Kirjoittaja Aihe: Star 12 RST Inverter infoviestit ja kesäasetukset  (Luettu 328 kertaa)

Poissa Scoobydoo

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • Maalämpöfoorumi
Pumppu on pyörinyt noin vuoden ja eka kesä takana. Katselin myUpwaysta infoviestejä ja siellä on läpi kesän "Korkea lauhduttimen menolämpötila/tulolämpötila" viestejä noin viikon välein. Liittyyköhän tämä legionellakuumennukseen? En nyt muista mikä asetus siinä on.

Tähän liittyen, talossa on 100l puskuri, kaksi lämmityspiiriä - lattialämmitys ja patteri, ei kosteiden tilojen lämmitystä. Olen sammuttanut kesäksi patteiden kiertovesipumpun ja lattiapiirin kiertovesipumppu pyörii pienimmällä asetuksella. Mitä säätöjä järjestelmälle kannattaisi kesäksi tehdä vai eikö pitäisi tehdä mitään? Liittyvätkö nuo "hälytykset" tuohon vähäiseen lämmityskiertoon ja pitääkö niistä huolestua ihan tulevaa talveakin ajatellen?

Kaksi käynnistyy infoviestiäkin on. Onkohan ne vain sähköverkon räpsyjä?

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 784
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Star 12 RST Inverter infoviestit ja kesäasetukset
« Vastaus #1 : 08.09.24 - klo:18:24 »
Liittyy legionellakuumennukseen. Ja kuulostaa muutenkin normaalilta.
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Paikalla Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 921
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Star 12 RST Inverter infoviestit ja kesäasetukset
« Vastaus #2 : 12.09.24 - klo:07:57 »
MLPn kiertovesipumppu kannattaa laittaa ajoittaiselle käynnille = päällä vain kun kompura tekee hommia. Puskuri ei sekoitu turhaan kv-pumpun pyörityksessä ja sähköä säästyy kesällä kun lämmitystä ei tarvita.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.