CTC matalapainehälyytys E043
« : 04.09.24 - klo:16:51 »
Tervehdys kaikille.

Vuonna 2018 rakennetussa maalämpöjärjestelmässä on ajoittainen ongelma. Pumppu pysähtyy ajoittain ja syyksi vikaloki antaa hälyytyksen [E043] "Anturi matalapaine". Kuittaamalla hälytys kone on aina käyntiin lähtenyt.

Välillä hälytysväli on päiviä, välillä useita viikkoja. Vuodenajalla ei tunnu olevan merkitystä. Liitteenä oleva hälytysloki on keväältä, viimeksi heinäkuussa pumppu oli päässyt sammumaan.

Mutasihti on putsattu pariin otteseen, ilmaa on poistettu verkostosta ja ajoittain olen kokeillut ettei korkeimpaan kohtaan ole kertynyt lisää.

Valmistaja suositteli kaapelien vaihtamista, ja ohjekirjakin antaa seuraavan: "Anturissa oleva vika tai kytkemätön tai oikosulkuun joutunut anturi aiheuttaa hälytyksen. Jos kyseessä on järjestelmän toiminnan kannalta tärkeä anturi, kompressori pysähtyy. Silloin uudelleenkäynnistys on tehtävä käsin toimenpiteen jälkeen".

Onko kenelläkään tullut vastaavaa ongelmaa vastaan ja miten olette ratkaisseet ongelman? Poistuiko ongelma tosiaan vain piuhat vaihtamalla vai keksittekö jonkin muun syyn jolla ongelman saisi unholaan?


Maalämpöpumppu Ecopart 417 ja CTC550 hybridivaraaja EcoZenith 550. Keruureiän syvyys n. 320m. Maapiirin pumppu vaihdettiin jykevämpään malliin (Delta HE35-25).

Kiitos ajastanne


Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 413
  • L-Ässä V-7
Vs: CTC matalapainehälyytys E043
« Vastaus #1 : 04.09.24 - klo:18:00 »
Lainaus
Mutasihti on putsattu pariin otteseen, ilmaa on poistettu verkostosta ja ajoittain olen kokeillut ettei korkeimpaan kohtaan ole kertynyt lisää.
Onhan nämä toimenpiteet kohdistuneet varmasti keruupiiriin?
Onko havaintoa, että tuleeko hälytykset lämmitettäessä taloa vai tehtäessä käyttövettä?

Muutama lämpötila auttaisi hahmottamaan että missä mennään
Normaalin käyntijakson loppupuolella tehtäessä käyttövettä ja jos mahdollista lämmitettäessä taloa
- Menovesi
- Paluuvesi
- Keruulta tulo
- Keruulle meno
- Kuumakaasu

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa JanT

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: CTC matalapainehälyytys E043
« Vastaus #2 : 05.09.24 - klo:14:25 »
Otin lokeja ulos koneesta.

Laitan liitteeksi. Niiden tulokset ovat (ainakin itselle) hankalampia tulkittavia.

Poissa JanT

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: CTC matalapainehälyytys E043
« Vastaus #3 : 09.09.24 - klo:16:54 »
Lokitiedostoa siivottu.

Jos oikein on tulkittu, 20240423 tiedostossa keruunesteen tuleva lämpötila on +5,7, paluu +4. Lämmitysverkostoon menevät lämpötilat 24/23 tai 23/23. Kuumakaasun lämpötilaa en osaa arvata.
Jos oikein on tulkittu, 20240611 tiedostossa keruunesteen tuleva lämpötila on +7,9, paluu +4,4. Lämmitysverkostoon menevät lämpötilat 29/25. Kuumakaasun lämpötilaa en osaa arvata.

20240423 tiedostossa rivillä 1455 pummppu käynnistyy ja matalapainehälytys seuraa käytännössä heti käynistyksen jälkeen.
20240611 tiedostossa rivillä 629 pumppu on käynyt n. vartin ennenkuin matalapainehälytys seuraa ja pumppu pysähtyy.

Molemmilla kerroilla ilmenee kaksi normaalista käynnistä poikkeavaa lukememaa, jotka todennäköisesti liittyvät hälytykseen. 405,9 ja 98,8 sekä 405,8 ja 99,4. Excelissä olen merkannut nämä lukemat.

Onkohan mitään hyvää arvausta mihin nämä lukemat viittaavat?

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 413
  • L-Ässä V-7
Vs: CTC matalapainehälyytys E043
« Vastaus #4 : 10.09.24 - klo:16:19 »
Lainaus
Molemmilla kerroilla ilmenee kaksi normaalista käynnistä poikkeavaa lukememaa, jotka todennäköisesti liittyvät hälytykseen. 405,9 ja 98,8 sekä 405,8 ja 99,4. Excelissä olen merkannut nämä lukemat.
Tutkiskelin noita Excellejä, mittausarvot näyttäisivät käyttäytyvän loogisesti paitsi
Ylläolevat kerran esiintyvät arvot poikkeavat suuresti joukostaan ja tällaiseen on yleensä syynä satunnainen vika mittauspiirissä.
Onko vika sitten painekytkimessä mistä seuraa oheiset poikkeavat lukemat vai on vika itse näissä mittauksissa?

Excellissä oli muutamalle mittaukselle keksitty nimi mutta löytyykö jostain myös loppujen mittausten nimet.
Joitakin pystyy päättelemään mittausten käyttäytymisestä

Edit: Mittausten käyttäytymistä voisi päätellä että "405,8" on imukaasun lämpötila ja
"99,4" on kiertovesipumpun teho