Lokitiedostoa siivottu.
Jos oikein on tulkittu, 20240423 tiedostossa keruunesteen tuleva lämpötila on +5,7, paluu +4. Lämmitysverkostoon menevät lämpötilat 24/23 tai 23/23. Kuumakaasun lämpötilaa en osaa arvata.
Jos oikein on tulkittu, 20240611 tiedostossa keruunesteen tuleva lämpötila on +7,9, paluu +4,4. Lämmitysverkostoon menevät lämpötilat 29/25. Kuumakaasun lämpötilaa en osaa arvata.
20240423 tiedostossa rivillä 1455 pummppu käynnistyy ja matalapainehälytys seuraa käytännössä heti käynistyksen jälkeen.
20240611 tiedostossa rivillä 629 pumppu on käynyt n. vartin ennenkuin matalapainehälytys seuraa ja pumppu pysähtyy.
Molemmilla kerroilla ilmenee kaksi normaalista käynnistä poikkeavaa lukememaa, jotka todennäköisesti liittyvät hälytykseen. 405,9 ja 98,8 sekä 405,8 ja 99,4. Excelissä olen merkannut nämä lukemat.
Onkohan mitään hyvää arvausta mihin nämä lukemat viittaavat?