 2krs rinne, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 854
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Viemäri haisee malatapaineella
« Vastaus #5 : 01.08.24 - klo:10:51 »
Toimiiko viemärin tuuletus?
Mitenkä tuuletus on hoidettu?
Onko ongelma ollut alusta alkaen, vai ilmennyt myöhemmin?
Tapahtuuko ilmiö ilmanpaineen laskiessa, olessa matalalla vai noustessa?

ATS

* Toimiiko viemärin tuuletus?
Hyvä kysymys. Haluan uskoa, että toimii. Perusteluna tuo hajutilanteen epäsäännöllisyys.

* Mitenkä tuuletus on hoidettu?
Rintsikka eli 3 krs. 110 tulee tienposkesta kellariin (3 kaivoa, 1 pönttö), siitä pystynousu 1. krs (pönttö, keittiö), siitä pystynousu 2. krs (pönttö), siitä koteloitu nousu yläpohjaan ja katolle. Koko matka sitä 110 putkea.
Yläpohjassa viemäri tekee notkon eli vesilukon mahdollisuus olemassa. Ei enää korjattavissa helposti. Lisätty tuuletusputkeen hattu ~2021 ajatuksella, että sadevesi ei pääsisi muodostamaan mahd. vesilukkoa yläpohjan notkoon. Hatun lisäyksen jälkeen menikin pitempi aika kun hajurallia ei ilmennyt.

* Onko ongelma ollut alusta alkaen, vai ilmennyt myöhemmin?
- kämppä rv 1958
- kunnallistekniikkaan ~1970
- perusparannus ~1988, viemärit uusittu tässä kohtaa
- 2012 allek. muuttanut taloon, mlp + koneelinen ilmanvaihto (koneellisen osuutta olen yrittänyt ymmärtää mutta ei vaikuta vaikka sen sammuttaisi tai tehotuuletus)
- haluaisin sanoa, että ensimmäinen viemärilöyhkähavainto olisi vasta 2020 tai myöhemmin, mutta tästä ei ole lokikirjausta
- itse viemäri on ollut tukossa n. 4 eri kertaa 2018 tai myöhemmin. Paikallistettu tien alittavaan betoniviemärin ja 110 muoviputken liitoskohtaan, jossa juurikasvustoa. Tilanne pysynyt hallinnassa 25m painepesurin viemärinavaajaletkulla + ajoittaisella happokäsittelyllä + perheen viemärikäyttäytymisen ohjaamisella.
- en usko hajuhavainnon liittyvän em. tukostilainteisiin suoraan. Nyt tukosta ei ole ollut pariin vuoteen. Ohimeneviä hajutilanteita kuitenkin monia.

* Tapahtuuko ilmiö ilmanpaineen laskiessa, olessa matalalla vai noustessa?
Hyvä kysymys. En osaa sanoa. Tiedän muistinvaraisesti vain, että ulkona "sammutetaan valot" eli päivä on hyvin synkkä. Hajutilanne yleensä kestää ½ -2 päivää. Tämä ehkä viittaisi pysyvämpään olotilaan kuin äkilliseen muutokseen.
RMT: -58/169m2/650m3/27->14,5MWh/a/1-3hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 854
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Viemäri haisee malatapaineella
« Vastaus #6 : 01.08.24 - klo:11:06 »
Noissa nostettavissa on ollut jonkinverran tiivisteen rispaumia. Ehkä ostaisin kokonaan uuden ja koittaisin josko se auttaisi. Periaatteessa hajuja ei voi tulla jos hajulukko on tiivis.

