Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Venttiili vuotaa  (Luettu 613 kertaa)

Poissa jusv

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 234
  • Maalämpöfoorumi
Venttiili vuotaa
« : 04.09.24 - klo:09:14 »
Kuvan mukainen venttiili vuotaa tuosta karan juuresta heti kun venttiili on vähänkään auki.

Boksia on kiristetty, ei auta.

Onko tuolla boksin sisällä joku yleinen O-rengas jonka voi vaihtaa?

Onko ideoita miten tuon saisi pitämään?

Isä asuu kohtuu kaukana ja nyt ei saa patterikiertoa päälle, tuista vuotaa vesi sähkölaitteen päälle :(
--- F1145 10kW + 200m + VPB 500 + ECS40 ---

Poissa Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 421
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Venttiili vuotaa
« Vastaus #1 : 04.09.24 - klo:20:20 »
Tuo on vanha luistiventtiili ja tuon mutterin alla on käytetty grafiittipunos lankaa. Kiertämällä mutterin auki sinne voi lisätä lankaa, hamppuakin putkikitin kanssa voi käyttää. Kannattaa paisunta-astian sulku sulkea ja vajentaa painetta ennen operaatiota.
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21