Hei kaikki. Tarvitsisin apua tilanteeseeni. Asentaja ei pääse paikalle ja tarvitsisi laittaa ko. MLP pelkälle sähkökäytölle useamman päivän ajaksi (LKV ja tarv. lämmitys jos kelit viilenee). Energiakaivoa ei voi käyttää ja piiri täynnä ilmaa. Hälyä antaa kokoajan tilanteesta.

Valikoista/ohjeista ei oikein löydy kohtaa missä saisi helposti tämän tehtyä. Onko helppoa tapaa kellään tiedossa miten koneen saa hätäkäytölle/vikatilakäytölle? Privaviestin voi laittaa myös
Kiitoksia!

Poissa T5ID

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Bosch 7800i pelkälle sähkökäytölle
« Vastaus #1 : 15.08.24 - klo:10:53 »
Hei,

pidät sormea näytön vasemmassa yläkulmassa, kunnes huoltovalikko aukeaa. Valitset kohdan lisälämmitin, alavalikosta täppäät ” vain lisälämmitin”. Valmista tuli.