KORJATTU VERSIO B:Autotallin huonekorkeudessa oli virhe. Pahoittelen mokaani. Tässä laskelma korjattuna.
Korjasin sen ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on vieläkin virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 13 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos:Talo ”mikkeee” versio B OULU (Pohjois-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 47 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -32 °C
- Alakerta 1998: -Patterilämmitys, 22°C, 127 m2, 381 m3 (54°C) 43,6 W/m2 5,53 kW 16 456 kWh
- Yläkerta 1998: -Patterilämmitys, 22°C, 50 m2, 150 m3 (54°C) 46,2 W/m2 2,31 kW 6 624 kWh
- Autotalli 2025: Kivi-Lattialämmitys, 13°C, 90 m2, 315 m3 (19°C) 48,6 W/m2 4,37 kW 7 622 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 10m, dT=3K 13,6 kPa 0,05 kW 463 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 46 W/m2 12,27 kW 31 165 kWh
• Kiinteistö yhteensä 267 m2 846 m3 3,5 COP 11,9 kW 31 165 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -1,0 kW -2 493 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 11,0 kW 28 672 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,186 m3 / 50 °C 3,3 COP 1,05 kW 4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 33 072 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 13,0 kW 33 072 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 267 m2 124 kWh/m2 3,5 SCOP 13,0 kW
33 072 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 13,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 13,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -32 °C- Maasta kerätään lämpöpumpulle 23495 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh ( 3,5 SCOP) 9,3 kW 23 495 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 9 577 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 9 577 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 2 631 kWh
•
Tarvitaan vähintään 244 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraus 244 m
- Kaivon aktiivisyvyys 240 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 244 m. Putkea kaivossa yhteensä 488 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,2 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,64 l/s = 38,4 l/min = 2304 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,64 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 527 ltr - 14 min 27 s 120 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,64 l/s virtaus 3xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 861 ltr - 22 min 25 s 76 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,64 l/s virtaus 2xPE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 661 ltr - 17 min 56 s 63 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,64 l/s virtaus 2xPE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 812 ltr - 21 min 52 s 37 kPa = 0,37 bar
Tai vaakakeruulla:
kostea savi, vähintään 727m = 2x370 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,3 m. Vol 718 ltr - 18min 41s 34 kPa = 0,34 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.