Kiertovedipumpun nopeus on aina 100%?
« : 28.08.24 - klo:15:09 »
Minulla on 5 päivää vanha s1255 eli laite on minulle uusi ja kysymykset  sen mukaisia.

Kysymys: miksi kiertovesipumpun gp1 nopeus on aina 100% kun taloa lämmitetään? Lattialämmityksessä kiertoveden lämpötila tippuu vain 1-2 astetta eli vähempikin nopeus riittäisi. Kun lämmitystarvetta ei ole niin nopeus on 30%.

Kun nopeus on 100% niin virtaus on 24l/min, paine 6,9 bar, tilakoodi 70. Ja kun lämmitystarvetta ei ole niin samat luvut ovat 30%, 11l/min, 0,9 bar ja koodi 6.

Kiertovesipumppu on automaatilla ja asteminuutit -120.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 401
Vs: Kiertovedipumpun nopeus on aina 100%?
« Vastaus #1 : 28.08.24 - klo:20:23 »
Mikä on deltaT MUT:ssa?
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 922
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kiertovedipumpun nopeus on aina 100%?
« Vastaus #2 : 29.08.24 - klo:08:01 »
Kun on noin tuore tapaus, saattaa olla että pumpun tekäly opettelee lämmityspiiriin sopivaa kiertonopeutta. Mulla vanhempi F-sarjalainen on tehnyt samaa, sen huomaa varsinkin joidenkin firmispäivitysten jälkeen että automaattiasetuksella kv-pumpu nopeus saattaa olla esimerkiksi 100%, kun ennen päivitystä se on ollut esimerkiksi 40%. Nopeus sitten tippuu pikkuhiljaa jollekin matalammalle tasolle johon se sitten jääkin.

Talvella tuon siis varsinkin huomaa kun lämmitys on yhtäjaksoisesti ollut päällä päiviä-viikkoja.

Voi toki olla myös asetuksista sulla kiiinni, mutta voi olla myös tuosta oppimisesta kyse.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 401
Vs: Kiertovedipumpun nopeus on aina 100%?
« Vastaus #3 : 29.08.24 - klo:08:38 »
Mikä on deltaT MUT:ssa?
...ja onko MUT arvo oikein (pohjoisessa eri kuin etelässä ja manuaalista löytyy suositus).

Jäsen Lappasen huomio voi olla kyseessä, mutta perusasetukset on hyvä tarkistaa.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa juqyiu

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kiertovedipumpun nopeus on aina 100%?
« Vastaus #4 : 29.08.24 - klo:17:40 »
Itsellä oli aikoinaan sama ihmetyksen aihe. Pumppu säätää toimintaansa parhaansa mukaan ja itselläni kiertovesipumpun nopeus nousee 100%:iin, kun verkostossa on vastustusta, eli lattialämmityksen termostaatit kiinni. Jos termostaatit ovat täysin auki, niin pumppu alkaa hitaasti lasketella pumpun nopeutta siten, että lämpötilaerot sun muut säätöparametrit ovat sen mielestä kohdallaan.

Edit: Mutta perusarvot tosiaan kannattaa säätää kuntoon ajan kanssa, kun on uusi pumppu kyseessä.

Poissa Olde

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 41
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kiertovedipumpun nopeus on aina 100%?
« Vastaus #5 : 29.08.24 - klo:19:17 »
Tuossa oma case F1245, eli softapäivityksen jälkeen jäi GP1 huutamaan 100%
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=12072.msg150088;topicseen#msg150088

Poissa S1255

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kiertovedipumpun nopeus on aina 100%?
« Vastaus #6 : 30.08.24 - klo:09:49 »
Mikä on deltaT MUT:ssa?

mut on -29, delta T en löydä sellaista.

Poissa S1255

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kiertovedipumpun nopeus on aina 100%?
« Vastaus #7 : 03.09.24 - klo:11:55 »
Kone on ns itseoppiva. Nyt kun on ollut jonkin aikaa käytössä niin kiertovesipumpun nopeus on laskenut

Poissa Lämpömatti

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kiertovedipumpun nopeus on aina 100%?
« Vastaus #8 : 17.09.24 - klo:08:56 »
Meillä on ollut kuukauden toiminnassa S1255 pumppu ja on kaksi piiriä, lattia ja patteripiiri.
Nyt kuulee kun kv pumppu lähtee käyntiin, patterit alkaa kohista. Pitääkö patterin termostaatit olla täysin auki, että
tilanne "rauhoittuu" ajan kanssa?
Vai säädetäänkö kv pumpun max taajuutta esim. 80%

ps. pientä hienosäätöä vielä.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 294
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Kiertovedipumpun nopeus on aina 100%?
« Vastaus #9 : 17.09.24 - klo:10:47 »
Meillä on ollut kuukauden toiminnassa S1255 pumppu ja on kaksi piiriä, lattia ja patteripiiri.
Nyt kuulee kun kv pumppu lähtee käyntiin, patterit alkaa kohista. Pitääkö patterin termostaatit olla täysin auki, että
tilanne "rauhoittuu" ajan kanssa?
Vai säädetäänkö kv pumpun max taajuutta esim. 80%

ps. pientä hienosäätöä vielä.
Patterit auki periaatteessa!

Kerro nyt kuitenkin onko puskuria, varaajaa, erillinen kierto pattereissa yms yms eli kuinka systeemi rakennettu?
Onko 2 shunttipiiriä?

Poissa Lämpömatti

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kiertovedipumpun nopeus on aina 100%?
« Vastaus #10 : 17.09.24 - klo:15:34 »
Hei,
Joo, kaksi shunnttia  on. Lattialämmitys piiri on erillisenä, jota Ouman säätää. Käyttöveden puolella on ainoastaan 100 litran
bufferivaraaja.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 294
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Kiertovedipumpun nopeus on aina 100%?
« Vastaus #11 : 17.09.24 - klo:16:11 »
Hei,
Joo, kaksi shunnttia  on. Lattialämmitys piiri on erillisenä, jota Ouman säätää. Käyttöveden puolella on ainoastaan 100 litran
bufferivaraaja.
Taitaapi tuo 100L olla lämmityksen puolella puskurina, S1255 sisältää sen LV varaajan...

Poissa Lämpömatti

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kiertovedipumpun nopeus on aina 100%?
« Vastaus #12 : 17.09.24 - klo:19:36 »
  No lämmityspuolellahan se lisäsäiliö tietysti on, sattu semmoinen aivopieru.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 294
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Kiertovedipumpun nopeus on aina 100%?
« Vastaus #13 : 18.09.24 - klo:08:47 »
Kuinka se 100L puskuri on kytketty?