Kirjoittaja Aihe: LJ-meno ja LJ-paluu samat arvot  (Luettu 3820 kertaa)

Poissa lillis

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 29
  • Mulla on oma voimalaitos kellarissa.
LJ-meno ja LJ-paluu samat arvot
« : 20.10.07 - klo:13:19 »
Hei miten voi LJ meno lämpötila olla sama kuin LJ paluu ???? Tukit käsisäädöllä ja kierrot täysin auki. Kyseessä siis NIBE 1210.
360 m2 lämmittää 1210-8,5. Kaivo 160m.

Poissa ziffy

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 148
Re: LJ-meno ja LJ-paluu samat arvot
« Vastaus #1 : 20.10.07 - klo:20:54 »
LJ meno lämpötila-anturi sijaitsee lauhduttimen jälkeen ja LJ paluu -anturi ennen lauhdutinta eli kompuran ollessa poissa päältä LJ meno ja paluu voivat olla samat.

Kompuran ollessa käynnissä LJ meno ja LJ paluu eivät voi olla samat tai jos ovat niin silloin taitaapi jotain olla vialla...
Nibe 1210-5, lämpökaivo 115/119m, harkkotalo 550m3

Poissa lillis

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 29
  • Mulla on oma voimalaitos kellarissa.
Re: LJ-meno ja LJ-paluu samat arvot
« Vastaus #2 : 20.10.07 - klo:21:37 »
Joo, kyseessä siis tilanne kun kompura ei ole päällä eli näyttää olevan normaalia ;D
360 m2 lämmittää 1210-8,5. Kaivo 160m.