Pohdin tätä myös. En vain tajua, miksi ajoittainen ellei tuo matalapaine sitten vaan ylitä sen huulitiivisteen kapasiteettia. Yritän nyt ensin keksiä tapahtumaketjun, mitä tuossa tapahtuu.
RMT: -58/169m2/650m3/27->14,5MWh/a/1-3hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 414
  • L-Ässä V-7
Vs: Viemäri haisee malatapaineella
« Vastaus #7 : 02.08.24 - klo:17:03 »
Lainaus
Rintsikka eli 3 krs. 110 tulee tienposkesta kellariin (3 kaivoa, 1 pönttö)
Mitenkä nämä 3 kaivoa ja pönttö toimivat?
Onko siinä vapaa ilmayhteys talon viemäriverkosta kunnalliseen viemäriin vai ei?
Lainaus
Yläpohjassa viemäri tekee notkon eli vesilukon mahdollisuus olemassa.
Kuinka suuri tämä notko on, onko suurempi kuin 110 mm?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 854
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Vs: Viemäri haisee malatapaineella
« Vastaus #8 : 05.08.24 - klo:08:45 »
Mitenkä nämä 3 kaivoa ja pönttö toimivat?
Onko siinä vapaa ilmayhteys talon viemäriverkosta kunnalliseen viemäriin vai ei?
Ne toimivat hyvin (turistiasteikolla). Kakka poistuu pöntöstä ja 3 kaivosta poistuu vesi. Tarkempi tutkimus paljasti, että 3 kaivosta 2 on kuin onkin ~90-luvun mallia, niissä vesilukon päällä on kumitutti huoltoa varten. 3. kaivo, josta mielestäni välittyy eteerisiä viemärikaasuja useiten, on mallia Vieser, jossa koko vesilukon/kaivon kansi irtoaa ja huulitiiviste hoitaa tiivistyksen. Tiiviste kuitenkin ehjä. Oletettava asennusvuosi 2005.

Mielenkiintoinen kysymys tuo ilmayhteys, olen pohtinut sitä itsekin. Niissä muutamassa tukostapauksessa olen vuokrannut viemärikameran ja tutkinut missä ongelma. Epäselvän kuvan perusteella ilmayhteys tosiaankin olisi kunnallisviemäriin.
- kaupungin kuvatessa runkolinjan: tien alittava tonttiviemäri on runkoviemärin yläosassa eli runkoviemäristä on ilmayhteys (arviolta) betoniseen tonttiputkeen
- oma kuvaus: kellarista (arviolta) melko jyrkässä kulmassa menevä 110 viemäri liittyy joko pieneen kaivonrenkaaseen tai em. betoniseen, tien alittavaan viemäriin. Pihalta en ole paikallistanut kohtaa vielä eli sitä ei ole kaivettu auki. Lienee kohtuu syvällä.
- 25m Kärcher 595 painepesurin putkenavausletkun olen mielestäni saanut uimaan lähes tien alle eli se ehkä tukisi tuota, ettei siellä ole kaivoa erikseen johon 110 ja betoniviemäri liittyvät erikseen. Mahdotonta olla kuitenkaan varma asiasta.
- kun betoniviemärin ja 110 liitoskohta ei ole tukossa, ilmayhteys on enemmän kuin mahdollinen. Kuvan mukaan lähes varma.

Lainaus
Kuinka suuri tämä notko on, onko suurempi kuin 110 mm?
Nyt mennään vahvasti muistikuvilla ja valitettavasti en enää pääse yläpohjassa tähän kohtaan tarkastamaan tilannetta, mutta olen melko varma, että se tosiaan oli vesilukon mahdollistava notko eli yli 110mm.
Voisin tietysti kavuta katolle ja tehdä empiirisen kaikumittauksen huuto/kuulo-taktiikalla, jos tarvitaan. Tai jopa wc-huuhtelu/kuulo-menetelmällä. Nenän hajureseptoritkin saattavat kertoa jotain.

Lainaus
ATS
Aiempaan kysymykseesi tilanteen muodostumisesta haluaisin ehkä korjata, että haju tulisikin matalapaineen muodostuessa tai poistuessa. Tämä siksi, että onhan näitä sadepäiviä vaikka kuinka ja silti ei hajuilmiötä kuin näissä melko harvinaisissa erikoistilanteissa. Esim. juuri menneen viikon sateet; ei löyhkää kertaakaan.

Timo
RMT: -58/169m2/650m3/27->14,5MWh/a/1-3hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm